thanhtruonga2
Thành Viên [LV 0]
tk = tw2 + ∆tk
Trong đó:
· tw2: Nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng.
· ∆tk : Nhiệt độ ngưng tụ yêu cầu.
∆tk = 3÷5oC có nghĩa là nhiệt độ ngưng tụ cao hơn nhiệt độ nước ra từ 3÷ 5oC, chọn ∆tk = 5oC
· Chọn kiểu ngưng tụ kiểu ống vỏ nằm ngang thiết bị ngưng tụ được làm mát bằng nước tưới tuần hoàn.
Bảng 1-1 [TL1 ; 7]. Tại TP HCM ta có t = 37,3oC, φ = 74% [Tra đồ thị hình 1-3 TL1 ;10]. ta được:
tư = 33oC
Nhiệt độ nước tuần hoàn (nhiệt độ nước đầu vào và đầu ra chênh nhau 2÷6oC và phụ thuộc vào kiểu bình ngưng).
tw2 = tw1 + (2÷6oC)
Chọn:
· Δtw = 5oC (bình ngưng ống nhỏ nằm ngang)
· tw2: Nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng
· tw1: Nhiệt độ nước vâo bình ngưng
tw2=tw1+5
Mà:
· tw1 = tư + (3÷50C) = 33 + 3 = 36oC
· tw2 = 36+ 5 = 41oC
Vậy nhiệt độ ngưng tụ là tk=41+5=46oC
Cho em hoi có tính đúng ko ,sao mau tk cao quá
Trong đó:
· tw2: Nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng.
· ∆tk : Nhiệt độ ngưng tụ yêu cầu.
∆tk = 3÷5oC có nghĩa là nhiệt độ ngưng tụ cao hơn nhiệt độ nước ra từ 3÷ 5oC, chọn ∆tk = 5oC
· Chọn kiểu ngưng tụ kiểu ống vỏ nằm ngang thiết bị ngưng tụ được làm mát bằng nước tưới tuần hoàn.
Bảng 1-1 [TL1 ; 7]. Tại TP HCM ta có t = 37,3oC, φ = 74% [Tra đồ thị hình 1-3 TL1 ;10]. ta được:
tư = 33oC
Nhiệt độ nước tuần hoàn (nhiệt độ nước đầu vào và đầu ra chênh nhau 2÷6oC và phụ thuộc vào kiểu bình ngưng).
tw2 = tw1 + (2÷6oC)
Chọn:
· Δtw = 5oC (bình ngưng ống nhỏ nằm ngang)
· tw2: Nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng
· tw1: Nhiệt độ nước vâo bình ngưng
tw2=tw1+5
Mà:
· tw1 = tư + (3÷50C) = 33 + 3 = 36oC
· tw2 = 36+ 5 = 41oC
Vậy nhiệt độ ngưng tụ là tk=41+5=46oC
Cho em hoi có tính đúng ko ,sao mau tk cao quá