1. Đối với hệ hút gió nhà bếp hay WC
Quạt âm trần WC nối vào ống mềm không có bảo ôn,
sau đó ống mềm nối vào ống tôn dày 0.58mm D100,đặt ra bằng mép ngoài của tường,bôi silicon giữa sleeve ống nhựa và ống tôn D100
Đặt sleeve ống nhựa to hơn D100 qua tường,được trát phẳng hai đầu làm ống lồng
Khi lắp đầu ông sư(Ventcap) sẽ bôi silicon vào bên trong ống D100 và phần nhét vào ống của Ventcap,sau đó ấn Ventcap vào trong ống D100.
Bản thân ventcap nó có phanh khi ấn vào tự căng ra luôn
Mặt ngoài của Ventcap tiếp xúc với mặt tường,sẽ bôi silicon bảo vệ
Silicon ở đây dùng loại Apolo A500 hay Tân Nam Đô 88 sẽ chống mốc,ẩm,thời tiết ngoài trời
Tuyệt đối không dùng silicon A 100,hay Tân Nam Đô 55,loại đó chỉ dùng cho ống gió trong nhà thôi
2. Đối với hệ thoát khí Vent của đường ống nhựa khu WC
Cũng các bước lắp đặt như trên ở phía ngoài tường
Thay vì ống tôn và quạt hút âm trần,thì bây giờ đấu vào ống nhựa PVC cho đường Vent chôn vào trong tường và lắp Ventcap phía ngoài cho đường xả khí Air
Các đường ống ngầm thoát phân ra của mỗi bệ xí sẽ có tê ngóc lên đấu vào đường Vent,gọi là xả khí Vent của khu WC.
Sẽ tránh hiện tượng có tiếng ộc ộc khi xả nước cho bệ xí sau này sử dụng,vì nó đầy air trong đường thoát phân,nên khi ra của mỗi bệ xí nhà thầu Nhật họ đều thiết kế xả Air ngay.
Sau đó toàn bộ đường vent ngầm của khu WC sẽ đấu vào một đường ống nhựa được chôn vào tường,nhiều chỗ lên tít tầng 2 khoảng 8 mét mới lắp Ventcap