Xin tư vấn mua máy phát điện đúng công suất cần sử dụng
Chúng ta có thể hoàn toàn tự tính được công suất máy muốn mua, tránh để bị người bán hàng báo khống công suất gây thiệt hại về sau. Máy phát điện theo lý thuyết thì phải qua nhiều bước như tính toán công suất biểu kiến, dòng điện danh nghĩa, hệ số tiêu dùng… Vì vậy tôi chỉ tư vấn cách chọn máy phát điện đơn giản theo công suất thực và kinh nghiệm.
Trước khi chọn máy phát điện chúng ta cần tính toán tất cả công suất thực (kW) sau đó qui đổi ra công suất biểu kiến (kVA) tương ứng các hệ số công suất với các thiết bị tải như sau:
Loại tải
+,Hệ số công suất cos φ
-Mô tơ, máy lạnh, tủ lạnh, chiller: 0.8
-Đèn huỳnh quang, máy tính: 0.4
-Điện trở hoặc đèn dây tóc: 1.0
Chọn May phat dien mới 100%:
Chọn máy phát điện mới với hệ số an toàn khoản 1.1, nghĩa là chọn công suất máy phát điện bằng cách nhân công suất tải với hệ số an toàn.
Ví dụ: công suất tải tính toán được là: 150KVA
Công suất máy phát điện cần trang bị là: 150KVA x 1.1 = 165KVA
Chọn máy phát điện đã qua sử dụng:
Tùy theo tình trạng mỗi máy phát điện đã qua sử dụng mà ta có hệ số an toàn từ 1.1 – 1.25
Ví dụ: công suất tải tính toán được là: 150KVA
Công suất máy phát điện đã qua sử dụng cần trang bị là: 150KVA – 187.5KVA tùy tình trạng máy tốt hay xấu
Vui long liên hệ tổng đài 1900.555.558
Máy phát điện
May phat dien
sieuthimayvanphong.com
quangminh.vn
Chúng ta có thể hoàn toàn tự tính được công suất máy muốn mua, tránh để bị người bán hàng báo khống công suất gây thiệt hại về sau. Máy phát điện theo lý thuyết thì phải qua nhiều bước như tính toán công suất biểu kiến, dòng điện danh nghĩa, hệ số tiêu dùng… Vì vậy tôi chỉ tư vấn cách chọn máy phát điện đơn giản theo công suất thực và kinh nghiệm.
Trước khi chọn máy phát điện chúng ta cần tính toán tất cả công suất thực (kW) sau đó qui đổi ra công suất biểu kiến (kVA) tương ứng các hệ số công suất với các thiết bị tải như sau:
Loại tải
+,Hệ số công suất cos φ
-Mô tơ, máy lạnh, tủ lạnh, chiller: 0.8
-Đèn huỳnh quang, máy tính: 0.4
-Điện trở hoặc đèn dây tóc: 1.0
Chọn May phat dien mới 100%:
Chọn máy phát điện mới với hệ số an toàn khoản 1.1, nghĩa là chọn công suất máy phát điện bằng cách nhân công suất tải với hệ số an toàn.
Ví dụ: công suất tải tính toán được là: 150KVA
Công suất máy phát điện cần trang bị là: 150KVA x 1.1 = 165KVA
Chọn máy phát điện đã qua sử dụng:
Tùy theo tình trạng mỗi máy phát điện đã qua sử dụng mà ta có hệ số an toàn từ 1.1 – 1.25
Ví dụ: công suất tải tính toán được là: 150KVA
Công suất máy phát điện đã qua sử dụng cần trang bị là: 150KVA – 187.5KVA tùy tình trạng máy tốt hay xấu