Mình đóng góp ý kiến đầu phun quay lên và quay xuống như sau:
1. Ông thẩm duyệt PCCC áp dụng tiêu chuẩn nào mình áp dụng tiêu chuẩn ấy, cái khác là để tham khảo.
2. Hiện tại Việt Nam PCCC thường áp dụng đầu phun quay lên, quay xuống, quay ngang theo TCVN 7336 hoặc có cái nào khác thì do tuổi nhỏ hiểu biết chưa sâu mình chưa biết.
Trong TCVN 7336 không có bắt buộc các bạn lắp quay lên, quay xuống hay quay ngang cả mà chỉ yêu cầu các bạn lắp đặt đầu phun vuông góc với trần mái có khoảng cách từ đầu phun tới mái tối đa 0,4m và tối thiểu 0,8m. Các bạn cứ thiết kế vuông góc với mái và cách như vậy là được. Một số bác sẽ phản bác mình rằng, nếu có trần giả lắp đầu quay lên phía dưới trần giả cũng được à??? thì theo mình là cũng được nhưng các bạn phải xét tính mĩ quan công trình nữa, nếu lắp như vậy sẽ lộ hết đầu phun hoặc đường ống dưới trần giả như vậy thà bỏ trần giả đi còn hơn. Thông thường nếu không có trần giả lắp quay lên, có trần giả lắp quay xuống.
3. Về chữa cháy 2 lớp trên và dưới trần giả thì chưa có quy định nào cả, nếu chủ đầu tư nhiều tiền muốn thanh khoản chi phí thì cứ thiết kế cũng chẳng sao, vì cái nào nó cũng có ích của nó cả.
Ngoài ra nếu khoảng cách từ trần giả tới trần thật quá lớn, gần như tương đương với khoảng cách của 1 tầng và có độ rộng lớn, công năng công trình thuộc nguy cơ cháy cao thì rất có thể PCCC sẽ yêu cầu bổ sung chữa cháy trên trần nữa.
4. Đầu phun lắp quay lên phải lắp 2 cút thì chưa có TCVN quy định, các bạn có thể gắn thẳng vào đường ống và quay xuống cũng chả sao, tuy nhiên nếu lắp như vậy đầu phun sẽ bị cặn nhiều hơn, khó điều chỉnh hơn, và nguy cơ bị bịt nó phun lơn hơn so với lắp tay vươn 2 cút (do hệ thống Spinkler ít khi sử dụng, có khi chả được sử dụng - Các bác lặp luận trong đó có áp không đóng cặn được thì các bác có dám chắc là nó không đóng cặn không? chứng minh được không?). Vì vậy, thường thiết kế có tay vuơn 2 cút để giảm nguy cơ đóng cặn và dễ tinh chỉnh, đảm bảo mĩ quan.
Xin đừng ném đá em. TKS
1. Ông thẩm duyệt PCCC áp dụng tiêu chuẩn nào mình áp dụng tiêu chuẩn ấy, cái khác là để tham khảo.
2. Hiện tại Việt Nam PCCC thường áp dụng đầu phun quay lên, quay xuống, quay ngang theo TCVN 7336 hoặc có cái nào khác thì do tuổi nhỏ hiểu biết chưa sâu mình chưa biết.
Trong TCVN 7336 không có bắt buộc các bạn lắp quay lên, quay xuống hay quay ngang cả mà chỉ yêu cầu các bạn lắp đặt đầu phun vuông góc với trần mái có khoảng cách từ đầu phun tới mái tối đa 0,4m và tối thiểu 0,8m. Các bạn cứ thiết kế vuông góc với mái và cách như vậy là được. Một số bác sẽ phản bác mình rằng, nếu có trần giả lắp đầu quay lên phía dưới trần giả cũng được à??? thì theo mình là cũng được nhưng các bạn phải xét tính mĩ quan công trình nữa, nếu lắp như vậy sẽ lộ hết đầu phun hoặc đường ống dưới trần giả như vậy thà bỏ trần giả đi còn hơn. Thông thường nếu không có trần giả lắp quay lên, có trần giả lắp quay xuống.
3. Về chữa cháy 2 lớp trên và dưới trần giả thì chưa có quy định nào cả, nếu chủ đầu tư nhiều tiền muốn thanh khoản chi phí thì cứ thiết kế cũng chẳng sao, vì cái nào nó cũng có ích của nó cả.
Ngoài ra nếu khoảng cách từ trần giả tới trần thật quá lớn, gần như tương đương với khoảng cách của 1 tầng và có độ rộng lớn, công năng công trình thuộc nguy cơ cháy cao thì rất có thể PCCC sẽ yêu cầu bổ sung chữa cháy trên trần nữa.
4. Đầu phun lắp quay lên phải lắp 2 cút thì chưa có TCVN quy định, các bạn có thể gắn thẳng vào đường ống và quay xuống cũng chả sao, tuy nhiên nếu lắp như vậy đầu phun sẽ bị cặn nhiều hơn, khó điều chỉnh hơn, và nguy cơ bị bịt nó phun lơn hơn so với lắp tay vươn 2 cút (do hệ thống Spinkler ít khi sử dụng, có khi chả được sử dụng - Các bác lặp luận trong đó có áp không đóng cặn được thì các bác có dám chắc là nó không đóng cặn không? chứng minh được không?). Vì vậy, thường thiết kế có tay vuơn 2 cút để giảm nguy cơ đóng cặn và dễ tinh chỉnh, đảm bảo mĩ quan.