Bạn bk2012 trả lời tương đối đầy đủ rồi. Mình bổ sung chút xíu thôi.
Thông thường FCU là khâu cuối cùng đưa gió trực tiếp vào phòng (với AHU thì chưa chắc vì công suất của AHU lớn nên muốn đưa gió vào phòng nhỏ họ dùng thêm khâu VAV).
Như vậy bạn để ý 4 góc tường trong gian phòng, kiểu gì cũng phải có bảng panel to bằng bàn tay lắp ngang tầm mình đứng. Bên hãng em gọi là Neo panel.
Bản chất Neo Panel có chứa sẵn sensor nhiệt độ bên trong để đo nhiệt độ thực của phòng, ngoài ra nó cũng cho phép đặt nhiệt độ setpoint, tăng giảm 3 cấp tốc độ quạt (h.m.l), thao tác chỉnh mùa (winter/summer),... Cũng có những trường hợp sensor nhiệt độ đứng độc lập ở trong cùng phòng.
Bên trong hộp FCU được lắp đặt bộ điều khiển FCU controller (của honeywell hoặc bất kỳ hãng nào cung cấp BMS như Yamatake bên mình). FCU controller nhận tín hiệu từ Neo Panel để điều khiển valve nước lạnh. Có 2 kiểu điều khiển tương đương 2 kiểu valve: đk on/off đơn thuần và đk tỉ lệ (phải xem thiết kế của honeywell với loại valve mà họ chọn). Còn quạt 3 cấp tốc độ đã được order từ bên sản xuất rồi, tức là đã có sẵn cầu đấu 3 cấp tốc độ rồi (nếu muốn tự chế thì đọc lại động cơ điện, mắc thêm trở, cụ thể thì mình quên rồi). Tất cả chỉ có vậy thôi.