Dân Dụng Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

lesang83

Thành Viên [LV 0]
Chào cả nhà!
Hiện tại chỗ mình có một số con điều hòa loại Fujitsu Inverter 12000Btu dùng ga R410A bị hết ga, cần phải nạp bổ sung ga.
Đối với các loại điều hòa dùng ga R22 thì mình đã nạp bổ sung ga nhiều lần rồi, chỉ cần dùng đồng hồ đo áp suất và ampe kìm là có thể bổ sung khá chính xác lượng ga cần dùng.
Nhưng với loại ga R410A thì nghe một số người nói là không dùng phương pháp nạp ga như trên được mà phải dùng bơm chân không hút hết ga cũ đi và nạp lại từ đầu. Mình chưa làm bao giờ cả nên cũng khá lo lắng.
Mong cả nhà tư vấn quy trình nạp ga R410A cho điều hòa, và nếu có hình ảnh minh họa thì ngàn lần xin đa tạ.
Mong cả nhà giúp đỡ.
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

chào bác, em hiện đang đi thực tập cho công ty VIỆT ĐỨC FUJITSU .đang thi công lắp đặt hệ thống TRUNG TÂM và hệ MULTY, em có được quan sát các anh nạp ga tổ hợp máy trung tâm( máy FUJITSU ga R410A
) các anh ấy nạp ở chế độ nạp lỏng( dốc ngược bình ga xuống và cũng đặt lên cân cho ga từ từ vào hệ thống.đến khi đủ lương ga cho hệ thống.và cũng phải làm chân không.vì là lắp đặt mới ga chỉ nạp bổ sung nên em không biết là có phải xả hết ga cũ ra khống.mong sẽ giúp được gì cho BÁC.[-X
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

chào bác, em hiện đang đi thực tập cho công ty VIỆT ĐỨC FUJITSU .đang thi công lắp đặt hệ thống TRUNG TÂM và hệ MULTY, em có được quan sát các anh nạp ga tổ hợp máy trung tâm( máy FUJITSU ga R410A
) các anh ấy nạp ở chế độ nạp lỏng( dốc ngược bình ga xuống và cũng đặt lên cân cho ga từ từ vào hệ thống.đến khi đủ lương ga cho hệ thống.và cũng phải làm chân không.vì là lắp đặt mới ga chỉ nạp bổ sung nên em không biết là có phải xả hết ga cũ ra khống.mong sẽ giúp được gì cho BÁC.[-X

Chào bạn Sơn!
Vừa rồi mình cũng đã liên lạc với kỹ thuật viên của Fujitsu và đã làm theo hướng dẫn của họ. Nay mình xin mô tả lại để bạn Sơn và anh em cùng trao đổi và cho ý kiến:
- Đầu tiên mình dùng đồng hồ ga kiểm tra lại áp suất còn lại trong máy, tắt điện nguồn của máy, sau đó xả hết ga trong máy ra.
- Bước thứ hai là dùng bơm chân không hút hết không khí trong các đường ống để tạo chân không. Sau đó dùng lục lăng khóa hết các van đường ống lỏng và đường ống hơi, cũng như khóa van đầu thấp áp lại.
- Bước thứ ba là đặt bình ga lên cân bàn và dốc ngược nó xuống, kết nối nó với dây nạp ga, xả một chút ga qua dây đồng hồ nạp ga để đuổi không khí lọt vào dây nạp.
- Bước cuối cùng là mở các van đường lỏng, đường hơi và mở van đầu thấp áp đồng hồ nạp ga, nạp cho đúng định lượng như trên nhãn máy yêu cầu (với Fujitsu Inverter 12000BTU như của mình là 750gr).
Trên đây là các bước mình đã làm và bước đầu thấy thành công (thấy máy chạy tốt, trong phòng mát rượi, :) .....)
Mong anh em cùng tham khảo và cho ý kiến đóng góp!
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Bạn lesang trình bày như thế đúng rồi . Theo mình biết thì gas từ dòng 4xx trở lên thì khi sạc phải lắc bình và nạp lỏng vì gas nó phân tầng . Nếu máy bị xì thì cũng nên xả bỏ hết lượng ga cũ ra rồi mới nạp lại ga mới . Theo mình đã thấy thì nạp ga 404a cho diếu hòa thì áp suất hút phải từ 150-180 psi lận đấy 8->8->
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Do R410a hay R407C là blend refrigerant, bao gồm hỗn hợp nhiều gas khác nhau, nên khi ở thể hơi, tỉ lệ này không còn đúng nữa, bởi vậy phải nạp lỏng.
 
Ðề: Xin hướng dẫn nạp ga R407c cho điều hòa

Mình đang có một vấn đề xin cả nhà ai biết giúp đỡ với. Bên chỗ mình có 1 con máy lạnh APC cần di dời, nó đang hoạt động bình thường mà di dời đến chỗ mới, sử dụng ga R407C. Vì k phải là dân chuyên nhưng đã lắp nhiều máy lạnh thông thường sử dụng R22, hơn nữa ô kẹ này bộ nén lại nằm trong đầu lạnh vì vậy k biết trình tự thao tác như thế nào xin vui lòng chỉ giúp. mình gởi kèm sơ đồ đường ống ga cho mọi người tham khảo.
 

Đính kèm

  • sodocooling.pdf
    87.3 KB · Xem: 1,448
Ðề: Xin hướng dẫn nạp ga R407c cho điều hòa

Mình thấy rằng đúng là ga 410a là hợp chất nhưng không vì thế ma chỉ xì ít ga mà phải xả hết ra , chân không máy rùi nạp đúng số lượng ghi trên máy vừa mất tiền , mất công và mất thời gian, theo mình khi nạp thêm ga 410a thi phải nạp lỏng, và áp suất hút của máy 1hp-2hp khoảng 125-130psi với máy mới là được. Có gì góp ý thêm .
Thank đã lắng nghe
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

R410a là hỗn hợp giữa HFC-32 và HFC-125 theo tỉ lệ 50/50, ở thể hơi sự kết hợp giữa 2 loại gas này có xảy ra sự phân tầng do đó khi bi xì gas thì tỉ lệ % của 2 gas cũng khác nhau tùy vào khối lượng riêng do đó lượng gas còn lại không đảm bảo được tỉ lệ 50/50 nữa vì thế mà chúng ta cần phải xả ra hết ga rồi nạp lại. Khi nạp vào hệ thống thì được nạp lỏng vì cũng được hiểu như trên, nếu nạp hơi thì tỉ lệ % sẽ bị thay đổi. Nếu tỉ lệ % này thay đổi thì không được gọi là R410A nữa.
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

R410a là hỗn hợp giữa HFC-32 và HFC-125 theo tỉ lệ 50/50, ở thể hơi sự kết hợp giữa 2 loại gas này có xảy ra sự phân tầng do đó khi bi xì gas thì tỉ lệ % của 2 gas cũng khác nhau tùy vào khối lượng riêng do đó lượng gas còn lại không đảm bảo được tỉ lệ 50/50 nữa vì thế mà chúng ta cần phải xả ra hết ga rồi nạp lại. Khi nạp vào hệ thống thì được nạp lỏng vì cũng được hiểu như trên, nếu nạp hơi thì tỉ lệ % sẽ bị thay đổi. Nếu tỉ lệ % này thay đổi thì không được gọi là R410A nữa
Mình thấy bạn này nói đúng nè . mình xin bổ sung thêm là khi nạp gas 410 cho dòng máy inverter thì ta nên cho máy chạy với chế độ bình thường. theo mình biết là máy điều hoà panasonic có 1 nút tess ở ngoài mạch ở dàn nóng khi bấm vào máy sẽ chạy ở chế độ như máy bình thường và khi đó ta dễ dàng đo áp suất như máy bình thường chúc bạn thành công . Có gì sai xin chỉ giáo thêm .(*)
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

mình có 1 thắc mắc mong mọi người trả lời : áp suất hút của máy điều hoà dân dụng sử dụng gas 410a là bao nhiêu? ( chayj o chế độ binh thường). như ở bài viết trên thì có bạn nói là 125- 130 psi , nhưng đó là bạn ấy dung đồng hồ gas của R22,134a,... hay đồng hồ gas của riêng gas 410a, 404a.?
Mình chưa nhìn thấy loại đồng hồ của 2 gas trên nhưng mình biết la có đồng hồ dùng cho 2 loai gas này
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Psi là đơn vị đo áp suất nên sử dụng đồng hồ gas R22 hay R410 cũng vậy thôi, nhưng nhà sản xuất khuyên nên sử dụng 2 loại đồng hồ riêng là do sợ khi đo gas trong đồng hồ sẽ có nhớt, mà 2 loại gas này không thể sử dụng chung một loại nhớt
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Vậy khi lắp mới điều hoà dùng ga 410a ta hút chân không trên đường ống và dàn lạnh như thế nào các huynh chỉ dẫn với
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

mình dùng đồng hồ gas kia cũng được. mình chỉ để ý đến thông số áp suất thôi, còn vạch đỏ là thông số nhiệt độ. bạn không quan tâm làm gì.
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Áp suất Gas điều hoà R22 là 55-80PSI
R410a là 140-170
Bơm cho 410a: Tắt điều hoà
- Gắn máy hút chân không như bình bơm gas, bật hút chân không cho đến khi áp suất trong máy nén là chân không
- Khoá tất cả các van đồng hồ lại sau khi đã hút xong. Gắn bình gas r410 vào và bơm như R22. Lưu ý: néu không khoá van lại sau khi hút thì không khí lại tràn vào máy nén--> mất công:O):O)
BR
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

d) Hút chân không toàn bộ máy - Thử kín để nạp mới:
- Van đồng hồ bên cao áp khóa hoàn toàn.
- Van đồng hồ bên thấp áp mở.
- Đấu nối đầu thấp áp của đồng hồ với đầu ống hút (ống to) của cục nóng máy điều hòa (ống màu xanh).
- Mở các van khóa gas trên cục nóng.
- Đầu giữa của đồng hồ nối vào máy bơm hút chân không (ống màu vàng).
Bật máy bơm hút chân không và theo dõi đồng hồ thấp áp. Sau khoảng thời gian chạy máy và kim đồng hồ chỉ về mức -76cmHg. Khóa van thấp áp và tắt máy bơm chân không.
Sau 15 phút mà kim đồng hồ vẫn giữ nguyên ở vị trí -76cmHG có nghĩa đường ống lắp đặt kín. (Nếu sau khoảng thời gian trên kim không ở vị trí -76mmHG mà trở về mức gần 0 thì phải kiểm tra lại các vị trí đầu nối và cho máy bơm hút chạy kiểm tra lại, nếu vẫn không được thì phải tháo và làm lại đầu ống gas và đấu nối lại).
e) Hút chân không đường ống - Thử kín để nạp bổ sung
Thực hiện tương tự như trên tuy nhiên các van gas trên cục nóng không được mở - Chỉ thực hiện hút chân không đường ống.
f) Nạp gas
- Chuẩn bị chai gas, cân
- Xác định lượng gas cần nạp theo lý lịch máy (được ghi trên thân cục nóng).
- Sau khi hút chân không xong, giữ nguyên đấu nối và trạng thái các van, thay máy bơm chân không bằng chai gas.

3
Hình 4. 5 Sơ đồ nạp thử gas điều hòa không khí
Đuổi khí dây gas. Mở nhẹ van chai gas đồng thời mở nhẹ van khoá cao áp của đồng hồ khi nào nghe tiếng “xì xì” phía cao áp của đồng hồ thì khoá chặt van khoá cao áp lại.
* Nạp gas ở trạng thái tĩnh – nạp mới.
- Chai gas đặt trên cân
- Mở hết các van gas trên cục nóng, mở lớn van khoá phía thấp áp, và mở van chai gas, gas sẽ tự động đi vào hệ thống.
- Theo dõi lượng gas giảm trên cân, lượng gas trong chai giảm bằng giá trị gas cần nạp thì khóa van thấp áp đồng hồ và chai gas lại.
- Cho máy hoạt động chế độ lạnh sâu nhất và theo dõi hoạt động của máy (nếu thiếu thì nạp bổ sung - nạp động, thừa thì xả bớt).
* Nạp gas ở trạng thái động – nạp bổ sung
Khoá chặt van chai gas. Cho máy chạy, đặt chế độ nhiệt độ của máy ở nhiệt độ thấp nhất, dùng ampe kìm kẹp dòng của máy. Mở từ từ van chai gas và đồng thời theo dõi dòng làm việc của máy (đủ gas đồng hồ nạp chỉ khoảng 65-85PSI (R22)/140-170PSI(R410A), ampe kìm chỉ giá trị định mức (ghi trên cục nóng ~ khoảng 6A) thì khoá van phía thấp áp đồng hồ và van chai gas lại, theo dõi quá trình làm việc của máy.
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Tiếc qúa,bác nào có hình ảnh hoặc hình vẽ cách nạp ga cho điều hòa inverter chỉ cho thì hay quá,bởi mình thấy quá nhiều ngừoi quan tâm,còn người biết thì chưa ai chịu nói...^:)^
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Mình thấy bạn này nói đúng nè . mình xin bổ sung thêm là khi nạp gas 410 cho dòng máy inverter thì ta nên cho máy chạy với chế độ bình thường. theo mình biết là máy điều hoà panasonic có 1 nút tess ở ngoài mạch ở dàn nóng khi bấm vào máy sẽ chạy ở chế độ như máy bình thường và khi đó ta dễ dàng đo áp suất như máy bình thường chúc bạn thành công . Có gì sai xin chỉ giáo thêm .
ý bạn nói là khi có nút tes cho chạy ở chế độ như điều hoà bình thường có nghĩa là khi nạp ga cũng chỉ cần khoảng 65-70psi thôi à hay vẫn là trên 100psi như mọi người nói
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Các bác chỉ giúp mình với,khi nạp ga 410,hút chân không thế nào mà không sợ bị ra dầu,khi nắp máy mói nếu chỉ hút trong đường ống và dàn lạnh,mình chua hình dung ra phải đắu lắp ra làm sao.Mình chỉ lắp máy máy ga 22 thôi,giờ sang anh 410 này khó quá,mong dược các huynh chỉ giáo giúp,cám ơn thật nhiếu.
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

d) Hút chân không toàn bộ máy - Thử kín để nạp mới:
- Van đồng hồ bên cao áp khóa hoàn toàn.
- Van đồng hồ bên thấp áp mở.
- Đấu nối đầu thấp áp của đồng hồ với đầu ống hút (ống to) của cục nóng máy điều hòa (ống màu xanh).
- Mở các van khóa gas trên cục nóng.
- Đầu giữa của đồng hồ nối vào máy bơm hút chân không (ống màu vàng).
Bật máy bơm hút chân không và theo dõi đồng hồ thấp áp. Sau khoảng thời gian chạy máy và kim đồng hồ chỉ về mức -76cmHg. Khóa van thấp áp và tắt máy bơm chân không.
Sau 15 phút mà kim đồng hồ vẫn giữ nguyên ở vị trí -76cmHG có nghĩa đường ống lắp đặt kín. (Nếu sau khoảng thời gian trên kim không ở vị trí -76mmHG mà trở về mức gần 0 thì phải kiểm tra lại các vị trí đầu nối và cho máy bơm hút chạy kiểm tra lại, nếu vẫn không được thì phải tháo và làm lại đầu ống gas và đấu nối lại).
e) Hút chân không đường ống - Thử kín để nạp bổ sung
Thực hiện tương tự như trên tuy nhiên các van gas trên cục nóng không được mở - Chỉ thực hiện hút chân không đường ống.
f) Nạp gas
- Chuẩn bị chai gas, cân
- Xác định lượng gas cần nạp theo lý lịch máy (được ghi trên thân cục nóng).
- Sau khi hút chân không xong, giữ nguyên đấu nối và trạng thái các van, thay máy bơm chân không bằng chai gas.

3
Hình 4. 5 Sơ đồ nạp thử gas điều hòa không khí
Đuổi khí dây gas. Mở nhẹ van chai gas đồng thời mở nhẹ van khoá cao áp của đồng hồ khi nào nghe tiếng “xì xì” phía cao áp của đồng hồ thì khoá chặt van khoá cao áp lại.
* Nạp gas ở trạng thái tĩnh – nạp mới.
- Chai gas đặt trên cân
- Mở hết các van gas trên cục nóng, mở lớn van khoá phía thấp áp, và mở van chai gas, gas sẽ tự động đi vào hệ thống.
- Theo dõi lượng gas giảm trên cân, lượng gas trong chai giảm bằng giá trị gas cần nạp thì khóa van thấp áp đồng hồ và chai gas lại.
- Cho máy hoạt động chế độ lạnh sâu nhất và theo dõi hoạt động của máy (nếu thiếu thì nạp bổ sung - nạp động, thừa thì xả bớt).
* Nạp gas ở trạng thái động – nạp bổ sung
Khoá chặt van chai gas. Cho máy chạy, đặt chế độ nhiệt độ của máy ở nhiệt độ thấp nhất, dùng ampe kìm kẹp dòng của máy. Mở từ từ van chai gas và đồng thời theo dõi dòng làm việc của máy (đủ gas đồng hồ nạp chỉ khoảng 65-85PSI (R22)/140-170PSI(R410A), ampe kìm chỉ giá trị định mức (ghi trên cục nóng ~ khoảng 6A) thì khoá van phía thấp áp đồng hồ và van chai gas lại, theo dõi quá trình làm việc của máy.
Vậy bạn cho mình hỏi thế bạn chỉ dẫn là máy mấy Hp vậy bạn có thể chỉ cho mình vài thông số của nhiều Hp khác nữa ko
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Vậy cho mình hỏi cái. Mình đã hỏi những bậc tiền bối đã làm nhiều năm thì họ nói cứ nạp ga vào thêm khi hệ thống bị xì thôi chứ ko cần phải xả hết. Vậy nếu làm như thế có bị tình trạng gì ko? Xin được chỉ giáo thêm.
 