Hệ thống cứ hoả mới!

asin_z

Thành Viên [LV 0]
Có bác nào biết về cái landing valve không nhỉ?
Ở Hà Nội, cty nào cung cấp cái này không, xin ý kiến các bác
 
Trả lời: Hệ thống cứ hoả mới!

Landing valve là cái van góc chữa cháy trong hộp vòi chữa cháy vách tường ấy bạn. Sure.
 
Trả lời: Hệ thống cứ hoả mới!

Chao Ban,

Hien tai, VPDD SSB (Singapore) cua minh phan phoi rat nhieu chai Cylinder 45kg (68 lit)va valve ban tu dong cung nhu valve solenoid danh cho he thong PCCC CO2 tai khu vuc Dong Nam A va Viet Nam.

Bat cu thac mac ve san pham, ban co the lien lac voi Minh qua mail: phungduc@síngweebee.com hoac mobile phone: 0908 333 766. Minh ten Phung Duc
 
Help me!
Em chưa hiểu về landing valve lắp đặt ở các tầng trong nhà cao tầng. Tại sao đã có hệ thống chữa cháy vách tường rồi mà còn lắp thêm trục chữa cháy này nữa? Có tiêu chuẩn nào quy định về lắp đặt trục chữa cháy này cho nhà cao tầng ko ạ, mong các tiền bối giúp đỡ. Thanks rất nhiều
 
Untitled.png
Help me!
Em chưa hiểu về landing valve lắp đặt ở các tầng trong nhà cao tầng. Tại sao đã có hệ thống chữa cháy vách tường rồi mà còn lắp thêm trục chữa cháy này nữa? Có tiêu chuẩn nào quy định về lắp đặt trục chữa cháy này cho nhà cao tầng ko ạ, mong các tiền bối giúp đỡ. Thanks rất nhiều
Nói nôm na thì nó là cái van có đầu nối nhanh (ở VN nên sử dụng ngàm theo TCVN-GOST). Lắp nó ở các vị trí dễ tiếp cận và thoát hiểm khi có cháy (vd cầu thang thoát hiểm). Van này là để dành cho chữa cháy chuyên nghiệp, vậy tại sao lại lắp van này cho nhà cao tầng? đơn giản thôi:
Untitled.png
 
Thanks bac. Em đã hiểu về hệ thống tuy nhiên muốn hỏi thêm bác là có tiêu chuẩn nào quy định chúng ta phải lắp thêm hệ thống này không ạ?
 
Thanks bac. Em đã hiểu về hệ thống tuy nhiên muốn hỏi thêm bác là có tiêu chuẩn nào quy định chúng ta phải lắp thêm hệ thống này không ạ?
-Mình không rành lắm chỉ biêt sơ sơ "Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy, kết hợp với các đường ống cấp nước sinh hoạt hoặc bố trí
riêng, và khi cần thiết, bố trí các họng tiếp nước, đường ống tiếp nước vào trong nhà cho lực
lượng chữa cháy
, các trụ nước, bể chứa nước chữa cháy hoặc các nguồn cấp nước chữa cháy khác"
Trích QCVN06-2010.
Theo như mình hiểu thì nhà cao tang là "cần thiết".
 
Cảm ơn bác pccc.tranvan, kiến thức pccc của bác em đánh giá cũng thuộc hàng cao cấp đấy, sau này mong bác chỉ giáo thêm.
 
Bác pccc.tranvan ơi trao đổi với em tí, Theo em thì mình không cần bố trí 1 trục riêng và các landing vavle ở các tầng bởi vì ở tầng trệt mình đã bố trí họng tiếp nước để cấp vào bể nước và trục riser chữa cháy vách tường, tự động rồi bác. Nếu mình bố trí nữa em thấy phí quá, bác cho em ý kiến nhé (theo kinh nghiệm trước giờ của bác có ai đi lắp trục ống này ko?)
 
Bác pccc.tranvan ơi trao đổi với em tí, Theo em thì mình không cần bố trí 1 trục riêng và các landing vavle ở các tầng bởi vì ở tầng trệt mình đã bố trí họng tiếp nước để cấp vào bể nước và trục riser chữa cháy vách tường, tự động rồi bác. Nếu mình bố trí nữa em thấy phí quá, bác cho em ý kiến nhé (theo kinh nghiệm trước giờ của bác có ai đi lắp trục ống này ko?)
Mình thấy người ta lắp kết hợp với hệ thống tự động hoặc vách tường luôn, ít đi ống riêng (tất nhiên phải so sánh 2 trường hợp). Nên kết hợp với hệ thống vách tường không nên kết hợp với tự động (khi cháy lớn đầu phun vỡ nhiều tiếp nước vào trục sẽ không đủ lưu lượng+cột áp).
 
Mình thấy người ta lắp kết hợp với hệ thống tự động hoặc vách tường luôn, ít đi ống riêng (tất nhiên phải so sánh 2 trường hợp). Nên kết hợp với hệ thống vách tường không nên kết hợp với tự động (khi cháy lớn đầu phun vỡ nhiều tiếp nước vào trục sẽ không đủ lưu lượng+cột áp).
Bác có face hay skype ko cho em để anh em tiện trao đổi bác. Em cũng đam mê kỹ thuật gặp bác trên diễn đàn em thấy muốn kết bạn để anh em chia sẽ kinh nghiệm thiết kế & thi công.
 
Bác pccc.tranvan ơi trao đổi với em tí, Theo em thì mình không cần bố trí 1 trục riêng và các landing vavle ở các tầng bởi vì ở tầng trệt mình đã bố trí họng tiếp nước để cấp vào bể nước và trục riser chữa cháy vách tường, tự động rồi bác. Nếu mình bố trí nữa em thấy phí quá, bác cho em ý kiến nhé (theo kinh nghiệm trước giờ của bác có ai đi lắp trục ống này ko?)
1. về phương án đi trục riêng, nó hơn hẳn phương án kết hợp là mình có thể kiểm soát được là lăng phun được phun ra chứ ko phải do vỡ đầu phun sprinkler, nó là bán tự động nên người ở phòng trực hoàn toàn biết lượng nước chữa cháy, còn đi chung thì công tắc dòng chảy chỉ báo về chứ ko biết là do họng vách tường hay sprinkler.
2. về phương án đi kết hợp, ngoài ly do tiết kiệm, vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật đối với những nhà cao tầng trên 30 tầng thì ngoài hệ thống họng nước vách tường thì ngoài ra hệ thống họng khô dành cho lực lượng chữa cháy cũng phải đấu chung với hệ thống chữa cháy kết hợp, ví dụ nhà 50 tầng liệu lực lượng PCCC có bơm nào bơm lên trực tiếp để chữa cháy không.và với những tòa nhà này thì có thêm dường tiếp nước vào bể, còn nhà tầm trung bình thì cũng ko có qui định nào phải tiếp nước vào bể cả.
 
1. về phương án đi trục riêng, nó hơn hẳn phương án kết hợp là mình có thể kiểm soát được là lăng phun được phun ra chứ ko phải do vỡ đầu phun sprinkler, nó là bán tự động nên người ở phòng trực hoàn toàn biết lượng nước chữa cháy, còn đi chung thì công tắc dòng chảy chỉ báo về chứ ko biết là do họng vách tường hay sprinkler.
2. về phương án đi kết hợp, ngoài ly do tiết kiệm, vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật đối với những nhà cao tầng trên 30 tầng thì ngoài hệ thống họng nước vách tường thì ngoài ra hệ thống họng khô dành cho lực lượng chữa cháy cũng phải đấu chung với hệ thống chữa cháy kết hợp, ví dụ nhà 50 tầng liệu lực lượng PCCC có bơm nào bơm lên trực tiếp để chữa cháy không.và với những tòa nhà này thì có thêm dường tiếp nước vào bể, còn nhà tầm trung bình thì cũng ko có qui định nào phải tiếp nước vào bể cả.
Bác phân tích thì đúng nhưng hiện tại em chưa tìm được tài liệu nào của VN yêu cầu về thiết kế hệ thống này cả, Bác có tìm được yêu cầu về TK hệ thống này không chỉ cho em với
 