có thể cho mình hỏi một tí nha, tại sao trong hệ thống chiller bơm nước giải nhiệt không dùng "biến tần" mà chỉ dùng ở bơm nước lạnh.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chính xác quá rùi còn gìTheo mình biết thì lưu lượng nước lạnh thứ cấp đi qua AHU và FCU sẽ thay đổi khi tải thay đổi nếu dùng van motorised 2 ngả. Khi tải thấp, van đóng bớt lưu lượng qua hệ thống giảm và ngược lại. Khi đó có thể dùng biến tần để thay đổi tốc độ bơm nhằm thay đổi lưu lượng bơm duy trì ổn định áp suất chênh lệch giữa đường cấp và hồi về. Phương án này giúp tiết kiệm năng lượng hơn là cách dùng van bypass. Nếu AHU, FCU dùng van 3 ngả thì lưu lượng qua hệ thống là không đổi nên không cần dùng biến tần hay bypass.
Còn đối với chiller thì lưu lượng nước qua dàn ngưng tụ và dàn bay hơi là không đổi nên bơm nước giải nhiệt và bơm nước lạnh sơ cấp không cần dùng biến tần. Chỉ cần chạy bơm khi chiller chạy và dừng bớt bơm khi chiller dừng là đủ.
Mong các bạn góp ý thêm.
Bác nói quá \"chuẩn không phải chỉnh\". Cảm ơn bác!Tuỳ vào chiller đó có cả năng thay đổi lưu lượng qua dàn bay hơi và dàn ngưng tụ không, dàn bay hơi có thể dùng pump biến tần, dàn ngưng tụ thì chưa biết ( phải xem chiller có thể giảm tải đc không ) bạn có thẻ thiết kế quạt tháp giải nhiệt 2 tốc độ, hoặc biến tần để giảm tải dàn ngưng, mong các bạn góp ý