Thảo luận về Revit MEP

Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

Anh Hùng ơi mình tạo một hệ thống thông gió mà chưa có bản vẽ mặt bằng có được không . Nếu chưa có bản vẽ đó mà muốn tạo hệ thống thông gió thì mình phải vẽ hả anh

Ơ, chú hỏi buồn cười thật, không có "lỗ" thì chú chơi vào đâu??? hehe
Chú cần có mô hình kiến trúc (3D - Revit), nếu chỉ có 2D thì phải dựng 3D mô hình kiến trúc. Sau đó nếu chú tự tính toán thiết kế HVAC thì theo ý tưởng của chú, còn chỉ vẽ lại từ người khác đã thiết kế rồi thì cũng rất OK.
Chú phải nhớ, khi nào có "LỖ" thì hãy chơi, đừng chạy không tải nguy hiểm lắm, kha kha
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Cảnh cáo daongochung 1 lần nhé.
nếu bây giờ bác đang là nhà thiết kế thì ngồi vẽ lại 3d kiến trúc bạn sẽ bị đuổi việc vì nó làm mất time và ko hiệu quả.
bây giờ cách đối phó với kiến trúc 2D là bạn link 2d cad qua revit, sau đó thiết kế hệ gió...sau đó exprot trở lại cad. như thế sẽ tận dụng đc ưu điểm của revit mà ko mất thời gian.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Cảnh cáo daongochung 1 lần nhé.
nếu bây giờ bác đang là nhà thiết kế thì ngồi vẽ lại 3d kiến trúc bạn sẽ bị đuổi việc vì nó làm mất time và ko hiệu quả.
bây giờ cách đối phó với kiến trúc 2D là bạn link 2d cad qua revit, sau đó thiết kế hệ gió...sau đó exprot trở lại cad. như thế sẽ tận dụng đc ưu điểm của revit mà ko mất thời gian.

=D>=D>=D> atinh noi đúng quá. Nếu dùng CAD MEP thì vẽ luôn trong CAD MEP, rồi export trở lại 2D :)
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Các chú chẳng hiểu đến nơi đến chốn phát biểu tùm lum.
- Thứ 1: Nếu muốn làm như các chú thì Revit MEP làm cũng OK hơn, nhanh hơn, nhẹ hơn nữa
- Thứ 2: Làm như các chú thì khỏi dựng 3D làm gì, vì cả đống đối tượng trên cao đâu được thể hiện, HVAC 3D cũng đâu có biết đâu biết mà chánh --> giống như 2D mà thôi.
- Thứ 3: Với những Office thì hệ thống ống gió ít quá không cần 3D nếu chưa chó 3D Arch --> chỉ cầnvex phòng máy, nhưng nhà xưởng (Dược chẳng hạn) thì hệ thống HVAC rất bự --> mô phỏng 3D là rất cần. Những công trình này Arch rất ít --> mất mấy tiếng là xong Arch.
- Thứ 4: anh không bị đuổi vì anh làm cả 3D Arch (khi anh sử dụng Revit MEP) vẫn mất ít thời gian hơn chú làm theo cach của chú. anh khảng định điều này.
- Có time sẽ thảo luận nhiều hơn, giờ bận rồi.
Anh khảng định hiệu quả làm việc của anh vơi Revit MEP đó.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Các bác cho hỏi có cách nào khi render mình quay mặt đẹp của vật liệu lên và mặt xấu quay xuống dưới không, như khi render vật liệu chrome chẳng hạn mặt dưới rất đẹp mà mặt trên hơi mờ.
:D
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Bà con cho em hỏi: sao em cài xong REVIT MEP 2009 rồi mà sao khi vào làm thì nó ko có xuất hiện phần Architectural

Untitled-7.jpg

Bà con ai biết thì chỉ giáo với nha, chứ cài lại mà bị nữa thì oải lắm%-(. Thanks;;)
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Bà con cho em hỏi: sao em cài xong REVIT MEP 2009 rồi mà sao khi vào làm thì nó ko có xuất hiện phần Architectural

Untitled-7.jpg

Bà con ai biết thì chỉ giáo với nha, chứ cài lại mà bị nữa thì oải lắm%-(. Thanks;;)

Chú làm như sau:
B1: Kích phải chuột vào 1 - Mech (trên hình trên nó đang được tô đậm đó)
B2: Chọn Properties
B3: Trong hộp thoại, chọn Architectural cho mục Discipline
B4: OK
Chú thấy kết qua.
Chú ý: Sau khi làm hãy dành một thời gian để ngẫm nghĩ về nó và đặt ra một số câu hỏi để tự trả lơi, đảm bảo như vậy chú nhớ lâu hơn, hiểu kỹ hơn.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Chú làm như sau:
B1: Kích phải chuột vào 1 - Mech (trên hình trên nó đang được tô đậm đó)
B2: Chọn Properties
B3: Trong hộp thoại, chọn Architectural cho mục Discipline
B4: OK
Chú thấy kết qua.
Chú ý: Sau khi làm hãy dành một thời gian để ngẫm nghĩ về nó và đặt ra một số câu hỏi để tự trả lơi, đảm bảo như vậy chú nhớ lâu hơn, hiểu kỹ hơn.

Hay quá thanks Huynh nhiều. Em mới từ autocad chuyển qua tìm hiểu cái này thấy cũng hay hay.
Gặp Huynh ở giảng đường B11 2 lần rồi mà tại vì em mới năm 2 kiến thức chuyên ngàng cũng chưa có nên không dám hỏi trực tiếp. Hy vọng sau này sẽ được Huynh chỉ giáo thêm.;))
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Tui cài revit rùi .crack rùi -nhưng khi mở revit lên-rồi mở một bản vẽ revit cũ đã vẽ trước đây( do mới cài lại máy ).tự yên máy tắt revit luôn .tại sao vậy ae ?thanks !
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Bác Hùng chỉ em cách vẽ cái Pipe Tee giảm (VD 200-100-200) trong revit được không. Em mới luyên nên còn gà quá ^:)^
Trong CAD MEP em làm được mà sang cái revit này ko biết làm thế nào
 

Đính kèm

  • Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    41.3 KB · Xem: 163
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Em mới học Revit nên còn mù mờ. nhờ các Bác chỉ giúp em vấn đề này:
khi tạo thư viện( family) em đã chỉnh màu theo ý muốn. nhưng khi tải vào dự án lại đổi màu khác( chỉnh màu lại cũng không được). nhờ các Bác giúp em xử lý vấn đề này với.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Em mới học Revit nên còn mù mờ. nhờ các Bác chỉ giúp em vấn đề này:
khi tạo thư viện( family) em đã chỉnh màu theo ý muốn. nhưng khi tải vào dự án lại đổi màu khác( chỉnh màu lại cũng không được). nhờ các Bác giúp em xử lý vấn đề này với.

- Khi tạo Family, chú kích phải lên Solid chọn Properties -> Kích vào Material -> Tạo một tham số vật liệu --> khi load vao dự án bạn điều khiển mau và vật liệu qua Tham số đó.
- Nếu không tạo tham số vật liệu, thì phần mềm lấy tham số mặc định và màu đó bạn có thể thiết lập ở Manage -> Material.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Thank Anh Hùng!
Anh Hùng hướng dẫn em cách set up in bản vẽ với. em set hoài nhưng lúc nhỏ, lúc to không như ý muốn được.
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

pac nào học revit mep ở trung tâm red sun cho em hỏi học ở đó có đảm bảo chất lượng ko vậy? cấu hình của máy để cài đặt máy thế nào vì em thấy chương trình này khá nặng mà máy em thì yếu wa. mà còn chổ nào học revit mep ko nhỉ?
 
Ðề: Thảo luận về Revit MEP

Bác nào có hảo tâm cho em xin một bản revit có đầy đủ hệ thống điều hoà thông gió được không ?em là dân cơ khí chính hiệu ,giờ phải tìm hiểu về HVAC mà chưa biết đi từ đâu
các bác giúp em với nhé
>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

+Tải revit 2010 trên autodesk link :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12899931
+ sau đó crack , crack của bác daongochungbk bảng 32bit
Sau khi Revit cài đặt đến công đoạn cuối của nó sẽ đến phần load contentloader (đây chính là các templet về piping, ducting .v.v. rất cần )

+ khi nó hiện lên cửa sổ thông báo,
yes – để tải online ;
no – nó sẽ không hỏi khi lần sau khởi dộng, C
cancle bỏ qua.
Mình ấn cancle bỏ qua chế độ load này.Ấn finish và tắt revit.

+ thay vì cài phần content online rất lâu, mình tải về để lần sau có cài lại thì sẽ nhanh hơn. Đây là link tải content
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentAll/IES.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentAll/ENULookupTables.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/ENUTutImpSys.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/ENUTutMetSys.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/ENUHelpSys.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/ElectricalTemplMet.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/MechanicalTemplMet.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/IntMetTempl.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/FireProtectionLibMet.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/PlumbingLibMet.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/ElectricalLibMet.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/DuctLibMet.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/PipeLibMet.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/MechanicalLibMet.cab
http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentENU/SystemsMetLib.cab
sau khi tải về bạn có thể cất tất cả các thư mục này vào folder ổ D or E chung với file cài revit để sau này nếu cài lại revit sẽ dùng đến.

+ Vô thư mục C:Program FilesAutodesk Revit MEP 2010Program của thư mục cài đặt revit 2010,mở file content bằng notepad, trong này mình sẽ thay đổi đường dẫn cài đặt content vd :

fullpath=http://revit.downloads.autodesk.com/download/2010/ContentAll/IES.cab

đổi thành
fullpath=E:phan mem
evit mep 2010contentIES.cab

ở đây do file content mình tải về được chứa trong E:phan mem
evit mep 2010
lần lượt đổi tất cả các link bắt đầu bằng fullpath= tương ứng với tên file, save lại.

+Mở revit 2010 lên,chờ nó mở lên cái bảng đòi load content thì ấn"YES",Chờ 5 phút là nó extract xong thôi.
+ vậy là xong việc cài đặt
+ Tải tutorial về và cài vào mò thôi các bác
em đã cài xong revit mep 2010 và đã crack xong,nhưng mà sao em không thấy thư mục content trong programe vậy các bác?load content online thì chết mất,giờ dơn về rùi mà không biết sao cài được phần content đây?bác nào biết thì giúp mình với,thanks
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

em đã cài xong revit mep 2010 và đã crack xong,nhưng mà sao em không thấy thư mục content trong programe vậy các bác?load content online thì chết mất,giờ dơn về rùi mà không biết sao cài được phần content đây?bác nào biết thì giúp mình với,thanks

Trong quá trình cài đặt bạn Cancel việc Download thư viên -> Khi bạn khởi động Revit, nó sẽ có hộp thoại hỏi bạn đại để là: "thư viên và template chưa có, bạn cần tải xuống. Nhận Yes để tải, nhấn No để bỏ qua và không bao giwof hỏi lại, nhấn cancel để lần sau khởi dộng sẽ hỏi lại"

- Nếu bận nhấn No thì phần mềm sẽ tự động xóa cái file Content đi, nếu chọn Cancel thì nó còn lưu lại.

- Vậy bạn phải chọn Cancel.
 
Ðề: Trả lời: Thảo luận về Revit MEP

Anh Hùng cho em hỏi cái. Bản 2011 này khi vẽ sơ bộ kiến trúc thì lúc vẽ tường và cột, nó joint lại với nhau liền một khối luôn (có chung mặt cắt) chứ không phải tách riêng như trên bản vẽ CAD. Em tìm hiểu trên mạng thì nó nói là do structural column và architect column gì đó. Em chưa hiểu rõ phần này lắm. Anh có thể hướng dẫn thêm được không?
 