Cần giúp Thiết kế tinhs chọn miệng gió

Ðề: Thiết kế tinhs chọn miệng gió

+ miệng gió hồi bạn có thể dựa vào catalog REETECH họ hướng dẫn cả cách chọn miệng hồi (miệng thải)
+Còn miẹng gió cấp mình chọn thể này không biết được không:
- Xác định lưu lượng qua miệng thổi
- Căn cứ vào chức năng phòng để xác định độ ồn cho phép của phòng đó (liên quan đến tốc độ gió tại miệng thổi)
- mình tra theo catalog là ra được miệng cần tìm, nhưng vần đề đối phòng có diện tích có sẳn mình xẻ lựa chọn bao nhiêu miệng cấp? vần đề này mình xác định như sau:
- xác định vận tốc yêu cầu của vùng ưu tiên (theo TCVN 5687
chiều cao của vùng ưu tiên là 2m) theo nhiệt độ phòng.
- vận tốc gió thổi vào vùng ưu tiên không
nên lớn hơn vận tốc yêu cầu trong vùng ưu tiên.
- Dựa vào chiều dài luồng không khí ứng với các vận tốc 0,75 m/s
0,5 m/s. 0,38 m/s(catalog REETECH, hãng khác thì vận tốc xẻ
khác hình như là 0,5 m/s. 0,25 m/s)
Từ đây bạn có thể chọn được số miệng cấp.
không biết ý kiến mình đúng không mong anh em chỉ bảo thêm
 
Ðề: Thiết kế tinhs chọn miệng gió

+ miệng gió hồi bạn có thể dựa vào catalog REETECH họ hướng dẫn cả cách chọn miệng hồi (miệng thải)
+Còn miẹng gió cấp mình chọn thể này không biết được không:
- Xác định lưu lượng qua miệng thổi
- Căn cứ vào chức năng phòng để xác định độ ồn cho phép của phòng đó (liên quan đến tốc độ gió tại miệng thổi)
- mình tra theo catalog là ra được miệng cần tìm, nhưng vần đề đối phòng có diện tích có sẳn mình xẻ lựa chọn bao nhiêu miệng cấp? vần đề này mình xác định như sau:
- xác định vận tốc yêu cầu của vùng ưu tiên (theo TCVN 5687
chiều cao của vùng ưu tiên là 2m) theo nhiệt độ phòng.
- vận tốc gió thổi vào vùng ưu tiên không
nên lớn hơn vận tốc yêu cầu trong vùng ưu tiên.
- Dựa vào chiều dài luồng không khí ứng với các vận tốc 0,75 m/s
0,5 m/s. 0,38 m/s(catalog REETECH, hãng khác thì vận tốc xẻ
khác hình như là 0,5 m/s. 0,25 m/s)
Từ đây bạn có thể chọn được số miệng cấp.
không biết ý kiến mình đúng không mong anh em chỉ bảo thêm
Bạn có thể gửi giúp mình catalog của Reetech duoc ko?
[email protected].
Thanks!
 
Ðề: Thiết kế tinhs chọn miệng gió

anh dangchienbk1 thi minh qua ranh roi! anh co kinh nghiem gi thi chigiao them cho dn em nha! ben em tinh vay anh nghi the nao? do chinh xac?

dúng rồi học thì vậy mà làm thì khỏe hơn vây...hihi nói chung bạn có diện tích chủ đầu tư chọn hãng,bạn là thiết kế bạn chọn model dàn lạnh vì vậy bạn có lưu lượng gió ...! nhà sản xuất đã có sẵn bạn không phải tính,dùng tài liệu tra bảng cho ra kt phù hợp với độ ồn và tốc độ gió thế là xong.REE LÀ OK RỒI
 
Ðề: Thiết kế tinhs chọn miệng gió

Ông Lâm này dựa dẫm quá.Đã là dân thiết kế thì kiểu gì cũng phải làm được.Chứ dựa vào mấy bảng tra, khi ra thực tế cần thay đổi, người ta hỏi lại ngọng ah.
 
Ðề: Thiết kế tinhs chọn miệng gió

Camfil Farr Việt Nam


Thành xin tải một số số tài liệu và Catalogue "Phin lọc không khí cho phòng sạch" hiệu Camfil Farr

Hy vọng nó sẽ giúp ích cho anh em trong diễn đàn

Anh em nào có nhu cầu báo giá Filter vui lòng liên hệ với Thành


Thanks & best regards,

Nguyen Duc Thanh (Mr.)
Sales Department
Mobile: +84-947 29 59 89
.....................................................
27 MEC CO., LTD.
Camfil Farr - Authorized Distributor
Email: [email protected]; www.camfilfarr.com
 

Đính kèm

  • Catalogue Camfil Farr 2010.pdf
    7.4 MB · Xem: 336
Back
Bên trên