Ðề: Xin tài liệu buffer tank!
Hi,
Cái này có 3 dạng:
1. Dạng kỹ thuật cao : Bình hai lớp , ở giữa rút chân không bằng kỹ thuật Cryogen. Một mạch tích nước, một mạch trao đổi nhiệt bằng khí heli lỏng. Cái này dùng cho nước siêu lạnh với dung lượng lớn. Ứng dụng nó rất đặc biệt
2. Dạng thông thường : chỉnh tích một lượng nước của bản thân chiller = tổng lưu lượng qua các CRAC * 5 phút. Cái này dễ làm nhất, nhưng không lưu dài được mà sử dụng kỹ thuật Delta T của chiller.
- Chi tiết là : nâng lưu tốc của bơm lên 10% (lưu ý hệ thống phải thiết kế trước các van và đường ống) khi mất điện - bơm sử dụng UPS. Nâng gió của CRAC lên tối đa (CRAC cũng cấp bằng UPS). Các tín hiệu cấp đến phải lấy từ relay báo mất điện và CRAC được thiết kế oversize từ trước ít nhất 30% lưu lượng gió. Khi đó nước trong hệ thống sẽ nâng dần lên theo mức 6-12, 10 - 15 ... đến khi toàn bộ nước cấp bị nâng nhiệt độ lên khoảng 13-18 thì khả năng lưu lạnh không còn. Do được oversize trước nên CRAC vẫn có thể phát đủ công suất cần thiết.
Kỹ thuật này cho phép bình tích lạnh 5 phút có thể kéo dài đến 10 phút. Chứ làm bình tích lớn quá không tốt và rối cho thiết kế mạch nước.
3. Dạng economzier
Sử dụng bộ trao đổi nhiệt bổ sung một mạch trao đổi DX trực tiếp vào mạch nước.
Mục đích của hệ thống này được sử dụng khi chiller bị mất điện đột ngột nhưng các thiét bị CNTT, máy chủ còn sinh ra nhiệt nên có thể làm phòng nóng lên. Trên thực tế chỉ khi nào ở mật độ công suất cao mới nhận thây điều này.
Mình gợi ý Cường thế này nhé.
- Chia khu vực : mật độ cao và thấp khác nhau. Khi mất lạnh thì khu vực mật độ thấp không cần phải lo lắng vì lượng khí trong phòng dư sức chịu đựng trong một thời gian khá dài do không khí chưa nóng lên hết. Nếu không chia được thì các tủ thiết bị có mật độ cao nên gắn quạt bổ sung, khi mất lạnh quạt sẽ rút mạnh các không khí trong phòng ưu tiên cho nó.
Nếu có diện tích nên làm rộng rãi và không phải lo lắng về sự tăng nhiệt ngắn hạn khi chiller mất điện (Do mật độ công suất thấp , tương ứng khối không khí trong phòng lớn).
2. Lắp xen kẽ mạch DX vào trong hệ thống nơi có mật độ cao. (Có dạng mạch DX ghép với mạch chiller trong CRAC, hoặc bạn có thể tách rời nếu muốn).
3. Lấy gió bên ngoài DC : mặt dù thiết kế thậm chí có buffer tank nhưng bạn nên có một hệ thống thu gió khẩn và cấp gió khẩn cấp với hai công dụng cơ bản:
- Sử dụng khi việc mất điện hoặc chiller hỏng, van hỏng, đường ống hỏng kéo dài. Với một kịch bản tốt bạn có thể tiến hành xa thải bớt đích danh các khu vực không cần thiết mà không phải suy nghỉ nhiều. Khi cấp khí ngoài trời (Có lọc bụi) và và lấy đi khí nóng cần lưu ý là phải sử dụng khi nhiệt độ phòng đã ở mức trên 30oC, không được cấp liền vì sẽ làm nước ngưng đọng khi thiết bị còn lạnh. Với 30oC thiết bị sẽ còn vận hành bình thường, chỉ có tuổi thọ có thể giảm sút nếu dùng lâu.
- Dùng bảo trì thay gió của khu vực sau sự cố cháy nổ /hoặc có khói lạ gây báo động giả trong hệ thống dò khói siêu nhạy.