Cần giúp Hỏi về cách dùng phần mềm Ashrae Duct Fitting Database

khoa0582

Thành Viên [LV 2]
Mình đang dùng phần mềm ASHRAE DUCT DATABASE của ASHRAE download từ diễn đàn về nhưng mình không rõ các việc này. Trong phần nhập thông số mình thấy chia ra các phần là Supply, Common và Exhaust/Return. Mình chưa rõ là mục " Common" khi nào sử dụng vì khi mình tính tổn thất qua co 90 ống cấp thì mình nhập thông số trong phần " Supply" nó ra 1 số, khi vào phần Common nó lại ra số khác. Không biết ở trường hợp này nhập thông số trong phần Supply hay Common là đúng.
 
Minh dân điện.
Nhưng muốn học hỏi thêm về lạnh.
Cho mình hỏi hệ thống lạnh VRV còn gọi là hệ thống gì?
Hệ thống lạnh giải nhiệt bằng nước còn gọi là hệ thống gì?
Trong hệ thống ĐHKK có tất cả mấy cách gọi cho hệ thống lạnh?
Cảm ơn mọi người...Have a good day
 
Mình đang hỏi về phần mềm tính tổn thất áp của phụ kiện ống gió, bạn vào sai topic rồi nhưng mình cũng trả lời cho bạn biết:
1. VRV là viết tắt của từ tiếng Anh “Variable Refrigerant Volume”, nghĩa là hệ thống điều hòa không khí có lưu lượng môi chất có thể thay đổi được thông qua điều chỉnh tần số dòng điện.
2. Hệ thống lạnh giải nhiệt bằng nước thì có rất nhiều hệ vì trong hệ thống lạnh có thiết bị ngưng tụ phải được làm mát thì có các loại là làm mát ( hay giải nhiệt) bằng nước và bằng không khí hoặc kết hợp cả 2 vừa nước vừa không khí.
3. Mục thứ 3 mình chưa hiểu bạn muốn hỏi gì.
 
Mình đang dùng phần mềm ASHRAE DUCT DATABASE của ASHRAE download từ diễn đàn về nhưng mình không rõ các việc này. Trong phần nhập thông số mình thấy chia ra các phần là Supply, Common và Exhaust/Return. Mình chưa rõ là mục " Common" khi nào sử dụng vì khi mình tính tổn thất qua co 90 ống cấp thì mình nhập thông số trong phần " Supply" nó ra 1 số, khi vào phần Common nó lại ra số khác. Không biết ở trường hợp này nhập thông số trong phần Supply hay Common là đúng.

Hi bạn,

S: Supply (tức là dùng cho những fitting từ quạt đi)
E: Exhaust (Tới quạt)
C: common: dùng chung cho cả S và E, bạn coi kỹ hướng gió đi là hiểu (Quan trọng bạn phải xác định đúng fitting bạn đang cần tính tổn thất nó chính xác là loại nào, k thể nhầm được).

Brgs,
 
Hi bạn,

S: Supply (tức là dùng cho những fitting từ quạt đi)
E: Exhaust (Tới quạt)
C: common: dùng chung cho cả S và E, bạn coi kỹ hướng gió đi là hiểu (Quan trọng bạn phải xác định đúng fitting bạn đang cần tính tổn thất nó chính xác là loại nào, k thể nhầm được).

Brgs,
Thanks bạn, cái supply và exhaust thì mình hiểu chỉ là có cái mục common mình chưa hiểu khi nào dùng thôi, bạn có thể hướng dẫn rõ hơn không? Thanks nhiều
 
Bạn đưa ra 2 cái mã mà bạn đang thắc mắc lên đi. (của Supply và common)
Ví dụ như 2 cái này, cùng là co 90 nhưng 1 cái có cánh hướng dòng 1 cái không, cùng 1 kích cỡ và lưu lượng nhưng tổn thất áp khác nhau. Mình không rõ có tiêu chuẩn nào quy định khi nào phải dùng co 90 có cánh hướng dòng và khi nào dùng co thường.
 

Đính kèm

  • Common.jpg
    Common.jpg
    84.8 KB · Xem: 433
  • Supply.jpg
    Supply.jpg
    66.8 KB · Xem: 1,107
Ví dụ như 2 cái này, cùng là co 90 nhưng 1 cái có cánh hướng dòng 1 cái không, cùng 1 kích cỡ và lưu lượng nhưng tổn thất áp khác nhau. Mình không rõ có tiêu chuẩn nào quy định khi nào phải dùng co 90 có cánh hướng dòng và khi nào dùng co thường.

omg, Chắc chắn là tổn thất khác nhau rồi. do hệ số của Co có hướng dòng và không có khác nhau mà.
Cái có cánh hướng dòng mình thường dùng cho các vị trí không gian hẹp khó cua, thay cho cút 90 độ. còn sâu hơn bạn đọc trong Smacna (hvac duct construction standards) và ashrae chapt duct design hoặc trong as 4254 xem. (vì mình chỉ hay thiết kế những phụ kiện đường ống gió đặc trưng ở VN thôi hì).
 
omg, Chắc chắn là tổn thất khác nhau rồi. do hệ số của Co có hướng dòng và không có khác nhau mà.
Cái có cánh hướng dòng mình thường dùng cho các vị trí không gian hẹp khó cua, thay cho cút 90 độ. còn sâu hơn bạn đọc trong Smacna (hvac duct construction standards) và ashrae chapt duct design hoặc trong as 4254 xem. (vì mình chỉ hay thiết kế những phụ kiện đường ống gió đặc trưng ở VN thôi hì).
Thanks bạn, cái này là do mình kiểm tra cột áp bên thiết kế, họ nói là co có kích thước >400 phải dùng loại có cánh hướng dòng nên họ tính cột áp cho loại có cánh hướng dòng còn mình thì hay dùng loại không có nên có sự chênh lệch về cột áp trong bảng tính giữa mình và họ. Mình không biết quy định này ở đâu.
 
dear all
em nhờ mọi người với ạ. Em đang tính tổn thất cho đoạn kết nối từ quạt cấp gió ra ngoài (outlet) nhưng khi vào mục trong phần mềm như trong hình thì luôn báo thông số sai, ngoài phạm vi (mặc dù để chế độ thông số mặc định của phần mềm hoặc khi em thay đổi thông số cũng không được ạ, trong khi các mục tính toán khác vẫn bình thường) ai đó giải thích giúp em và làm thử phép tính để em xem với ạ.
tks mọi người.
Untitledc2eb2.png
 
Bác nào đã thạo tính toán phần mềm này thì giúp em cách tính với ạ. Khi mình đưa thông số tính toán vào thì mình chọn tổn thất là số nào trong các số kia, mong được các pro chỉ giáo.
2016-01-13.png
 
chào các anh chị trong diễn đàn, em đang tập tành tính toán phần tổn thất áp suất, và đang dùng pm Ashrae 5.0.nếu anh chị có thời gian thì chỉ giùm em vài vấn đề với ạ, em cảm ơn nhiều.
- em k biết đổi các thông số đơn vị,ví dụ như theo bản e down mở sẵn ra là đơn vị inch, cfm, ft...
- khi nhập dữ liệu vào thì đối với chạc 3 có tổn thất áp suất tại nhánh và đường ống chính, em nên chọn đường ống chính thôi hay tính tổng 2 cái ạ?
- và khi tính toán có chỗ tổn thất ra giá trị âm,thế thì tính toán tiếp kiểu j ạ?
mong anh chị bớt chút thời gian trả lời giùm em với, em cảm ơn ạ
 
chào các anh chị trong diễn đàn, em đang tập tành tính toán phần tổn thất áp suất, và đang dùng pm Ashrae 5.0.nếu anh chị có thời gian thì chỉ giùm em vài vấn đề với ạ, em cảm ơn nhiều.
- em k biết đổi các thông số đơn vị,ví dụ như theo bản e down mở sẵn ra là đơn vị inch, cfm, ft...
- khi nhập dữ liệu vào thì đối với chạc 3 có tổn thất áp suất tại nhánh và đường ống chính, em nên chọn đường ống chính thôi hay tính tổng 2 cái ạ?
- và khi tính toán có chỗ tổn thất ra giá trị âm,thế thì tính toán tiếp kiểu j ạ?
mong anh chị bớt chút thời gian trả lời giùm em với, em cảm ơn ạ
Theo riêng ý kiến của mình nhé :
- Trả lời câu 1: Đổi thông số như file đính kèm
- TL câu 2: Tại chạc ba thì có nhánh và ống chính thì chọn hướng về điểm xa nhất, bất lợi nhất của tuyến tính tổn thất ( vì tính toán tổn thất là chọn tuyến xa nhất và bất lợi nhất để tính cột áp cho quạt ). Có nghĩa là chọn nhánh nếu nhánh đó là là tuyến bất lợi, chọn ống chính thì đoạn đó là tuyến bất lợi.
- TL câu 3: Vẫn tính toán bình thường nhé.
Toàn bộ ý kiến trên là mình được học từ môn thông gió ở trường nên vận dụng vào. Còn kinh nghiệm thì vẫn chưa được cứng.
Mong các bậc tiền bối chỉ ra chỗ sai hoặc bổ xung ý kiến.

P/s: Xin đừng ném gạch nhé vì chỉ là trao đổi kiến thức thôi.

B1.PNG
B2.PNG
 
Bác nào đã thạo tính toán phần mềm này thì giúp em cách tính với ạ. Khi mình đưa thông số tính toán vào thì mình chọn tổn thất là số nào trong các số kia, mong được các pro chỉ giáo.View attachment 10827
Lấy kết quat ở dòng " Pressure Loss " nhé
Giải thích : Cột áp = K * Pv
Trong đó : K là hệ số cục bộ hay chính là Loss Coefficient, còn Pv : là áp suất động tại vận tốc v, được tính bằng công thức ( rô nhân với vận tốc bình phương chia cho 2 lần gia tốc trọng trường ( 9.78 m/s2 ) ra được đơn vị của Pv là Kg/m2 sau đó đổi ra Pa xem có đúng không ? cái rô đó chính là trọng lượng riêng không khí nhé được tính bằng 1.293/( 1+t/273 )đơn vị là Kg/m3
Đại loại là như vậy, để mình viết công thức tính cho rồi chụp up lên sau nhé
 
omg, Chắc chắn là tổn thất khác nhau rồi. do hệ số của Co có hướng dòng và không có khác nhau mà.
Cái có cánh hướng dòng mình thường dùng cho các vị trí không gian hẹp khó cua, thay cho cút 90 độ. còn sâu hơn bạn đọc trong Smacna (hvac duct construction standards) và ashrae chapt duct design hoặc trong as 4254 xem. (vì mình chỉ hay thiết kế những phụ kiện đường ống gió đặc trưng ở VN thôi hì).

Bạn giải thích giúp mình cái chỗ bôi vang trong file dinh kèm nhé,vì sao nó lại âm,mà âm đến 4400 Pa,hệ thống này là hệ hút mùi.
Thanks.
 

Đính kèm

  • 09202017_16_13_32.pdf
    6.9 KB · Xem: 289
Theo riêng ý kiến của mình nhé :
- Trả lời câu 1: Đổi thông số như file đính kèm
- TL câu 2: Tại chạc ba thì có nhánh và ống chính thì chọn hướng về điểm xa nhất, bất lợi nhất của tuyến tính tổn thất ( vì tính toán tổn thất là chọn tuyến xa nhất và bất lợi nhất để tính cột áp cho quạt ). Có nghĩa là chọn nhánh nếu nhánh đó là là tuyến bất lợi, chọn ống chính thì đoạn đó là tuyến bất lợi.
- TL câu 3: Vẫn tính toán bình thường nhé.
Toàn bộ ý kiến trên là mình được học từ môn thông gió ở trường nên vận dụng vào. Còn kinh nghiệm thì vẫn chưa được cứng.
Mong các bậc tiền bối chỉ ra chỗ sai hoặc bổ xung ý kiến.

P/s: Xin đừng ném gạch nhé vì chỉ là trao đổi kiến thức thôi.

View attachment 11133 View attachment 11134
a có thể chỉ em phần mềm này ko ạ. cảm ơn nhiều ạ. Zalo 0987788764
 
Theo riêng ý kiến của mình nhé :
- Trả lời câu 1: Đổi thông số như file đính kèm
- TL câu 2: Tại chạc ba thì có nhánh và ống chính thì chọn hướng về điểm xa nhất, bất lợi nhất của tuyến tính tổn thất ( vì tính toán tổn thất là chọn tuyến xa nhất và bất lợi nhất để tính cột áp cho quạt ). Có nghĩa là chọn nhánh nếu nhánh đó là là tuyến bất lợi, chọn ống chính thì đoạn đó là tuyến bất lợi.
- TL câu 3: Vẫn tính toán bình thường nhé.
Toàn bộ ý kiến trên là mình được học từ môn thông gió ở trường nên vận dụng vào. Còn kinh nghiệm thì vẫn chưa được cứng.
Mong các bậc tiền bối chỉ ra chỗ sai hoặc bổ xung ý kiến.

P/s: Xin đừng ném gạch nhé vì chỉ là trao đổi kiến thức thôi.

View attachment 11133 View attachment 11134
\
" TL câu 3: Vẫn tính toán bình thường nhé."
Cho mình hỏi nếu tính ra giá trị âm khi cộng toàn bộ các tổn thất lại thì vẫn đúng ạ. ( cộng tổn thất dương rồi trừ tổn thất âm) ?>??
 
Mình cài phần mềm này có một số mục hay bị lỗi bôi đỏ. Mình không hiểu là do lý do gì. Có bạn nào gặp phải rồi tư vấn giúp mình với. Mình cảm ơn.
 
Back
Bên trên