Chào mọi người!
Khi đọc qua tiêu chuẩn việt nam, tôi thấp có một vài chổ mâu thuẩn với nhau, giờ đưa lên đây để mọi người cùng thảo luận nhé!
Trong tiêu chuẩn 7336-2003 quy định mật độ phun của một spinkler là 0,08l/m2.s và diện tích để tính lưu lượng nước là 120m2 nghĩa là ta lấy diện tích sàn nhân với 0,08 là sẽ tìm được lưu lượng rồi từ lưu lượng ta chia lại cho lưu lượng của mỗi sprinker là sẽ ra được số lượng spinkler. Như vậy thì diện tích để tính lưu lượng nươc coi như là thứa sao?
Mặt khác trong tiêu chuẩn cũng quy định khoảng cách của các spinkler là 3m như vậy ta cứ lấy đúng khoảng cách này rồi cứ bố trí trên diện tích sàn thì sẽ có được số lượng spinkler. Từ đó ta lấy số lượng spinkler rồi nhân với lưu lượng của một spinkler sẽ được lưu lượng tổng. Như vậy tôi thấy 2 vấn đề này mâu thuẩn với nhau wa. Mong mọi người giải thích thêm.
Thanks
Khi đọc qua tiêu chuẩn việt nam, tôi thấp có một vài chổ mâu thuẩn với nhau, giờ đưa lên đây để mọi người cùng thảo luận nhé!
Trong tiêu chuẩn 7336-2003 quy định mật độ phun của một spinkler là 0,08l/m2.s và diện tích để tính lưu lượng nước là 120m2 nghĩa là ta lấy diện tích sàn nhân với 0,08 là sẽ tìm được lưu lượng rồi từ lưu lượng ta chia lại cho lưu lượng của mỗi sprinker là sẽ ra được số lượng spinkler. Như vậy thì diện tích để tính lưu lượng nươc coi như là thứa sao?
Mặt khác trong tiêu chuẩn cũng quy định khoảng cách của các spinkler là 3m như vậy ta cứ lấy đúng khoảng cách này rồi cứ bố trí trên diện tích sàn thì sẽ có được số lượng spinkler. Từ đó ta lấy số lượng spinkler rồi nhân với lưu lượng của một spinkler sẽ được lưu lượng tổng. Như vậy tôi thấy 2 vấn đề này mâu thuẩn với nhau wa. Mong mọi người giải thích thêm.