Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Cháy tại công trường cao ốc Kumho Asiana, quận 1. Nguyên nhân gây cháy là do rò rỉ khí gas tại hệ thống dàn lạnh đặt tại tầng trệt. ( không biết có đúng không)

Lúc 17h27 chiều nay 24.5.2009, tại khu vực tòa nhà số 3, thuộc công trường thi công khu phức hợp cao ốc Kumho Asiana Plaza Saigon (số 39 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy tại tầng trệt của công trình cao 32 tầng này. Theo lời kể của một số người dân có mặt tại hiện trường, trước khi cháy, khu vực này phát ra nhiều tiếng nổ lớn, sau đó là lửa khói bốc lên dày đặc. Một bảo vệ công trình cho biết nhiều khả năng nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do nổ hệ thống dẫn gas.

Anh em thi công hãy luôn cảnh giác cao độ với an toàn cháy nổ.
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

17H35 cháy 17h45 dập tắt, có 10phút mà cháy khói lên gì dữ vậy, chắc cháy lớn lắm à,

Phó Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, cho biết, ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng trệt. Nguyên nhân ban đầu gây cháy là do khí gas của hệ thống dàn lạnh bên hông phải của tòa nhà bị xì.
Theo thống kê, ít nhất 35 cục nóng lạnh của hệ thống dàn lạnh đã bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong nào xảy ra.

ủa mà gas lạnh của máy 2 cục là gas không cháy, áp suất bao nhiêu mà nổ dữ vậy, nguyên nhân cháy bác nào bên kumho tiết lộ coi :laugh:
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

vnexpress.net viết:
Nguyên nhân ban đầu gây cháy là do khí gas của hệ thống dàn lạnh bên hông phải của tòa nhà bị xì.
VnExpress.net
Bậy quá. Hết chuyện rồi hay sao mà lại đi đổ thừa cho gas lạnh. K lẽ mấy bác thi công xạc nhầm gas đun bếp của chị em nội trợ vào đó :laugh: :laugh:
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

iamtieens viết:
vnexpress.net viết:
Nguyên nhân ban đầu gây cháy là do khí gas của hệ thống dàn lạnh bên hông phải của tòa nhà bị xì.
VnExpress.net
Bậy quá. Hết chuyện rồi hay sao mà lại đi đổ thừa cho gas lạnh. K lẽ mấy bác thi công xạc nhầm gas đun bếp của chị em nội trợ vào đó :laugh: :laugh:

hôm qua chính xác là lúc 17H.tại ví trí apartment tower (podium)xảy ra cháy.
nguyên nhân chính có thể cháy do nổ ống LPG Gas( gas lạnh ko thể nào sinh ra cháy được).
vì tại trí này thầu phụ đang hàn các đường ống GALV và cầu thang lên xuống của phần podium (hotel,apartment,office).
các bác trong ngành cũng đủ hiểu được làm sao mà gas Lạnh có thể gây ra cháy được.
:laugh:
Chỉ có HVACR.VN mới biết nguyên nhân gì xảy ra cháy.chứ nghe mấy thằng nhà báo bọn nó có biết cái quái gì đâu mà dám khẳng định nguyên nhân là do gas lạnh.( dám múa rìu qua mắt thợ)
:laugh:
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Có ACE nào thi công gần đó không?
Mong sao các ACE bình yên vô sự không ai bị vấn đề gì
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

xungfen viết:
cao 5m mà kêu là quá cao hả trời, 5m tui còn kêu thấp nữa đó, bên nước ngoài phòng máy người ta nhiều khi lên đến 8m,

ống góp 600 + cách nhiệt + chiều cao chiller + v.v.v. 5m gọi là vừa thôi đó, mà làm gì phải tốn cả trăm khối bêtong dữa vậy, mình không rành kết cấu nhưng, kết cấu đã tính chịu tải cho chiller ok rồi thì sàn phòng máy cho âm xuống 1 mét + cao 4m là được :)

độ cao của phòng chiller tính từ sàn dưới đến sàn trên là 5800 mm nhưng khi thiết kế đường ống thì chỉ tính từ sàn dưới đến điểm dưới của dầm sàn trên. 5100 mm.
vậy độ cao thiết kế chỉ là 5100mm.
khi thiết kế nên tính toán đến độ cao của thiết bị ( foundation + pump + check valve+ gate valve + plexible connection....
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Còn đây là vụ cháy ò Kumho!
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0F565/page_2.asp

c0.jpg
Herot viết:

Dear anh em,

Nhân tiện có dịp ghé chân qua chơi ở KumHo liền tranh thủ làm vài tấm gửi trong phòng máy gửi anh em tham khảo để học hỏi thêm hệ thống Lạnh của công trình này nha các bác.

Tổng quan chiều cao của công trình này, cụm công trình gồm 3 tòa nhà nằm gần nhau, 1 cái là văn phòng, 1 cái khách sạn và 1 cái là khu căn hộ cao cấp. Công trình này nổi tiếng là sạch sẽ vì được xây dựng trên khuôn viên khu đất trung tâm thành phố mà không hề có chút bụi đất ra đường phố, tất cả các xe ra vào đều được cọ rửa kỹ lưỡng. Hoan nghênh các bác Củ Sâm KumHo nhiều lắm, mong rằng các công trình khác đều học tập theo họ ở điểm này.
c0.jpg
http:
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

sao trên các báo về vụ cháy kumho này đều bị hạ xuống hết vậy?
tới tối hôm qua thì báo nào cũng đưa vụ cháy Kumho đến trưa nay thì mất dấu tích.
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

truongngocquyen viết:
Còn đây là vụ cháy ò Kumho!
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0F565/page_2.asp

c0.jpg
Herot viết:

Dear anh em,

Nhân tiện có dịp ghé chân qua chơi ở KumHo liền tranh thủ làm vài tấm gửi trong phòng máy gửi anh em tham khảo để học hỏi thêm hệ thống Lạnh của công trình này nha các bác.

Tổng quan chiều cao của công trình này, cụm công trình gồm 3 tòa nhà nằm gần nhau, 1 cái là văn phòng, 1 cái khách sạn và 1 cái là khu căn hộ cao cấp. Công trình này nổi tiếng là sạch sẽ vì được xây dựng trên khuôn viên khu đất trung tâm thành phố mà không hề có chút bụi đất ra đường phố, tất cả các xe ra vào đều được cọ rửa kỹ lưỡng. Hoan nghênh các bác Củ Sâm KumHo nhiều lắm, mong rằng các công trình khác đều học tập theo họ ở điểm này.
c0.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-01/IMG_7418.JPG[/IMG]

Khu này là cái gì thì cũng quên mất tiêu rồi các bác àh
c0.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-01/IMG_7427.JPG[/IMG]

Hình ảnh lắp đặt ống nước trong phòng máy:
c0.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-01/IMG_7332.JPG[/IMG]

Công trình này dùng 4 chiller ly tâm của Carrier, hình như khoảng 800-900RT gì đó quên mất tiêu rùi, cái con chiller này nghe nói là từ bác Trung Của ( Trung Quốc) về chứ, hèn chi giá rẻ bèo hihhi:
c0.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-01/IMG_7340.JPG[/IMG]

Còn đây là khu vực đặt bơm của công trình này, nói thật là Herot đi nhiều công trình rồi và cũng trải qua thiết kế nhiều phòng máy lắm rồi mà chưa bao giờ thấy công trình nào thiết kế lắp đặt phòng máy 'dốt' như công trình này, các bác cứ nhìn đường ống nước của nó chạy vòng lên rồi chạy xuống là biết ngay tốt xấu mô tê hihhi
c0.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-01/IMG_7361.JPG[/IMG]

Cận cảnh chú Bơm chút nha
c0.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-01/IMG_7368.JPG[/IMG]

Còn đây là cái VAV Box sau khi đã được lắp đặt xong
c0.jpg
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-01/IMG_7435.JPG[/IMG]

Herot thấy sao nói vậy thôi heng, lỡ có đụng chạm bác nào làm công trình này thì mong các bác thứ lỗi bỏ qua dùm tại hạ chút hihhi :woohoo: :woohoo: :woohoo:

@truongngocquyen: ĐỒNG CHÍ NÀY POST BÀI KIỂU GÌ THẾ??? SPAM VỪA VỪA THÔI CHỨ ĐỒNG CHÍ
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Cháy thế này, thì dự án tiêu rồi còn gì, thoáng nhìn cứ như là vụ 11/9 ở New York.

Anh nào hôm trước khoe mấy cái ảnh công trình thì làm ơn giải thích dùm về lý do cháy, để dân lạnh đỡ mang tiếng, dễ bề làm ăn sau này.
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Chao ae!
Các ae chắc nôn nóng muốn biết tại sao lại xảy ra vụ cháy dàn nóng tại công trình Kumho!
Mình đang thi công hệ thống này nên cũng hơi buồn một tí vì phải dọn dẹp cái đống phế thải này. Ước tính thiệt hại hệ thống dàn nóng cũng như công lắp đặt lại khoảng 4,7 tỉ. Nguyên nhân sự cố đáng tiết trên gần như đã được xác định, đó là do các thợ hàn phía trên tầng 3 để xỉ hàn rơi xuống các tấm che chắn dàn nóng và bắt lửa. Sự cố đáng tiết trên sẽ đuợc khắc phục sớm để đảm bảo tiến độ cho toàn công trình. Các tờ báo đưa thông tin gas lạnh gây nên sự cháy trên là rất nực cười vì ae trong ngành mình đều biết tính chất của gas lạnh nói chung và gas 410 nói riêng. Khi chiều về tôi quên mang cổng máy ảnh về nên không load được hình ảnh lên cho ae xem được. Mai chắc chắn tôi sẽ load ảnh lên để ae thấy cụ thể hơn.
 
Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Cac bac nao co tieu chuan BS 5414 va 4514 ko upload cho e tham khao voi bac , cam on nhieu nha.:laugh:
 
Ðề: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Chào các AE.
Mình mới vào diễn đàn thời gian gần đây thôi, nhưng thấy không khí trong diễn đàn rất sôi nổi, tiếc là mình không vào sớm hơn (hic hic).
Công trình này mình giám sát phần Chiller và Duct đó.
Cái uPAC của APAC trên roof thực ra là cty mình đặt hàng chỉ cần máy lạnh 1 cục thôi, để cấp gió tươi được làm lạnh cho khu hành lang của toàn bộ 32 lầu khu căn hộ. Nhưng thằng APAC nó còn tồn kho sẵn 2 cái này (cùng công suất, có thêm heat pump nữa) nên nó giảm giá bằng với giá không có heat pump - Rẻ quá mà, mua luôn.
Còn cái Chiller mà pac nói của Hồ Cẩm Đào thì oan quá, chính hãng Carier đó, do chuyển về bằng tàu biển từ Mỹ nên thời gian lâu - dẫn đến nhìn bên ngoài không được mới cho lắm.
Còn trong phòng máy thì thực ra là không có bản vẽ nào để thi công hết (chỉ có bản vẽ sơ đồ nguyên lý, mặt bằng thôi), mình là dân giám sát mà phải thức mấy đêm lên máy vẽ cho tụi công nhân nó làm đó. Cho nên nhìn cũng không được ưng ý cho lắm. Nhưng nói chung là cũng đã tạm ổn rồi (tính đến giờ này chạy không có gì - hehe) và cũng chưa có ai chê hết - ngoại trừ các pac trên diễn đàn.
Mặt bằng phòng máy thực ra là vầy: ngay trên đầu chiller thì cao được 5.2m, nhưng trên đầu dàn bơm có một bệ bê tông rất dày lúc trước làm bệ đỡ cẩu tháp, cho nên cao độ còn lại chỉ có 3.5m hà, nên trên đầu các bơm còn rất ít không gian để đi ống, trong đó toàn bộ ống nhánh đều là D300, ống góp D600, nên thực sự là rất khó giải quyết.
Pac nào muốn thì cứ ghé kumho bấtt cứ lúc nào mình cũng có thể dắt đi tham quan, chụp ảnh (he he) vì mình còn đang bảo hành trong này mà. Nhưng đến hết Tết này thôi nhen. Qua Tết là mình bay ra HN làm tòa nhà Habico rồi.
Rất cảm ơn đã phê bình.
 
Ðề: Trả lời: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Xin các bác thường xuyên Up hình ảnh của các dự án để mọi người được chiêm ngưỡng, chia sẻ và học hỏi

Thanks!!!

INDETRAS.,JSC
Mobile: 0912181848
Email: [email protected]
www.vatgia.com/indetras
http://www.vatgia.com/home/showpicture.php?type=pictures_fullsize&picture=lds1281413977.jpg
http://www.vatgia.com/home/showpicture.php?type=pictures_fullsize&picture=zkd1286865429.jpg
http://gallery.vatgia.com/gallery_img/0/vae1286430524.JPG
 
Ðề: Công trình KumHo Asiana Plaza- HCMC

Công ty THÁI NGỌC TUẤN hân hạnh cung cấp lắp đặt kho lạnh thầu trọn gói các hệ thống kho lạnh công nghiệp, kho lạnh bảo quản, kho lạnh cấp đông, hầm cấp đông, kho mát sức chứa từ 10 - 5.000 tấn hàng trở lên, Đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách đặt hàng. Ứng dụng trong các ngành bảo quản nông sản, dược phẩm, thủy hải sản, thực phẩm đông lạnh. -Nhiệt độ bảo quản từ +0 đến +8 độ C. -Nhiệt độ trữ đông, cấp đông từ -18 đến - 40 độ C.
Hình ảnh công trình do cty Thái Ngọc Tuấn thực hiện:

kho_lanh_cong_nghiep_03.jpg


kho-lanh-long-thanh-2.jpg


kho_lanh_cong_nghiep_04.jpg



kho_lanh_cong_nghiep_06.jpg



kho_lanh_cong_nghiep_09.jpg
kho_lanh_cong_nghiep_19.jpg



kho_lanh_cong_nghiep_27.jpg


Chi tiết xem tại: www.kholanh.net - www.lanhcongnghiep.com - www.kholanhbaoquan.net - www.lapdatkholanh.net - www.dienlanh.net - www.thaingoctuan.net
Quý khách có nhu cầu thiết kế, thi công lắp đặt kho lạnh xin vui lòng liên hệ 0908 357 111 Mr.Tình, hoặc gửi qua email: [email protected] , [email protected]


CTY TNHH TMDV KT THÁI NGỌC TUẤN
405/03 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: 08. 3884 7458 - Fax: 08. 6293 7091 - Hotphone: 0933 357 111
E: [email protected] - [email protected]
www.lapdatkholanh.net - www.kholanh.net - www.kholanhbaoquan.net - www.dienlanh.net -
www.dienlanhcongnghiep.net - www.chothuekholanh.com- www.kholanhchothue.com - www.dienlanh.net -
www.dienlanh.thaingoctuan.net - www.thaingoctuan.net - www.thaingoctuan.com - www.tamcachnhiet.net
bando-thaingoctuan.jpg
 
Ðề: Hình mới cập nhật

Chào bác Herot,

Hôm trước tôi có đi thăm công trình Kumho tiện thể chộp vài tấm hình đem lên đây share cho anh em. Có một số tấm chưa rõ chú thích thế nào nhờ bác Herot giúp 1 tay nhé.

1-Máy lạnh hệ VRF của Samsung dùng cho khối căn hộ

VRV_Samsung_01.JPG


VRV_Samsung_02.JPG

cái thiết bị kế bên là gì vậy Herot?

2-Bên trong toilet của căn hộ. Ống nước thải, ống cấp nước nóng-lạnh, ống gió thải toilet

toilet_can_ho.JPG


3-FCU trong căn hộ

FCU_trong_can_ho.JPG


4-Quạt này là quạt hút toilet thì phải

rooftop_EAF.JPG


5-Một trong những tầng hầm. Tầng hầm của công trình này rộng mênh mông. Hình như dùng JetFan, không thấy hệ thống Duct

tang_ham_4.JPG


6-Phòng quạt tầng hầm

Fan_room.JPG


7-Quạt tạo áp cầu thang

quat_tao_ap_cau_thang.JPG


8-Miệng gió tạo áp cầu thang, chưa gắn grille

mieng_gio_tao_ap_cau_thang.JPG


9-Phòng máy thang máy

phong_may_lift.JPG


10-Một góc office. AHU-Carrier VAV-Trane

office.JPG


11-FCU ở sảnh thang, lobby

FCU_lift_lobby.JPG


12-AHU ở sảnh chính

entrance_hall.JPG


13-Water cooled centrifugal chiller 800TR x 4 của Carrier

chiller_800TR.JPG


14-Cooling tower

cooling_tower.JPG