Về Đề tài này, mình đã có trao đổi trên 1 Diễn đàn khác. Xin phép trích dẫn lại để bạn tham khảo nhé: "...Mình thấy hiện nay TC,QCVN chỉ để cập đến chứ chưa đưa ra Hướng dẫn tính toán định lượng cụ thể cho LL gió cấp bù vào Hành lang hút khói. Vì vậy mình xin phat biểu theo Suy nghĩ Cá nhân. Việc cấp bù với 1 LL nào đó kết hợp với LL hút khói xác định sẽ tổng hợp cho ta 1 mức Tạo áp nào đó ở trong KG Hành lang hút khói. Có 2 Hệ luy/ Yêu cầu liên quan đến mức Tạo áp này, mà từ đó sẽ chi phối đến LL cấp bù. Đó là: 1- Mức tạo áp ở Hành lang hút khói (thoát hiểm) phải ở mức áp Âm (tức LL cấp bù phải nhỏ hơn LL hút khói ra) để tránh làm phát tán khói ra các KG xung quanh 2- Mức tạo áp Âm này không được “âm” quá kẻo lại làm Chênh áp mở cửa thoát hiểm (=hiệu số giữa Tạo áp Dương Cầu thang trừ đi Tạo áp Âm Hành lang) vượt quá mức giới hạn để (có thể) mở cửa. Việc tính toán chính xác mức Tạo áp Âm của Hành lang là khá phức tạp cho nên, để đơn giản, ta cứ chọn, cho an toàn, giá trị LL cấp bù hơi nhỏ hơn LL hút thải khói (để tạo áp Hành lang hơi Âm 1 chút là OK. Mình đã có nghe nói có 1 TC Nước ngoài (hình như NFPA?) có gợi ý tính kiểu như thế này. Xin các AE cho Ý kiến a!"Có những công ty vẫn lấy phần cấp bù bằng lượng gió tính ra tuy nhiên bác phải giải trình cũng như bảo vệ đk ý kiến lý do bác làm vậy là đk thôi.