Khi khói thoát ra ngoài. Khói bay lên trên tầng khác. Thì giải quyết thế nào hả bạnkiểu này các hành lang cho mỗi tầng 1 con hướng trục, đừng quá quan tâm tới tiêu chuẩn gì gì đó.
Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, thanks bạn!!!!1. Công thức: Phụ lục L - TCVN 5687. Hút khói tính cho 1 tầng.
2. Khi tính hút khói cần tính thêm lưu lượng rò lọt qua van và khe hở ống.
3. Không có chuyện lấy vận tốc gió trong ống 20-25 m/s, thế này cột áp quạt không biết bao nhiêu cho vừa, mà có quạt thì chưa chắc ống đã chịu được, nên nhớ ống gió chịu áp âm kém hơn áp dương rất nhiều, thường chỉ nên lấy 8-12 m/s.
4. Chỉ được lấy không quá 2 cửa / 1 nhánh, 1 cửa sẽ đảm nhận 30 m chiều dài hành lang ( Mục 6.6 - 5687 ). Cái này cao hơn trong QC06 quy định 1 cửa đảm nhận 45 m hành lang. Hơn nữa, trong QC06 cũng có quy định chiều dài hành lang hơn 60m phải ngăn ra bằng vách ngăn cháy.
5. Về n thì Văn Anh nói đúng, nó tính trên tổng các cánh cửa lớn mở từ hành lang vào cầu thang hay ra ngoài trời.
hi a sẵn cho em hỏi là chỉ hút cho 1 tầng cháy thôi à, v lưu lượng chọn quạt là lưu lượng 1 tầng . NẾu cháy 2 tầng liền thì ntn á, cột áp hút đủ khôngCâu trả lời ngắn gọn xúc tích, thanks bạn!!!!
Anh cho em hỏi HÚt khói chỉ tính lưu lượng cho 1 tầng là ở đâu nói v ạ , phụ lục L không thấy nói1. Công thức: Phụ lục L - TCVN 5687. Hút khói tính cho 1 tầng.
2. Khi tính hút khói cần tính thêm lưu lượng rò lọt qua van và khe hở ống.
3. Không có chuyện lấy vận tốc gió trong ống 20-25 m/s, thế này cột áp quạt không biết bao nhiêu cho vừa, mà có quạt thì chưa chắc ống đã chịu được, nên nhớ ống gió chịu áp âm kém hơn áp dương rất nhiều, thường chỉ nên lấy 8-12 m/s.
4. Chỉ được lấy không quá 2 cửa / 1 nhánh, 1 cửa sẽ đảm nhận 30 m chiều dài hành lang ( Mục 6.6 - 5687 ). Cái này cao hơn trong QC06 quy định 1 cửa đảm nhận 45 m hành lang. Hơn nữa, trong QC06 cũng có quy định chiều dài hành lang hơn 60m phải ngăn ra bằng vách ngăn cháy.
5. Về n thì Văn Anh nói đúng, nó tính trên tổng các cánh cửa lớn mở từ hành lang vào cầu thang hay ra ngoài trời.
Nhưng nó cũng không nói phải tính cho nhiều tầng bác ạ ^^. Em đang đọc 1 số hướng dẫn của Anh thì nói rất rõ là tính cho 1 tầng cháy. Tuy nhiên để áp dụng được mình mình phải dẫn chứng cả quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài 1 cách hợp líAnh cho em hỏi HÚt khói chỉ tính lưu lượng cho 1 tầng là ở đâu nói v ạ , phụ lục L không thấy nói