lilama45_1 viết:
Hệ thống báo cháy địa chỉ về bản chất là một hệ thống điều khiển mạng. Nó chỉ truyền có 1 bit (ý nghĩa là cháy hay không) nên dữ liệu truyền trong mạng là rất nhỏ, tốc độ truyền không cần cao (để tránh sai số trong mạng) và tất cả đều được giản lược để độ tin cậy của hệ thống là cao nhất.
Về hệ thống này thì có rất nhiều hãng như Notifier, Nohmi, Hochiki, Siemems,... đều có. Cách đặt tên cũng khác nhau. Tuy nhiên về hình dung hệ báo cháy địa chỉ có 2 loại chính là loại sensor và loại module.
Sensor là các đầu dò nhiệt và khói có địa chỉ. Khi các sensor loại này báo, ta có thể biết chinhã điểm nào đang báo nếu bạn graphic hóa ở trung tâm giám sát FA
Cũng có thể dùng đầu báo loại conventional cho hệ địa chỉ nhưng bạn phải dùng một module giám sát được gọi là monitor module hay zone module tùy theo hãng. Mỗi module loại này có thể nối từ 14 - 17 đầu báo conventional. Bạn cũng có thể dùng module này để giám sát trạng thái các thiết bị khác như bơm chữa cháy, máy phát, van hệ chữa cháy,...
Control module là module điều khiển chuông 24VDC. Nếu bạn dùng chuông báo 220VAC hay 24VAC hay chuông có công suất lớn thì dùng một module khiển loại khác là relay module.
Một số nơi tập chung những điểm giám sát và điều khiển như bơm nước chẳng hạn, bạn muốn hệ FA bật bơm và giám sát trạng thái của chúng. Tất nhiên lúc này cần rất nhiều Input và Output nên phải dùng đối tượng là I/O module!
Vài ý kiến cùng bạn. Nếu thiết kế FA, bạn phải theo tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam đề ra.