Thảo luận Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?

Thảo luận trong 'Hệ Thống Điều Hòa Không Khí' bắt đầu bởi bluster, 30 Tháng chín 2020.

--- HVACR ---
  1. bluster

    bluster Thành Viên [LV 7]

    Đây có lẽ là câu hỏi nhiều người gặp phải trong quá trình thiết kế, thi công hệ thống Điều hòa không khí.

    Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?

    Có nhiều người cho rằng có thể là 2 Pa/m, 3Pa/m hoặc giá trị khác mà thiếu đi các cơ sở chính xác cho các dữ liệu này.

    Chúng ta hãy đi vào phân tích vậy những yếu tố nào ảnh hưởng tới tổn thất áp suất trong ống gió mềm?

    Có thể liệt kê các yếu tố chính đó như sau:
    - Lưu lượng gió.
    - Đường kính trong của ống gió mềm.
    - Độ nhám vật liệu bề mặt bên trong ống.
    - Độ nén hay dãn của ống gió mềm:
    Tổn thất có thể tăng lên 4 lần nếu như ống gió mềm bị nén 30%.[​IMG]
    - Độ uốn cong của ống gió mềm.
    upload_2020-9-30_9-35-26.

    Cách tính toán tổn thất áp suất ống gió mềm:
    Tra bảng, dữ liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất:

    upload_2020-9-30_9-44-15.


    Tài liệu tham khảo:

    https://airductcouncil.org/ADC_Free/ADC_Green_Book_5th.pdf
     
    Last edited: 8 Tháng mười 2020
    gnuh109, TienDatBK98, 7love and 5 others like this.
  2. TienDatBK98

    TienDatBK98 Thành Viên [LV 0]

    Em xem tài liệu anh gửi nhưng k thấy có bảng tra như trên ạ, anh có thể gửi cho em xin tài liệu có phần bảng tra tổn thất ống mềm như trên được không ạ? Em cảm ơn ạ
     
  3. bluster

    bluster Thành Viên [LV 7]

    Em tham khảo thông số từ hãng sản xuất. Có thể tham khảo từ 2 hãng này.

    http://www.decinternational.com/support/uk/info_pressure_loss.pdf

    https://itsolution.lindab.com/Linda...12-Flexible-and-semiflexible-products-ads.pdf
     
    TienDatBK98 thích bài này.
  4. TienDatBK98

    TienDatBK98 Thành Viên [LV 0]

    Em cảm ơn anh ạ!
     
  5. mgthidiem

    mgthidiem Thành Viên [LV 0]

    cảm ơn anh đã chia sẻ
     
  6. Aerofoam

    Aerofoam Thành Viên [LV 2]

    cảm ơn bạn đã chia sẻ.
    Có phần testing...certifying này khá thú vị (trang 8 tài liệu đính kèm của Mr Bluster
    mọi người cũng chia sẻ thêm nhé
    upload_2020-12-7_12-45-39.
     
    alone160162 thích bài này.
  7. Aerofoam

    Aerofoam Thành Viên [LV 2]

    sản phẩm #Aeroduct của #Hira có các chứng chỉ liên quan như đề cập (UL, BS476 part 6 and 7, ASTM) nhé.
    Hy vọng được hợp tác với các đơn vị khách hàng.
     