Thảo luận TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HVAC

Duc Automation

Thành Viên [LV 0]
CHỦ ĐỀ HVAC RẤT RỘNG HÔM NAY EM CHỈ MUÔN BÀN VỀ HVAC TRONG NHÀ MÁY. MONG CÁC BÁC CHỈ GIÁO NHỮNG VẤN ĐỀ 1 KỸ SƯ MỚI VÀO NGHỀ ĐANG THẮC MẮC NHỮNG CHỦ ĐỀ SAU:
1. THÁP GIẢI NHIỆT LUÔN CHẠY LIÊN TỤC, KHI MÀ NHU CẦU ÍT LẠI THÌ MỎTOR QUAT THỔI TRONG THÁP GIẢI NHIỆT CÓ SỬ DỤNG BIẾN TẦN HAY MẠCH ĐIỀU KHIỂN GÌ ĐÓ ĐỂ KHỐNG CHẾ TỐC ĐỘ QUẠT KO Ạ?
2. TƯƠNG TỰ VỚI VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHO CÁC MÁY BƠM TRONG HỆ THỐNG CHILLER, HỆ THỐNG LUÔN CHO BƠM CHẠY MAX CÔNG SUẤT SAO Ạ, CÓ THIẾT BỊ GÌ ĐỂ KHỐNG CHẾ KHÔNG.
BIẾT LÀ CÂU HỎI KHÁ BUỒN CƯỜI CHO CÁC TIỀN BỐI NHƯNG DỐT THÌ KHÔNG ĐƯỢC DẤU. MONG CÁC TIỀN BỐI ĐÓNG GÓP. EM CẢM ƠN
ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH GIẢI PHÁP EM LẤY TRÊN MẠNG KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG THỰC TẾ BÂY GIỜ KHÔNG Ạ
 

Đính kèm

  • Picture1.png
    Picture1.png
    465.8 KB · Xem: 92
Trước tiên muốn sử dụng biến tần cho quạt tháp và bơm nước lạnh thì phải có BMS xử lý mới được bạn ah.
1. Tháp giải nhiệt có thể sử dụng biến tần, thường trong 1 hệ ví dụ có 5 cái tháp link với nhau thì chỉ cần 1 tháp chạy biến tần là đủ,
2. Bơm nước lạnh. hệ thống sử dụng biến tần cho bơm nước lạnh là rất tiết kiệm, do tải thay đổi liên tục
3. Bơm nước giải nhiệt có thể sử dụng biến tần nhưng thường là không hiệu quả, do bơm đã được thiết kế phù hợp với tải ngay từ đầu.
 
Về Khoản tiết kiệm điện thì đương nhiên phải dùng biến tần điều khiển bằng BMS
Nhưng có một lưu ý là mỗi hãng sẽ có một dải công suất mà máy chạy tối ưu! nên khi thiết kế mà chốt hãng nào rồi thì nên làm việc với hãng về dải công suất tuối ưu về máy để có hướng điều khiển tối ưu nhất: Đặc biệt là đối với Chiller
Hơi trừu tượng chút nhưng khi bạn trực tiếp thi công vào bảo trì thì sẽ hiểu rõ
 
chủ đề bạn hỏi rất hay, nói cả ngày cũng ko hết. hihi
Trong hệ nước chiller, nếu sử dụng biến tần thì ưu tiên là: bơm nc lạn> quạt tháp> chiller> cuối cùng mới là bơm tháp.
Vì thực tế biến tần cho bơm tháp rất ít hiệu quả năng lượng so với chi phí ban đầu, tương tự biến tần cho chiller cũng ko ý nghĩa lắm ( m sẽ giải thích sau).
Bạn có thể tìm đọc bài báo của Ashrae nhan đề :ASHRAE_Journal_-_Optimizing_Design_Control_of_Chilled_Water_Plants_Part_2_Condenser_Water_Distribution_System_Design" để hiểu thêm.
mình tóm gọn lại là:
ưu tiên dùng btan cho quạt thay vì bơm
bơm nên hoạt động full lưu lượng, khi chiller giảm tải thì giảm tốc độ quạt
Khi chỉ 1 chiller chạy trong hệ 2 3 chiller vẫn nên chạy tất cả các tháp ( với 1 bơm) với tần số quạt thấp tầm 25 hz. khi đó bạn thu dc nước giải nhiệt rất thấp giúp tăng hiệu suất chiller mà tiền điện toàn hệ của bạn lại giảm đáng kế.
Còn nhiều tip khác nếu b quan tâm có thể hỏi mình
 
Chào các Bạn,


Đây là Smart Solar dùng cho máy lạnh 10HP VRV, VRF

Giúp máy lạnh thiết kiệm trung bình từ 20-40%


SUNTRAC SOLAR 10-2016-01.jpg


CTy TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
Green Energy Engineering Trading Company


Ho Chi Minh Office: 211 Number 13 street, Phong Phu Zone, Binh Chanh District-HCM City.
Ho Chi Minh Office: 119/5 Da Nam Street, Ward 3, Dist 8, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Ha Noi Office: BT-01 Vimeco-Nguyen Chanh Street, My Dinh Dist , Ha Noi
Da Nang office: 4 Le Van Duyet - Zone 2- - Son Tra - opposite Marina Complex
Phone: 0903 878 447 - 0906 685 447 - 0906 684 447
Email: [email protected]
www.gee.com.vn
 
Smart Solar Panel-Made in USA

Giúp máy lạnh VRV, VRF, Heat Pump, Air Chiller tiết kiệm năng lượng thêm 20-40%

 
CHỦ ĐỀ HVAC RẤT RỘNG HÔM NAY EM CHỈ MUÔN BÀN VỀ HVAC TRONG NHÀ MÁY. MONG CÁC BÁC CHỈ GIÁO NHỮNG VẤN ĐỀ 1 KỸ SƯ MỚI VÀO NGHỀ ĐANG THẮC MẮC NHỮNG CHỦ ĐỀ SAU:
1. THÁP GIẢI NHIỆT LUÔN CHẠY LIÊN TỤC, KHI MÀ NHU CẦU ÍT LẠI THÌ MỎTOR QUAT THỔI TRONG THÁP GIẢI NHIỆT CÓ SỬ DỤNG BIẾN TẦN HAY MẠCH ĐIỀU KHIỂN GÌ ĐÓ ĐỂ KHỐNG CHẾ TỐC ĐỘ QUẠT KO Ạ?
2. TƯƠNG TỰ VỚI VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHO CÁC MÁY BƠM TRONG HỆ THỐNG CHILLER, HỆ THỐNG LUÔN CHO BƠM CHẠY MAX CÔNG SUẤT SAO Ạ, CÓ THIẾT BỊ GÌ ĐỂ KHỐNG CHẾ KHÔNG.
BIẾT LÀ CÂU HỎI KHÁ BUỒN CƯỜI CHO CÁC TIỀN BỐI NHƯNG DỐT THÌ KHÔNG ĐƯỢC DẤU. MONG CÁC TIỀN BỐI ĐÓNG GÓP. EM CẢM ƠN
ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH GIẢI PHÁP EM LẤY TRÊN MẠNG KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG THỰC TẾ BÂY GIỜ KHÔNG Ạ
Chào bạn
Nếu tiết kiệm thì nên thiết kế
Tháp giải nhiệt có biến tần cho từng quạt, bơm nước lạnh nên có biến tần cho từng bơm, bơm giải nhiệt ko cần biến tần
về cách chạy thì tháp sẽ chạy điều tốc theo nhiệt độ nước hồi về chiller (thường đặt 31C, tùy theo thiết kế tháp), lưu ý chạy hết tháp với tần số thấp sẽ tiết kiệm hơn chạy full từng tháp. Bơm nước lạnh sẽ chạy theo cảm biến chênh áp cấp ra tải.
 
Chào các bác,
Các bác nghĩ sao về giải pháp HydroBall.
-Hệ thống hoạt động hoàn toàn không dùng điện năng.
-Tiết kiệm gần 20% điện năng tiêu thụ so với chiller cùng công suất.
-Không cần thêm máy bơm,
-Không thải nước.
-Dòng nước nóng nước lạnh không gặp nhau làm loại bỏ sốc nhiệt.
-Giảm chi phí bảo trì hệ thống chiller.
-Tiết kiệm từ 1400$ – 4000$ Singapore/ tháng chi phí bảo trì so với các phương pháp khác (thủ công và châm hoá chất).
- Thời gian hoàn vốn <3 năm.
em Công bên công ty TNHH Giải Pháp kỹ Thuật Quốc Việt
email:[email protected]
Đth:0963 580 929.
Các bác cần thêm gì cứ trao đổi với em ạ.
Cảm ơn các bác đã xem
 
Back
Bên trên