Trả lời: tính công suất chịu tải của đường dây
Gởi bạn robotno1!
Với điện áp 3 pha là 400V thì 5% là 20V và 10% là 40V. Trong tiêu chuẩn về cấp nguồn, IEC quy định là +/-5%, còn tiêu chuẩn Việt Nam là +/-10%.
Trong quá trình khởi động, dòng điện tăng cao làm sụt áp lớn và gây ảnh hưởng đến các phụ kiện như relay trung gian, contactor,... Các Relay và contactor đều có giá trị áp biến thiên là 0.85 đến 1.1 áp định mức, nên có thể chọn sụt áp khởi động là 10%. Còn biến thiên dòng trong quá trình khởi động chắc bạn cũng đã biết rồi!
Về câu hỏi khoảng cách bao nhiêu thì tính sụt áp, theo mình thì bao nhiêu cũng tính cả vì sụt áp là khâu đầu tiên khi tính tải và nó ảnh hưởng rất lớn đến quy trình vận hành cũng như là tuổi thọ của thiết bị. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì với khoảng cách nhỏ hơn 30m, bạn có thể chỉ chọn dây dẫn mà không quan tâm đến sụt áp nữa.
Chúc bạn thành công!