Cần giúp Tính nhiệt độ ngưng tụ

thanhtruonga2

Thành Viên [LV 0]
tk = tw2 + ∆tk

Trong đó:

· tw2: Nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng.

· ∆tk : Nhiệt độ ngưng tụ yêu cầu.

∆tk = 3÷5oC có nghĩa là nhiệt độ ngưng tụ cao hơn nhiệt độ nước ra từ 3÷ 5oC, chọn ∆tk = 5oC

· Chọn kiểu ngưng tụ kiểu ống vỏ nằm ngang thiết bị ngưng tụ được làm mát bằng nước tưới tuần hoàn.


Bảng 1-1 [TL1 ; 7]. Tại TP HCM ta có t = 37,3oC, φ = 74% [Tra đồ thị hình 1-3 TL1 ;10]. ta được:

tư = 33oC

Nhiệt độ nước tuần hoàn (nhiệt độ nước đầu vào và đầu ra chênh nhau 2÷6oC và phụ thuộc vào kiểu bình ngưng).

tw2 = tw1 + (2÷6oC)

Chọn:

· Δtw = 5oC (bình ngưng ống nhỏ nằm ngang)

· tw2: Nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng

· tw1: Nhiệt độ nước vâo bình ngưng

tw2=tw1+5

Mà:

· tw1 = tư + (3÷50C) = 33 + 3 = 36oC

· tw2 = 36+ 5 = 41oC

Vậy nhiệt độ ngưng tụ là tk=41+5=46oC

Cho em hoi có tính đúng ko ,sao mau tk cao quá
 
Back
Bên trên