Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

KHONGMINH

Thành Viên [LV 2]
Hiện tại mình đang bốc khối lượng báo giá cho phần thông gió căn hộ ,phòng toilet và nhà bếp theo bản vẽ thiết kế là lắp quạt hút âm trần và nối với ống có kích thước 100A thải ra ngoài trời có gắn Vent cap .
- Vì trên bản vẽ không ghi chú ống 100A là loại ống gì mềm hay nước hay ống tole tráng kẽm loại tròn .Cách kết nối Vent cap với ống 100A này làm sao?
- Đây là Dự án khu nhà ở của Nhật .
Xin mọi người giúp đỡ ,chân thành cảm ơn .^:)^
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Hiện tại mình đang bốc khối lượng báo giá cho phần thông gió căn hộ ,phòng toilet và nhà bếp theo bản vẽ thiết kế là lắp quạt hút âm trần và nối với ống có kích thước 100A thải ra ngoài trời có gắn Vent cap .
- Vì trên bản vẽ không ghi chú ống 100A là loại ống gì mềm hay nước hay ống tole tráng kẽm loại tròn .Cách kết nối Vent cap với ống 100A này làm sao?
- Đây là Dự án khu nhà ở của Nhật .
Xin mọi người giúp đỡ ,chân thành cảm ơn .^:)^

Cao thủ, vầy mà cũng bị chướng ngại vật này quật ah bác?
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Nếu như bạn nói 100A thì là đk danh nghĩa rồi, chứ ko phải ghi F100, còn Vent cap thông thường người ta ghi 2 thông số là Đường kính cổ vent cap và đk phần hình cầu khuyết. Tuy nhiên chủ yếu người ta chỉ ghi kt cổ vent cap mà thôi (kt đk ngoài)
Vấn đề đấu nối: cho dù là 100A hay D100 thì chắc chắn phải dùng vent cap có neck size D100 rồi. Còn đấu nối thì ống được nối trực tiếp vào tường sau đó trát kín hoặc bơm kín bằng silicon, Ventcap lắp phía ngoài sau đó cũng được bơm kín bằng silicon hoặc keo giãn nở (dùng cho khe giãn nở, hoặc sikaflex chẳng hạn) Thông thường bên mình hay lắp như vậy mà ko cần phải đấu nối ventcap với ống trong nhà nên ko cần quan tâm đến phụ kiện đối nối.
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Đây là tiêu chuẩn chi tiết lắp đặt bên mình hay lắp đặt ở các dự án của Nhật, mọi người tham khảo!
 

Đính kèm

  • VENT-CAP SPECIFICATION OF INSTALATION.rar
    29.1 KB · Xem: 311
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Nếu như bạn nói 100A thì là đk danh nghĩa rồi, chứ ko phải ghi F100, còn Vent cap thông thường người ta ghi 2 thông số là Đường kính cổ vent cap và đk phần hình cầu khuyết. Tuy nhiên chủ yếu người ta chỉ ghi kt cổ vent cap mà thôi (kt đk ngoài)
Vấn đề đấu nối: cho dù là 100A hay D100 thì chắc chắn phải dùng vent cap có neck size D100 rồi. Còn đấu nối thì ống được nối trực tiếp vào tường sau đó trát kín hoặc bơm kín bằng silicon, Ventcap lắp phía ngoài sau đó cũng được bơm kín bằng silicon hoặc keo giãn nở (dùng cho khe giãn nở, hoặc sikaflex chẳng hạn) Thông thường bên mình hay lắp như vậy mà ko cần phải đấu nối ventcap với ống trong nhà nên ko cần quan tâm đến phụ kiện đối nối.

Mình rất cảm ơn Bác đã reply câu hỏi của mình ,đọc bài và xem bản vẽ của bạn cũng đã hình dung cách đấu nối .Thế cho mình hỏi thêm nhé:
- Bên bạn lắp đặt ngoài dùng ống gió xoắn ta có thể lắp bằng ống gió mềm được ko? vì mình nghĩ giá thành ống mềm sẽ rẻ và dễ thi công hơn nhưng nhược điểm là trở lực lớn .
- Trong bản vẽ bạn gởi có phần mình chưa hiểu ,mình mạo muội chỉnh sửa lại theo quan điểm của mình .Bạn xem có hợp lý không nhé!(xem file đính kèm)
-Xin hỏi bạn tên gì? hiện giờ làm ở đâu ,nếu được mình hẹn u cafe học hỏi bạn thêm .;)
 

Đính kèm

  • VENT-CAP SPECIFICATION OF INSTALATION(repair).rar
    46.3 KB · Xem: 170
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Chào bác !

Có mấy vấn đề trao đổi với bác như sau:
1. Việc sử dụng ống nào thì sẽ phải dựa trên các yếu tố sao cho vừa đảm bảo kỹ thuật và kinh tế. Bản vẽ mình up lên là cho ống gió thải nhà vệ sinh và dùng ống tròn xoắn, có thể dùng ống mềm nếu tổn áp hợp lý!,...
2. Trong Spec bạn lưu ý việc có chênh lệch như vậy là có chủ ý chứ ko phải tự nhiên đưa vào, là vì: tránh trong bất kỳ trường hợp nào đó cho một ứng dụng nào đó (ống gió thoát hoặc ống gió cấp đều vậy đối với vị trí đấu nối với louver, vent cáp,....) để nước, mỡ,....có thể dễ thoát ra bên ngoài mà ko đi vào bên trong ống và vào phòng, đơn giản vậy thôi! Bạn lưu ý là đừng bao giờ nghĩ là ko có trường hợp nào khi mà đã dùng ventcap hay cửa gió nan Z mà nước ko vào được ống gió nhé!!! mình gặp nhiều rồi
Nói chung đây là tiêu chuẩn cho các dự án của Nhật, còn với VN thì tùy vào nhà thầu mà việc thi công vô cùng lắm
3. Em ở HN bác rảnh alo anh em giao lưu (em chiến dự án Nhật được khoảng hơn 7 năm rồi), tên em phía trên đó!
 
Camera quan sát, camera giám sát, camera chống trộm, cho văn phòng,nhà xưởng,cửa hàng, hộ gia đình

Camera Quan Sát Kết hợp với Đầu Ghi Ghi Hình Camera kỹ thuật số, xem trực tiếp trên màn hình Tivi, Monitor, LCD, Tivi LCD….; xem trực tiếp từ xa qua mạng LAN, hoặc qua Internet bằng máy tính Desktop, Laptop Wirless. Đặc biệt camera quan sát qua điện thoại di động mọi lúc, mọi nơi…Quý khách có thể quay lại hình ảnh camera đã ghi trong quá khứ khi cần thiết….. Backup - truy xuất và chép dữ liệu hình ảnh camera đã ghi vào thiết bị lưu trữ ngoại vi như: USB, Đĩa CD… để làm bằng chứng….

Thiết bị camera quan sát: thiết bị camera giám sát chuyên dùng cho Văn Phòng Công Ty. Camera giám sát nhân viên làm việc, quản lý nhân sự. Camera giám sát kho bãi, nhà xưởng, biệt thự, chung cư, co ốc... Camera giám sát quầy thu tiền, quan sát két sắt, tài sản của bạn. Hệ thống camera quan sát các siêu thị, đếm lượng người ra vào. Bạn có thể xem camera quan sát ở nhiều địa điểm cách xa khác nhau ở cùng một trung tâm quan sát… CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ
Số 32 ngách 1\16 Thùy Lĩnh Hoàng Mai Hà Nội
Hotline : Mr Quân ( 0904.940.915 )
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Chào bác !

Có mấy vấn đề trao đổi với bác như sau:
1. Việc sử dụng ống nào thì sẽ phải dựa trên các yếu tố sao cho vừa đảm bảo kỹ thuật và kinh tế. Bản vẽ mình up lên là cho ống gió thải nhà vệ sinh và dùng ống tròn xoắn, có thể dùng ống mềm nếu tổn áp hợp lý!,...
2. Trong Spec bạn lưu ý việc có chênh lệch như vậy là có chủ ý chứ ko phải tự nhiên đưa vào, là vì: tránh trong bất kỳ trường hợp nào đó cho một ứng dụng nào đó (ống gió thoát hoặc ống gió cấp đều vậy đối với vị trí đấu nối với louver, vent cáp,....) để nước, mỡ,....có thể dễ thoát ra bên ngoài mà ko đi vào bên trong ống và vào phòng, đơn giản vậy thôi! Bạn lưu ý là đừng bao giờ nghĩ là ko có trường hợp nào khi mà đã dùng ventcap hay cửa gió nan Z mà nước ko vào được ống gió nhé!!! mình gặp nhiều rồi
Nói chung đây là tiêu chuẩn cho các dự án của Nhật, còn với VN thì tùy vào nhà thầu mà việc thi công vô cùng lắm
3. Em ở HN bác rảnh alo anh em giao lưu (em chiến dự án Nhật được khoảng hơn 7 năm rồi), tên em phía trên đó!

Làm với Nhật nó biết nhiều thứ thật đấy,hơn làm với mấy ông công trình nhà nước.
Lúc nào đi uống cà phê rủ em nhé.
Em đang làm kỹ sư giám sát bên Comin
ĐT : 01696069240
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Chào bác !

Có mấy vấn đề trao đổi với bác như sau:
1. Việc sử dụng ống nào thì sẽ phải dựa trên các yếu tố sao cho vừa đảm bảo kỹ thuật và kinh tế. Bản vẽ mình up lên là cho ống gió thải nhà vệ sinh và dùng ống tròn xoắn, có thể dùng ống mềm nếu tổn áp hợp lý!,...
2. Trong Spec bạn lưu ý việc có chênh lệch như vậy là có chủ ý chứ ko phải tự nhiên đưa vào, là vì: tránh trong bất kỳ trường hợp nào đó cho một ứng dụng nào đó (ống gió thoát hoặc ống gió cấp đều vậy đối với vị trí đấu nối với louver, vent cáp,....) để nước, mỡ,....có thể dễ thoát ra bên ngoài mà ko đi vào bên trong ống và vào phòng, đơn giản vậy thôi! Bạn lưu ý là đừng bao giờ nghĩ là ko có trường hợp nào khi mà đã dùng ventcap hay cửa gió nan Z mà nước ko vào được ống gió nhé!!! mình gặp nhiều rồi
Nói chung đây là tiêu chuẩn cho các dự án của Nhật, còn với VN thì tùy vào nhà thầu mà việc thi công vô cùng lắm
3. Em ở HN bác rảnh alo anh em giao lưu (em chiến dự án Nhật được khoảng hơn 7 năm rồi), tên em phía trên đó!

Mình xin cảm ơn những lời tư vấn rất có ích của bạn .Mình thì ở HCM khi nào có dịp ra HN mình sẽ alo ,ae gặp nhau tâm sự nhé .
Àh Bác có mấy file bản vẽ hay thuyết minh 1 số dự án Bác làm cho mình xin để tham khảo ha.
Địa chỉ mail mình: [email protected]
Mình tên Nam hiện đang làm cho Cty tư vấn FUKKEN & MINAMI
iphone: 0903-681-541
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Theo em thì đã dùng Vent cap thì không nên dùng ống mềm!

Nếu ống mềm cho hệ vent nhà vệ sinh, hoặc ventilation thông thường thì có gì ảnh hưởng đâu bạn? quan trọng là người kỹ thuật tính toán ống mềm sao cho đảm bảo kỹ thuật chứ![-(
 
Uppppppppp cho bạn! chúc bạn thành công!




Giá bán = Giá Gốc Vincom – CHIẾT KHẤU 15%

CAM KẾT: Mức CHIẾT KHẤU tốt nhất thị trường hiện nay!

Tư vấn miễn phí, nhiệt tình, đầy đủ nhất thông tin về chiết khấu, hợp đồng, giá cả!

Liên hệ Mr Trường: 0934.289.986


google-times city | chung cư times city | chung cu gia goc | chung cư giá gốc | times city | times city | chiet khau | times city chiết khấu | căn hộ times city | can ho times city | du an times city |dự án times city | chung cu minh khai | chung cư minh khai | chung cu hai ba trung | chung cư hai bà trưng | chung cu ha noi |chung cư hà nội | chung cu gia re | chung cư giá rẻ | http://chungcutimescity.vn/ | chung cu o ngay | chung cư ở ngay | chung cu o luon | chung cư ở luôn | chung cu giá gốc | chung cư giá rẻ | chung cu gia re | chiet khau 18% | chiết khấu 18% | timescity chiet khau 18% | timescity chiết khấu 18%| times city chiết khấu 18% | times city chiet khau 18% | chung cư times city | dự án times city | tòa nhà times city times city t18 | times city t7 | times city t10 | chung cư times city giá rẻ nhất | chung cu times city | chung cu time city | chung cu cao cap times city | chung cu cao cap time city | chung cu times city | vincom | chung cu thoi dai moi | chung cu 460 minh khai | chung cu hai ba trung | chung cu chinh chu | chung cu gia goc | chung cu times city gia goc chiet khau cao nhat | chung cu times city gia re nhat thi truong | phan phoi chung cu times city gia goc | phan phoi cc time city
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Hiện tại mình đang bốc khối lượng báo giá cho phần thông gió căn hộ ,phòng toilet và nhà bếp theo bản vẽ thiết kế là lắp quạt hút âm trần và nối với ống có kích thước 100A thải ra ngoài trời có gắn Vent cap .
- Vì trên bản vẽ không ghi chú ống 100A là loại ống gì mềm hay nước hay ống tole tráng kẽm loại tròn .Cách kết nối Vent cap với ống 100A này làm sao?
- Đây là Dự án khu nhà ở của Nhật .
Xin mọi người giúp đỡ ,chân thành cảm ơn .^:)^

chào bạn !
Mình là Kiên ,mình chuyên về lắp đặt hệ thống điều hòa và thông gió .
Với vấn đề của bạn thì thực ra không cần kết nối giữa ống gió xoắn vơi Vent cap ,bắn vít trực tiếp vào tường là được .
đó là cách làm thực tế bạn a !
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

chào bạn !
Mình là Kiên ,mình chuyên về lắp đặt hệ thống điều hòa và thông gió .
Với vấn đề của bạn thì thực ra không cần kết nối giữa ống gió xoắn vơi Vent cap ,bắn vít trực tiếp vào tường là được .
đó là cách làm thực tế bạn a !

Anh sinh năm 1976 có làm anh chú được ko

Trần Văn Kiên à,cậu Khong Minh ấy hỏi Ventcap cơ?(Hay anh em thi công còn quen gọi là cái đầu ông sư lắc lư)

Chú Kiên 43 là bên Đại cơ đã giải thích cho anh em rồi,nên ko nói lại nữa.
Chú Kiên 43 cứ bệ nguyên của Taikisha vào.
Anh béo nói thế đúng ko chú em Kiên của anh.

Trần Văn Kiên lại chuyển nhầm sang Louver hay Cover mới bắn vít vào vách tôn hay tường.

Còn Ventcap nó có bắn vít đâu,làm thế nhà thầu Nhật nó đuổi về đấy em.
Chú Trần Văn Kiên hơi bị nhầm tý thôi.
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Hiện tại mình đang bốc khối lượng báo giá cho phần thông gió căn hộ ,phòng toilet và nhà bếp theo bản vẽ thiết kế là lắp quạt hút âm trần và nối với ống có kích thước 100A thải ra ngoài trời có gắn Vent cap .
- Vì trên bản vẽ không ghi chú ống 100A là loại ống gì mềm hay nước hay ống tole tráng kẽm loại tròn .Cách kết nối Vent cap với ống 100A này làm sao?
- Đây là Dự án khu nhà ở của Nhật .
Xin mọi người giúp đỡ ,chân thành cảm ơn .^:)^

1. Đối với hệ hút gió nhà bếp hay WC
Quạt âm trần WC nối vào ống mềm không có bảo ôn,
sau đó ống mềm nối vào ống tôn dày 0.58mm D100,đặt ra bằng mép ngoài của tường,bôi silicon giữa sleeve ống nhựa và ống tôn D100

Đặt sleeve ống nhựa to hơn D100 qua tường,được trát phẳng hai đầu làm ống lồng

Khi lắp đầu ông sư(Ventcap) sẽ bôi silicon vào bên trong ống D100 và phần nhét vào ống của Ventcap,sau đó ấn Ventcap vào trong ống D100.

Bản thân ventcap nó có phanh khi ấn vào tự căng ra luôn

Mặt ngoài của Ventcap tiếp xúc với mặt tường,sẽ bôi silicon bảo vệ

Silicon ở đây dùng loại Apolo A500 hay Tân Nam Đô 88 sẽ chống mốc,ẩm,thời tiết ngoài trời

Tuyệt đối không dùng silicon A 100,hay Tân Nam Đô 55,loại đó chỉ dùng cho ống gió trong nhà thôi

2. Đối với hệ thoát khí Vent của đường ống nhựa khu WC
Cũng các bước lắp đặt như trên ở phía ngoài tường

Thay vì ống tôn và quạt hút âm trần,thì bây giờ đấu vào ống nhựa PVC cho đường Vent chôn vào trong tường và lắp Ventcap phía ngoài cho đường xả khí Air

Các đường ống ngầm thoát phân ra của mỗi bệ xí sẽ có tê ngóc lên đấu vào đường Vent,gọi là xả khí Vent của khu WC.

Sẽ tránh hiện tượng có tiếng ộc ộc khi xả nước cho bệ xí sau này sử dụng,vì nó đầy air trong đường thoát phân,nên khi ra của mỗi bệ xí nhà thầu Nhật họ đều thiết kế xả Air ngay.

Sau đó toàn bộ đường vent ngầm của khu WC sẽ đấu vào một đường ống nhựa được chôn vào tường,nhiều chỗ lên tít tầng 2 khoảng 8 mét mới lắp Ventcap
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

1. Đối với hệ hút gió nhà bếp hay WC
Quạt âm trần WC nối vào ống mềm không có bảo ôn,
sau đó ống mềm nối vào ống tôn dày 0.58mm D100,đặt ra bằng mép ngoài của tường,bôi silicon giữa sleeve ống nhựa và ống tôn D100

Đặt sleeve ống nhựa to hơn D100 qua tường,được trát phẳng hai đầu làm ống lồng

Khi lắp đầu ông sư(Ventcap) sẽ bôi silicon vào bên trong ống D100 và phần nhét vào ống của Ventcap,sau đó ấn Ventcap vào trong ống D100.

Bản thân ventcap nó có phanh khi ấn vào tự căng ra luôn

Mặt ngoài của Ventcap tiếp xúc với mặt tường,sẽ bôi silicon bảo vệ

Silicon ở đây dùng loại Apolo A500 hay Tân Nam Đô 88 sẽ chống mốc,ẩm,thời tiết ngoài trời

Tuyệt đối không dùng silicon A 100,hay Tân Nam Đô 55,loại đó chỉ dùng cho ống gió trong nhà thôi

2. Đối với hệ thoát khí Vent của đường ống nhựa khu WC
Cũng các bước lắp đặt như trên ở phía ngoài tường

Thay vì ống tôn và quạt hút âm trần,thì bây giờ đấu vào ống nhựa PVC cho đường Vent chôn vào trong tường và lắp Ventcap phía ngoài cho đường xả khí Air

Các đường ống ngầm thoát phân ra của mỗi bệ xí sẽ có tê ngóc lên đấu vào đường Vent,gọi là xả khí Vent của khu WC.

Sẽ tránh hiện tượng có tiếng ộc ộc khi xả nước cho bệ xí sau này sử dụng,vì nó đầy air trong đường thoát phân,nên khi ra của mỗi bệ xí nhà thầu Nhật họ đều thiết kế xả Air ngay.

Sau đó toàn bộ đường vent ngầm của khu WC sẽ đấu vào một đường ống nhựa được chôn vào tường,nhiều chỗ lên tít tầng 2 khoảng 8 mét mới lắp Ventcap
Xin cám ơn những lời tư vấn và giải thích của Bác .Bác giải thích e cũng đã hiểu cách lắp đặt ,nhưng nếu được Bác cho e xin file chi tiết lắp đặt thì hay quá .E ở TPHCM ,trước giờ thường làm công trình chỉ thi công quạt hút nối ống và gắn LOUVER hình chữ nhật hay vuông gắn ngoài thôi ,giờ mới gặp loại LOUVER kiểu (ventcap) .
- Trong hường dẫn lắp đặt chỗ nối ống mềm với Sleeve sao Bác ko đặt Sleeve dài 1 chút vào bên trong ,sau đó ta sẽ chụp phần dài với ống gió D100 và xiết cổ dê ,giảm bớt công đoạn gắn ống gió tole dày 0.58mm .Đây là quan điểm của riêng e .
- Bác có nói "Sau đó toàn bộ đường vent ngầm của khu WC sẽ đấu vào một đường ống nhựa được chôn vào tường,nhiều chỗ lên tít tầng 2 khoảng 8 mét mới lắp Ventcap" .E thấy sơ đồ nguyên lý hệ thống nước thoát thường đường ống Vent tại Toilet các tầng sẽ đi trong hộp gen và lên tầng mái để thải ra ngoài .Vì nếu đưa ra ở vị trí các tầng thấp quá mùi hôi sẽ lại quay trờ lại vào nhà theo đường gió thổi .
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap

Anh sinh năm 1976 có làm anh chú được ko

Trần Văn Kiên à,cậu Khong Minh ấy hỏi Ventcap cơ?(Hay anh em thi công còn quen gọi là cái đầu ông sư lắc lư)

Chú Kiên 43 là bên Đại cơ đã giải thích cho anh em rồi,nên ko nói lại nữa.
Chú Kiên 43 cứ bệ nguyên của Taikisha vào.
Anh béo nói thế đúng ko chú em Kiên của anh.

Trần Văn Kiên lại chuyển nhầm sang Louver hay Cover mới bắn vít vào vách tôn hay tường.

Còn Ventcap nó có bắn vít đâu,làm thế nhà thầu Nhật nó đuổi về đấy em.
Chú Trần Văn Kiên hơi bị nhầm tý thôi.
Dear Mr Dương!
Có 02 Kiên bác Dương nhé
''tranvankienbk'' khác tkien43nl_UF anh nhé!

Hehe!

Lúc nào anh rảnh thì alo nhé, em ở Cầu Giấy!!!!!!!!!
 
Ðề: Hỏi về cách đấu nối cho Vent cap


Trần Văn Kiên à,cậu Khong Minh ấy hỏi Ventcap cơ?(Hay anh em thi công còn quen gọi là cái đầu ông sư lắc lư)

Chú Kiên 43 là bên Đại cơ đã giải thích cho anh em rồi,nên ko nói lại nữa.
Chú Kiên 43 cứ bệ nguyên của Taikisha vào.
Anh béo nói thế đúng ko chú em Kiên của anh.

Trần Văn Kiên lại chuyển nhầm sang Louver hay Cover mới bắn vít vào vách tôn hay tường.

Còn Ventcap nó có bắn vít đâu,làm thế nhà thầu Nhật nó đuổi về đấy em.
Chú Trần Văn Kiên hơi bị nhầm tý thôi.

Bác này nhấn mạnh nhiều thế? Đọc thấy nặng nề quá ah?
 
Back
Bên trên