Standard Tiêu chuẩn kỹ thuật của bảo ôn cách nhiệt Polyolefins

Aerofoam

Thành Viên [LV 2]
Spec của bảo ôn cách nhiệt polyolefins cho từng hệ thống đường ống.
Bên mình gửi một vài hình tham khảo nhé.
nếu cần thêm thông tin các bạn có thể liên hệ theo thông tin ở phía chữ ký,
 

Đính kèm

  • CHỈ DẪN KỸ THUẬT HẠNG MỤC BẢO ÔN CÁCH NHIỆT XLPE.doc
    64 KB · Xem: 313
  • STANDARD SPECIFICATION CLOSED CELL POLYOLEFINS INSULATION.doc
    50 KB · Xem: 298
  • DSC_0043.JPG
    DSC_0043.JPG
    79.2 KB · Xem: 188
  • DSC_0054.JPG
    DSC_0054.JPG
    54.6 KB · Xem: 181
  • DSC_0358.JPG
    DSC_0358.JPG
    111.9 KB · Xem: 189
  • DSC_0364.JPG
    DSC_0364.JPG
    102.7 KB · Xem: 185
IO100902_02.jpg


Các bạn có thể tham khảo thêm tiêu chuẩn ASHRAE 90.1 - 2010 về độ dày của lớp bảo ôn đường ống chiller như hình trên.

Độ dày yêu cầu trong khoảng từ 13mm (0.5 inch) cho tới 25mm (1 inch) tương ứng với đường ống từ DN25 và nhỏ hơn cho tới DN100 và lớn hơn.

Trước đây QCVN 09-2013 cũng có đưa ra yêu cầu về độ dày bảo ôn tối thiểu cho hệ thống đường ống chiller tuy nhiên theo QCVN 09-2017 mới nhất được ban hành thì yêu cầu cụ thể về độ dày này đã được bỏ đi.
 
Điều kiện trên Ashrae như Mr. Quang đưa ra thấy có vẻ "không khả thi" với điều kiện Việt Nam. Vì Mean Temperature ở đây thông thường sẽ cao hơn 75oF. Với lại điều kiện như trên không thấy quy định độ ẩm tương đối.
Hình như QC09 có liệt kê phần độ ẩm khi đưa ra độ dày tham khảo!
 
Back
Bên trên