Ðề: Xin hỏi về vấn đề điều khiển bơm cấp nước.
Chào các bạn, tôi có hệ thống bơm cấp nước như thế này :
- 1 bể ở tầng hầm, sử dụng chung cho cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa cháy.
- 3 bể ở tầng mái, cấp nước sinh hoạt.
- 2 máy bơm ở tầng hầm để cấp lên 3 bể trên mái (1 chạy, 1 dự phòng).
Điều khiển bơm cấp nước theo nguyên lý như sau :
- Ở bể nước tầng hầm, sử dụng công tắc mực nước, khi mực nước xuống một mức nào đó, tắt máy bơm nước (để nước trong bể cho mục đích chữa cháy).
- Ở 3 bể nước trên mái, sử dụng 3 công tắc mực nước, bất kỳ 1 trong 3 công tắc mực nước ở mức low thì sẽ khởi động bơm, ở mức high thì tắt bơm.
- Nếu máy bơm 1 bị sự cố thì khởi động máy bơm 2.
Tôi nói lòng vòng như vậy để hỏi một vấn đế : làm sao biết máy bơm 1 bị sự cố để khởi động máy bơm 2? theo tôi nghĩ thì tình trạng sự cố có mấy trường hợp :
- Quá tải : relay nhiệt tác động => ok.
- Bơm đứng im, chẳng biết tại sao => trường hợp này thì làm cách nào để khởi động máy bơm 2 được nhỉ?
Nhờ các bạn giải đáp giùm. Cám ơn!!!
Vấn đề của bạn lilama451 hỏi cũng lâu? Tôi vẫn suy nghĩ xem là bạn muốn tìm hiểu để thi công luôn hay muốn tìm hiểu để sửa chữa. Về mặt điều khiển thì rõ ràng là hệ thống của bạn có 1 bể ngầm ở dưới và 3 bể ở trên mái. 3 bể ở trên mái thường được nối với nhau bằng 1 ống cân bằng mức nước. Tại sao phải lắp các ống này? Có 2 lý do sau:
- Khi có ống cân bằng nước thì bạn chỉ cần dùng 1 phao công tắc để gọi bơm chạy mà thôi vì khi có ống cân bằng mức nước thì theo quy tắc bình thông nhau, mức nước ở cả 3 bể đều như nhau!
- Nếu không có ống cân bằng do các bồn đặt quá xa thì cần phải có van điện từ đặt tại mỗi bể. Khi đó phao công tắc có nhiệm vụ là mở van điện từ và bật bơm chạy.
Như thế thì 2 phương án bể trên mái bạn phải chú ý xem là bể lắp gần nhau không? Nếu gần thì nên làm theo phương án ống cân bằng. Nếu xa thì theo phương án 2.
Về vấn đề khởi động bơm, bạn lilama451 cần phải hiểu là cái gì bật bơm chạy. Rõ ràng chỉ khi hồ mái cạn thì công tắc phao sẽ bật bơm chạy. Khi hồ dừng thì công tắc phao sẽ làm nhiệm vụ tắt bơm (điều này để lý giải là nếu bơm 1 dừng thì làm sao gọi bơm 2 sau này). Như thế, tôi xin lưu ý bạn là chỉ khi công tắc phao bật thì tất cả các bơm mới được chạy.
Vấn đề là bơm nào sẽ chạy khi công tắc phao đã bật, rõ ràng bạn phải có 1 mạch chọn bơm. Mạch chọn có thể:
- Đơn phải là một công tắc chọn bơm. Khi để vị trí 1 thì bớm 1 chạy, vị trí số 2 thì bơm 2 chạy (khi công tắc phao hoạt động)
- Khi đang chạy mà bơm 1 bị sự cố, relay nhiệt bảo vệ bơm 1 (Overload relay) thường có cấu tạo là 1 tiếp điểm NC và 1 tiếp điểm NO đứng cặp với nhau hay là 1 tiếp điểm SPDT (C, NO, NC). Tất nhiên là NC dùng để bật bơm 1 và NO dùng để bật bơm 2. Bình thường NC luôn đóng nên chỉ chạy bơm 1. Nếu sự cố thì bơm 2 sẽ chạy thôi (Do NO lúc đó đóng lại)
Tương tự như thế với bơm số 2.
Phân tích 1 chút là tiếp đểm NC của mỗi bơm luôn là tiếp điểm cuối cùng cấp nguồn cho cuộn dây khởi động từ bơm. Khi đó, thứ tự tiếp đểm ưu tiên sẽ là:
công tắc phao - tiếp điểm chọn bơm // tiếp điểm chuyển sự cố - tiếp điểm sự cố cuộn dây khởi động từ.
Cần lưu ý là luôn theo nguyên tắc trên thì bạn sẽ thấy việc điều khiển sẽ đơn giản.
Mở rộng hơn bạn nói OLR chưa tắc động, cuộn dây sẽ hút. Tuy nhiên cuộn dây không hút và không có nước thì rõ ràng cuộn dây đứt thì anh phải thay cuộn dây khởi động từ mới. Vấn đề này của anh bạn bảo trì rồi.
Còn mở rộng hơn nữa là tiếp điểm khóa chéo để chắc chắn chỉ có 1 bơm chạy thì nó vẫn nằm sau tiếp điểm chọn bơm và tiếp điểm chọn sự cố!
Còn phương án relay BVASN tùy từng mạch bơm mới áp dụng. Tuy nhiên khi gắn vào nó có tác dụng là biết chính xác bơm có chạy hay không? Theo ý bạn trungre thì nó là một relay so lệch áp suất giữa đầu hút và dầu đẩy của bơm. Nếu dùng cái này thì giá thành sẽ cao hơn. Tuy nhiên về cơ bản, bạn lilama451 phải hiểu là bơm chạy là do công tắc phao ở hồ tầng mái. Nếu đang chạy gặp sự cố thì chuyển bơm!