Ðề: Xin tiểu luận bơm quạt máy nén
up cho bạn nè !!!.
Thường thì thông gió tầng hầm đơn giản quá, ai có làm đồ án gì đâu !!!.
Loại này thì gió tươi trực tiếp từ bên ngoài tràn vào. (do chênh lệch áp suất hút từ ống gió thảy ra)
Nó thường áp dụng theo tiêu chuẩn bạn àh. Thế này, ở tầng hầm nhà xe theo tiêu chuẩn (không nhớ nữa) nó quy định một ngày 24 h phải có ít nhất 9 lần thay thế hết lượng gió trong một ngày.
Vậy thì: lấy thể tích tầng hầm nhân 9 rồi chia cho 24 h.
Vậy là có lưu lượng gió cần cung cấp cho một giờ.
tiếp theo chọn ống gió hút lượng khí thảy ra ngoài.-> cái này mới vẽ thiết kế
Sau khi có ống gió chính, điện thoại hỏi thằng bán quạt (quạt ốc sên lồng sóc), cung cấp cho nó cái lưu lượng để chọn quạt.
-> cũng vì nó chỉ áp dụng tiêu chuẩn thông gió (ít phải tính toán) và nằm trong một phần nhỏ của thiết kế hệ thống thông gió tòa nhà.
nên chắc không nhiều đồ án lắm đâu.