Hiện e đang gặp 1 hệ thống phun sương nước lạnh cho nhà máy. Hiểu đơn giản là nước được Chiller làm lạnh vào bồn chứa, nước lạnh này sẽ được bơm cao áp bơm tới khu vực sản xuất để phun sương. Các anh có thể định hướng tính toán cho e, để tính được cần lượng nước bao nhiêu để tăng được độ ẩm đạt yêu cầu, và công suât lạnh thiết bị chiller được không ạ. Theo hướng e suy nghĩ thì công suất lạnh thiết bị thì tính như máy lạnh bình thường và lượng nước cần phun thì lấy lượng nước có trong không khí theo độ ẩm yêu cầu trừ lượng nước có trong không khí theo độ ẩm hiện tại. Không biết như vậy có đúng không. Em cảm ơn
Việc tính toán cho Mô hình này đòi hỏi Bạn phải nắm vững Kiến thức về Không khí ẩm nhé.
Mình chỉ khái quát sơ bộ. Có gì bạn tìm hiểu thêm nhé
Các bước tính toán cơ bản như sau:
1. Xác định các điều kiện yêucầu thiếtkế (các điểm Trạngthái của Khôngkhí ngoàinhà và trongnhà): OA (DBoa,WBoa), IA (DBia,WBia). và doa, dia (g/kg)
2. Xác định nhiệt độ [thấp nhất (lý tưởng - ideal nhất) mà thiết bị làm mát bay hơi có thể tạo ra được] từ việc cho bay hơi nước của Không khí ngoài trời OA)
[tsamin= WBoa]= DBoa - Δtideal;
Nói chữ “lý tưởng” là để ám chỉ Qúa trình (tự) bay hơi xảy ra
hoàn toàn (theo đường quá trình Enthalpy I=const) cho đến khi đạt tới Trạng thái bão hòa ẩm (trên đường bão hòa ẩm φ%=100%).
3. Xác định nhiệt độ (bầu khô) thực của không khí thổi vào phòng:
(tsa ≡ DBsa) = DBoa – ΔtEquip = DBOA – ΔtidealEquip * ηS trong đó ηS (<1) là Hiệu suất bay hơi của Thiết bị
4. Xác định độ chênh lệch trạng thái không khí (giữa Không khí vào OA và ra SA) tại thiết bị làm mát (Equipment)
Δt(Equip) = DBoa – DBsa = DBoa – WBoa * ηoa
Δd(Equip) = doa – dsa
5. Xác định độ chênh lệch trạng thái không khí tại phòng xử lý R (Room).
ΔtR = DBr - DBsa
ΔdR = dr – dsa
5. Xác định Công suất lạnh cần thiết của thiết bị làm mát khôngkhí (nếu cần): Công suất lạnh này QEquip là để biến đổi trạng thái (làm mát) không khí ngoàitrời từ OA (DBoa,doa) thành SA (DBsa,dsa) với nộinăng Enthalpy đủ thấp để đưa vào xử lý không khí trong phòng. Mục đích của thiết bị làm mát là để tạo ra trạng thái không khí “hữu ích – useful” SA làm phương tiện xử lý để đưa vào phòng.
CS Nhiệt hiện QSEquip = G * C * ΔtEquip
CS Nhiệt ẩn QLEquip = G * r * ΔdEquip
6. Xác định [(công suất lạnh hữu ích) của (quy trình xử lý làm biến đổi trạng thái không khí tại phòng cần làm mát)]:
Nhiệt hiện QSR = G * CKK * ΔtR
Nhiệt ẩn QLR = G * rKK * ΔdR
7. Tính toán phụ tải nhiệt ẩn cho phòng làm mát tại điều kiện thiết kế trong nhà IA (DBia, dia)
Ta tính ra được các giá trị hàm Phụ tải Phòng:
QSLoad= ƒ(DBia,dia) ; QLLoad= ƒ(DBia,dia)
8. Suy ra số lượng thiết bị làm mát cần thiết yêu cầu:
nSensible = QSLoad : QSR
nLatent = QLLoad : QLR
Số lượng máy làm mát cần thiết sẽ lấy bằng số lớn nhất trong 2 số nói trên:
n = max (nS, nL)
Bạn xem lại Phần hướng dẫn này nhé.
Các Bài viết trên mạng về đề tài đa phần chỉ tập trung vào định hướng mua bán thương mại chứ không đi sâu vào Lý thuyết chuyên ngành.
Quy trình này mỉnh cũng tham khảo nhiều nguồn Tư liệu để viết ra (cũng đã lâu lắm rồi) với mong muốn có được 1 định hướng Giáo khoa tương đối có Logic bài bản, vì vậy có thể còn só sai sót. Vì vậy khi áp dụng Bạn cũng nên tham khảo thêm nhiều nguồn khác nữa nhé.
Sau khi nắm vững mình sẽ trao đổi thêm xíu về phần làm lạnh (thêm) cho nước cấp vào (Dàn Cooling Pad) để giúp giảm hạ (hơn nữa) Nhiệt độ xử lý không khí.