Nói nôm na thì nó là cái van có đầu nối nhanh (ở VN nên sử dụng ngàm theo TCVN-GOST). Lắp nó ở các vị trí dễ tiếp cận và thoát hiểm khi có cháy (vd cầu thang thoát hiểm). Van này là để dành cho chữa cháy chuyên nghiệp, vậy tại sao lại lắp van này cho nhà cao tầng? đơn giản thôi:Help me!
Em chưa hiểu về landing valve lắp đặt ở các tầng trong nhà cao tầng. Tại sao đã có hệ thống chữa cháy vách tường rồi mà còn lắp thêm trục chữa cháy này nữa? Có tiêu chuẩn nào quy định về lắp đặt trục chữa cháy này cho nhà cao tầng ko ạ, mong các tiền bối giúp đỡ. Thanks rất nhiều
-Mình không rành lắm chỉ biêt sơ sơ "Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy, kết hợp với các đường ống cấp nước sinh hoạt hoặc bố tríThanks bac. Em đã hiểu về hệ thống tuy nhiên muốn hỏi thêm bác là có tiêu chuẩn nào quy định chúng ta phải lắp thêm hệ thống này không ạ?
Mình thấy người ta lắp kết hợp với hệ thống tự động hoặc vách tường luôn, ít đi ống riêng (tất nhiên phải so sánh 2 trường hợp). Nên kết hợp với hệ thống vách tường không nên kết hợp với tự động (khi cháy lớn đầu phun vỡ nhiều tiếp nước vào trục sẽ không đủ lưu lượng+cột áp).Bác pccc.tranvan ơi trao đổi với em tí, Theo em thì mình không cần bố trí 1 trục riêng và các landing vavle ở các tầng bởi vì ở tầng trệt mình đã bố trí họng tiếp nước để cấp vào bể nước và trục riser chữa cháy vách tường, tự động rồi bác. Nếu mình bố trí nữa em thấy phí quá, bác cho em ý kiến nhé (theo kinh nghiệm trước giờ của bác có ai đi lắp trục ống này ko?)
Bác có face hay skype ko cho em để anh em tiện trao đổi bác. Em cũng đam mê kỹ thuật gặp bác trên diễn đàn em thấy muốn kết bạn để anh em chia sẽ kinh nghiệm thiết kế & thi công.Mình thấy người ta lắp kết hợp với hệ thống tự động hoặc vách tường luôn, ít đi ống riêng (tất nhiên phải so sánh 2 trường hợp). Nên kết hợp với hệ thống vách tường không nên kết hợp với tự động (khi cháy lớn đầu phun vỡ nhiều tiếp nước vào trục sẽ không đủ lưu lượng+cột áp).
1. về phương án đi trục riêng, nó hơn hẳn phương án kết hợp là mình có thể kiểm soát được là lăng phun được phun ra chứ ko phải do vỡ đầu phun sprinkler, nó là bán tự động nên người ở phòng trực hoàn toàn biết lượng nước chữa cháy, còn đi chung thì công tắc dòng chảy chỉ báo về chứ ko biết là do họng vách tường hay sprinkler.Bác pccc.tranvan ơi trao đổi với em tí, Theo em thì mình không cần bố trí 1 trục riêng và các landing vavle ở các tầng bởi vì ở tầng trệt mình đã bố trí họng tiếp nước để cấp vào bể nước và trục riser chữa cháy vách tường, tự động rồi bác. Nếu mình bố trí nữa em thấy phí quá, bác cho em ý kiến nhé (theo kinh nghiệm trước giờ của bác có ai đi lắp trục ống này ko?)
Bác phân tích thì đúng nhưng hiện tại em chưa tìm được tài liệu nào của VN yêu cầu về thiết kế hệ thống này cả, Bác có tìm được yêu cầu về TK hệ thống này không chỉ cho em với1. về phương án đi trục riêng, nó hơn hẳn phương án kết hợp là mình có thể kiểm soát được là lăng phun được phun ra chứ ko phải do vỡ đầu phun sprinkler, nó là bán tự động nên người ở phòng trực hoàn toàn biết lượng nước chữa cháy, còn đi chung thì công tắc dòng chảy chỉ báo về chứ ko biết là do họng vách tường hay sprinkler.
2. về phương án đi kết hợp, ngoài ly do tiết kiệm, vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật đối với những nhà cao tầng trên 30 tầng thì ngoài hệ thống họng nước vách tường thì ngoài ra hệ thống họng khô dành cho lực lượng chữa cháy cũng phải đấu chung với hệ thống chữa cháy kết hợp, ví dụ nhà 50 tầng liệu lực lượng PCCC có bơm nào bơm lên trực tiếp để chữa cháy không.và với những tòa nhà này thì có thêm dường tiếp nước vào bể, còn nhà tầm trung bình thì cũng ko có qui định nào phải tiếp nước vào bể cả.
thiet ke ve cai giBác phân tích thì đúng nhưng hiện tại em chưa tìm được tài liệu nào của VN yêu cầu về thiết kế hệ thống này cả, Bác có tìm được yêu cầu về TK hệ thống này không chỉ cho em với
Thiết kế pccc cho nhà cao tầng đó bácthiet ke ve cai gi
Thiết kế pccc cho nhà cao tầng đó bác[/QUOT
bạn nói rõ hơn là thiết kế PCCC về cái gì
Là cái van nói từ đầu đó bạn.
số dth a la gi e. e qên roiLà cái van nói từ đầu đó bạn.
bạn xem mục 2.4.2, ý thứ 2, QCVN 04: 2015 nhéthiet ke ve cai gi