Thảo luận Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?

  • 8,682
  • 9
Đây có lẽ là câu hỏi nhiều người gặp phải trong quá trình thiết kế, thi công hệ thống Điều hòa không khí.

Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?

Có nhiều người cho rằng có thể là 2 Pa/m, 3Pa/m hoặc giá trị khác mà thiếu đi các cơ sở chính xác cho các dữ liệu này.

Chúng ta hãy đi vào phân tích vậy những yếu tố nào ảnh hưởng tới tổn thất áp suất trong ống gió mềm?

Có thể liệt kê các yếu tố chính đó như sau:
- Lưu lượng gió.
- Đường kính trong của ống gió mềm.
- Độ nhám vật liệu bề mặt bên trong ống.
- Độ nén hay dãn của ống gió mềm:
Tổn thất có thể tăng lên 4 lần nếu như ống gió mềm bị nén 30%.
duct14text.png

- Độ uốn cong của ống gió mềm.
upload_2020-9-30_9-35-26.png


Cách tính toán tổn thất áp suất ống gió mềm:
Tra bảng, dữ liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất:

upload_2020-9-30_9-44-15.png



Tài liệu tham khảo:

https://airductcouncil.org/ADC_Free/ADC_Green_Book_5th.pdf
Tiếp tục…

Thảo luận Sóng hài trong các thiết bị Cơ điện có sử dụng biến tần

  • 4,075
  • 5
Sóng hài là một dạng nhiễu không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng lưới điện và cần được chú ý tới khi tổng các dòng điện hài cao hơn mức độ giới hạn cho phép. Dòng điện hài là dòng điện có tần số là bội của tần số cơ bản.

thanh-phan-co-ban-va-cac-song-hai.png


Sóng hài xuất hiệt khi sử dụng những tải không tuyến tính (biến tần, bộ chuyển điện thế, UPS,…) có tác dụng rất xấu đến những thiết bị, máy móc như:

- Sóng hài làm cho cáp bị quá nhiệt, phá hỏng cách điện.

- Giảm tuổi thọ động cơ, gây ra quá nhiệt động cơ, gây tiếng ồn lớn khi vận hành.

- Quá tải CB, quá nhiệt và gây cháy nổ máy biến áp (trong khi lượng điện sử dụng vẫn nhỏ hơn định mức).

- Máy cắt, Aptomat, cầu chì có thể bị tác động mà không rõ nguyên nhân.

- Sóng hài gây tác hại nghiêm trọng đến tụ bù do phá hỏng chất điện môi, tụ bị phồng, giảm tuổi thọ tụ bù, thậm chí gây nổ tụ bù bất thường.

- Gây nhiễu ảnh hưởng đến các thiết bị viễn thông, hệ...
Tiếp tục…

Thảo luận Lưu ý về hệ số cosø trong thiết kế hệ thống điện

  • 4,077
  • 2
LƯU Ý VỀ HỆ SỐ COSø TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

Như chúng ta đều biết, hệ số Cosø (hệ số công suất) thể hiện cho thành phần công suất phản kháng (kWAR) và công suất hiệu dụng (kW) tồn tại trong công suất điện cấp từ một nguồn điện tới.

Với hệ thống điện xoay chiều một pha : P = U.I.cos ϕ

Với hệ thống điện xoay chiều một pha : P = √3.U.I.cos ϕ

Hệ số cosø của các mạch điện thông dụng có thể xem ở hình dưới (theo tài liệu Hướng dẫn thiết kế hệ thống Điện của Schneider)

UUqhT7GDBcfgGw33BgT1MfIYxiWMgpMFwCUZqt0ptYWPhmwzkks47FUXQr6uKxdPbCqfx1HefnMXK75G8okymdi4Rqe7X9FGmOYqTwjDkvjGXgnv8JkRdO6jCfblYYNZCjkIGNc


Với các thiết bị điều hòa không khí có sử dụng biến tần như hệ thống VRV, thì hệ số cosø thường lớn hơn 0.9.

Với bình nóng lạnh chạy điện, bếp điện thì hệ số cosø bằng 1.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tác giả nhận thấy có rất nhiều thiết kế điện hiện nay người thiết kế coi toàn bộ các loại tải điện đều có hệ số cosø là 0.8...
Tiếp tục…

Thảo luận Cách lựa chọn van điều khiển trong hệ thống Chiller

  • 5,818
  • 10
Chia sẻ kỹ thuật về thiết kế hệ thống Chiller - Cách lựa chọn van điều khiển trong hệ thống Chiller

Van điều khiển được sử dụng để duy trì, thay đổi nhiệt độ của phòng bằng cách thay đổi lưu lượng nước lạnh qua dàn lạnh. Van có thể là loại on/off (hai vị trí) hoặc là modulating (tuyến tính). Van cũng có thể được phân loại thành van 2 ngả và van 3 ngả. Hoặc nếu phân loại theo cấu tạo cơ học thì chúng ta có van điều khiển van bi, van bướm, van cổng..vv Trong bài viết này, tác giả sẽ chỉ đề cập tới van điều khiển 2 ngả.
Để hệ thống chiller làm việc hiệu quả thì van điều khiển cần được lựa chọn một cách chính xác. Van điều khiển nếu lựa chọn sai thì không chỉ ảnh hưởng đến việc điều khiển dàn lạnh mà còn gây ra hiện tượng ở mức độ rộng hơn cho cả hệ thống đó là hiện tượng “Delta T thấp”.

Đường đặc tính biểu thj quan hệ dàn lạnh và van điều khiển xem ở hình minh hoạ phía dưới.

93550695_3145969392083012_1014927323532623872_n.jpg


Để van điều khiển công suất lạnh của dàn lạnh hiệu quả thì đường...
Tiếp tục…

Thảo luận Hệ thống điều hoà VRV giải nhiệt nước

  • 1,942
  • 6
Bạn đã từng nghe tới hệ thống VRV giải nhiệt nước hay chưa?

Đây là một hệ thống ĐHKK đã được giới thiệu một vài năm gần đây. Nó có các ưu điểm của hệ thống điều hòa trung tâm chiller và cả hệ thống VRV như hiệu suất cao, diện tích lắp đặt gọn nhẹ, đơn giản trong vận hành.

Hệ thống này cực kỳ thích hợp cho các công trình tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn có quy mô trung bình.

Theo các bạn tại sao hệ thống này chưa phổ biến ở Việt Nam? Hãy để lại comment ở dưới bài viết này.

Video giới thiệu của Daikin về hệ thống này...
Tiếp tục…

Đối tác

Latest resources

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
102,698
Bài viết
168,517
Thành viên
80,743
Thành viên mới nhất
gamedoithuong21net
Back
Bên trên