Dear các bạn
Bài toán chọn TB AHU là bài toán cơ bản của người TK ĐHKK trong đó phải xác định ra các Thông số (yêu cầu) TK chính của AHU như Công suất, Lưu lượng (nước, gió)... để đáp ứng hợp lý cho các đặc điểm Phụ tải Hệ thống (kể cả Phụ tải Thông gió, gió tươi) rồi mới đặt hàng nhà SX để chế tạo đơn chiếc theo yêu cầu (customized)
Đây là bài toán đa biến (ẩn) số với nhiều tham số đầu vào có kiên quan(trạng thái TK trong Phòng ĐH và ngoài trời, nhiệt độ, Tải nhiệt hiện; độ ẩm, Tải nhiệt ẩn) cũng như đầu ra ( trạng thái không khí vào on-coil, trạng thái không khí ra off-coil, Công suất hoặc Lưu lượng của AHU...).
Bài toán và hệ Phương trinh đa biến số này được giải theo Tiêu chí cân bằng Năng lượng giữa 2 phía cung cầu, tức là giữa Phụ tải Hệ thống và Thiết bị xử lý AHU.
Thường với Bài toán ĐHKK Ở đây thì (mình xin lỗi vì k có thì giờ để đi vào chi tiết) Bài toán có số ẩn số lại ít hơn số phương trình (cân bằng Năng lượng) ràng buộc cho nên ta phải chọn lấy phương trình nào làm Tiêu chí yêu cầu chính phải đáp ứng để làm cơ sở Thiết kế
Có 2 loại Phương trình cơ bản về cân bằng NL (giữa Thiết bị xử lý và Hệ thống Phụ tải) đặt ra với TK ĐHKK là:
1- Phương trình c.b. về nhiệt hiện: Qs= G.C.(ton-coil- toff-coil) cho TBị hay Qs= G.C.(tROOM - tSA) (1) cho Phòng
2- Phương trình c.b. về nhiệt ẩn: Qs= G.r.(don-coil- doff-coil) cho TBị hay Qs= G.r.(dROOM - dSA) (2) cho Phòng
Hai Phương trình (yêu cầu đáp ứng) này thường thì Thiết bị xử lý (AHU) không thể nào đồng thời đáp ứng cho Phụ tải (danh định), nhất là chúng cũng thường xuyên thay đổi liên tục theo thời gian.
Nói rằng đáp ứng được có nghĩa là, nòi theo cách của Điều khiển, biến điều khiển của quá trình (nhiệt độ ứng vớ(1), độ ẩm ứng với (2)) PV có thể (đủ khả năng) tiệm cận, hội tụ về giá trị cài đặt TK SV.
Nói chung Khi đáp ứng được (1) thì (2) lại không đạt và ngược lại
Giai pháp TK thực tế là chỉ chọn lấy 1 Phương trình để làm cơ sở TK tính toán cho AHU (cần phải đáp ứng) còn Phương trình kia sẽ dùng Thiết bị xử lý phụ để chạy tiếp tục hiệu chỉnh (thông số thứ hai hoặc t hoặc d) sau
Đối với các ứng dụng ĐHKK tiện nghi thông thường, yêu cầu điều khiển ưu tiên nhất là thông số nhiệt độ, tức là Phương trình nhiệt hiện (1) cho nên bạn thấy các Tài liệu giáo khoa vẫn dùng (1) để làm Tiêu chí TK chọn cho AHU. Còn về phần các Thiết bị hiệu chỉnh thì các bạn có thể thấy sự minh họa cho Thiết bị hiệu chỉnh Độ ẩm chính là ở chức năng của chính Bộ sấy Reheat nằm ở đầu ra của Thiết bị AHU hay thậm chí là ở ngay tại từng Phòng Phụ tải (có trạng thái TK (t,d) khác nhau) ở trong Mô hình ĐH trung tâm Multi-zone. Đâu phải ngẫu nhiên mà (người ta) lại phải tốn tiền đầu tư trang bị (và cả chi phí vận hành) cho thành phần Thiết bị này!
Xin có vài suy nghĩ chia sẻ chung với các bạn.
Chúc các bạn mạnh khỏe và học tập tốt
Thân ái