Chào mọi người, mình không phải dân chuyên về điện. có câu thắc mắc sau. Nhờ anh em chuyên về điện giải thích giúp nhé.
Văn phòng công ty mình, vừa tăng thêm nhiều máy tính, thiết bị. nên CB bị nhảy, phải thay CB mới. thì thợ điện giải thích là do cường độ dòng điện vượt ngưỡng của CB. nên CB cháy có thể do quá nhiệt.
Dựa trên kiến thức vật lý, thì mình thấy điện từ trạm biến áp đi vào hiệu điện thế hiểu là không đổi. thì khi tăng nhiều thiết bị, tăng điện trở lên. thì cường độ dòng điện đáng lẽ phải giảm chứ nhỉ. tại sao lại tăng lên. giống như nguồn thì có trữ lượng electron nhất định, chạy qua nhiều máy, thì bị cản trở nhiều thì I phải giảm chứ nhỉ, tại sao lại tăng.
Có ai hiểu rõ chỗ này giải thích giúp tôi với nhé. về bản chất vật lý, chứ ko phải là công thức p = u.i, p tăng thì i tăng. mình biết trong hiểu biết của mình có chỗ hổng. mong mọi người giải đáp giúp.
 
Chào mọi người, mình không phải dân chuyên về điện. có câu thắc mắc sau. Nhờ anh em chuyên về điện giải thích giúp nhé.
Văn phòng công ty mình, vừa tăng thêm nhiều máy tính, thiết bị. nên CB bị nhảy, phải thay CB mới. thì thợ điện giải thích là do cường độ dòng điện vượt ngưỡng của CB. nên CB cháy có thể do quá nhiệt.
Dựa trên kiến thức vật lý, thì mình thấy điện từ trạm biến áp đi vào hiệu điện thế hiểu là không đổi. thì khi tăng nhiều thiết bị, tăng điện trở lên. thì cường độ dòng điện đáng lẽ phải giảm chứ nhỉ. tại sao lại tăng lên. giống như nguồn thì có trữ lượng electron nhất định, chạy qua nhiều máy, thì bị cản trở nhiều thì I phải giảm chứ nhỉ, tại sao lại tăng.
Có ai hiểu rõ chỗ này giải thích giúp tôi với nhé. về bản chất vật lý, chứ ko phải là công thức p = u.i, p tăng thì i tăng. mình biết trong hiểu biết của mình có chỗ hổng. mong mọi người giải đáp giúp.
Điểm suy nghĩ (Chủ quan) của Bạn bắt đầu sai từ Chỗ này! "khi tăng nhiều thiết bị, tăng điện trở lên"..."Tăng" (Công suất và Số lượng) Thiết bị có thể ví von như mở thông thêm nhiều nhánh tải nối vào cùng 1 Hiệu điện thế. Điều này làm Dòng chảy (Dòng điện) dễ chảy hơn, nghiã là "thông" mạch nhiều hơn, là giảm Điện trởtăng Cường độ Dòng điện. Và khi Dòng điện tăng quá mức Hạn định của CB thì nó phải nhảy là đúng thôi, không nhảy mới là đáng sợ. Bạn nhé!
 
Điểm suy nghĩ (Chủ quan) của Bạn bắt đầu sai từ Chỗ này! "khi tăng nhiều thiết bị, tăng điện trở lên"..."Tăng" (Công suất và Số lượng) Thiết bị có thể ví von như mở thông thêm nhiều nhánh tải nối vào cùng 1 Hiệu điện thế. Điều này làm Dòng chảy (Dòng điện) dễ chảy hơn, nghiã là "thông" mạch nhiều hơn, là giảm Điện trởtăng Cường độ Dòng điện. Và khi Dòng điện tăng quá mức Hạn định của CB thì nó phải nhảy là đúng thôi, không nhảy mới là đáng sợ. Bạn nhé!
Cảm ơn anh.
Suy nghĩ của em sai rồi. do các thiết bị đều mắc song song chứ ko phải nối tiếp. cảm ơn anh nhé
 