Thảo luận xác định được mỗi đầu dây

lopthietke M&E

Thành Viên [LV 2]
Ổ điện có ba lỗ tương ứng với ba dây: L , N, PE
Làm sao để xác định được mỗi đầu dây
( nếu đấu lộn một trong ba dây hệ thống sẽ báo động, không xác định được nguồn điện cung cấp từ tủ điện, không phân biệt màu dây, chỉ dùng các thiết bị đo lường để kiểm tra ngõ ra )
 
ổ điện thì hơi khoai nhỉ chứ xác định tủ điện thì theo kinh nghiêm của mình. Còn ổ cắm mình chưa nghĩ ra :D :D bạn xem cái này có giúp dc không :D
  1. Bạn để ý kỹ sẽ thấy sự khác biệt của 2 thanh đồng. Một thanh thì có gối đỡ cách điện với tấm panel, đó là thanh N. Thanh còn lại họ sẽ không cách điện với panel, đó là thanh PE.

  1. Chuẩn 1: dây PE la dây vàng xọc xanh lá (Là thanh cái thì không mạ)
    dây N là dây đen (Là thanh cái có mạ thiếc hoặc bạc)
    Chuẩn 2: Dây PE là dây xanh lá ( Dồng thì không mạ)
    Dây N mầu đen ( Đồng có mạ bạc, thiếc)
  2. Trong tủ thì đo giữa hai dây với vỏ tủ dây nào có trở hoặc loa kêu thì là PE còn lại là N


 