Thảo luận Vấn đề một thuở: Hút khói hành lang.

Cứ theo QCVN và TCVN để tính toán. Mấy ông PCCC dạo này soi vấn đề này kỹ lắm. Mình làm công trình lúc đầu tính toán bội số 10 lần như của Singapore thì bị comment bắt tính theo QCVN => Lưu lượng gió tăng => ống gió tăng => tiền đầu tư tăng. Giải thích với chủ đầu tư rơi răng.
 
1. Công thức: Phụ lục L - TCVN 5687. Hút khói tính cho 1 tầng.
2. Khi tính hút khói cần tính thêm lưu lượng rò lọt qua van và khe hở ống.
3. Không có chuyện lấy vận tốc gió trong ống 20-25 m/s, thế này cột áp quạt không biết bao nhiêu cho vừa, mà có quạt thì chưa chắc ống đã chịu được, nên nhớ ống gió chịu áp âm kém hơn áp dương rất nhiều, thường chỉ nên lấy 8-12 m/s.
4. Chỉ được lấy không quá 2 cửa / 1 nhánh, 1 cửa sẽ đảm nhận 30 m chiều dài hành lang ( Mục 6.6 - 5687 ). Cái này cao hơn trong QC06 quy định 1 cửa đảm nhận 45 m hành lang. Hơn nữa, trong QC06 cũng có quy định chiều dài hành lang hơn 60m phải ngăn ra bằng vách ngăn cháy.
5. Về n thì Văn Anh nói đúng, nó tính trên tổng các cánh cửa lớn mở từ hành lang vào cầu thang hay ra ngoài trời.
Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, thanks bạn!!!!
 
Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, thanks bạn!!!!
hi a sẵn cho em hỏi là chỉ hút cho 1 tầng cháy thôi à, v lưu lượng chọn quạt là lưu lượng 1 tầng . NẾu cháy 2 tầng liền thì ntn á, cột áp hút đủ không
2. Bình thường không cháy thì miệng hút khói hành lang này có được dùng làm miệng hồi để hồi gió về đường hồi cấp dô cho con PAU không, hay là khi nào có cháy van MFSD mở ra để hút còn bình thường đóng luôn ko có hồi j hết>
1627055432135.png
 
1. Công thức: Phụ lục L - TCVN 5687. Hút khói tính cho 1 tầng.
2. Khi tính hút khói cần tính thêm lưu lượng rò lọt qua van và khe hở ống.
3. Không có chuyện lấy vận tốc gió trong ống 20-25 m/s, thế này cột áp quạt không biết bao nhiêu cho vừa, mà có quạt thì chưa chắc ống đã chịu được, nên nhớ ống gió chịu áp âm kém hơn áp dương rất nhiều, thường chỉ nên lấy 8-12 m/s.
4. Chỉ được lấy không quá 2 cửa / 1 nhánh, 1 cửa sẽ đảm nhận 30 m chiều dài hành lang ( Mục 6.6 - 5687 ). Cái này cao hơn trong QC06 quy định 1 cửa đảm nhận 45 m hành lang. Hơn nữa, trong QC06 cũng có quy định chiều dài hành lang hơn 60m phải ngăn ra bằng vách ngăn cháy.
5. Về n thì Văn Anh nói đúng, nó tính trên tổng các cánh cửa lớn mở từ hành lang vào cầu thang hay ra ngoài trời.
Anh cho em hỏi HÚt khói chỉ tính lưu lượng cho 1 tầng là ở đâu nói v ạ , phụ lục L không thấy nói
 
Anh cho em hỏi HÚt khói chỉ tính lưu lượng cho 1 tầng là ở đâu nói v ạ , phụ lục L không thấy nói
Nhưng nó cũng không nói phải tính cho nhiều tầng bác ạ ^^. Em đang đọc 1 số hướng dẫn của Anh thì nói rất rõ là tính cho 1 tầng cháy. Tuy nhiên để áp dụng được mình mình phải dẫn chứng cả quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài 1 cách hợp lí
 