Ðề: Thiết kế xưởng nước đá cây 500t/ngày
Công suất lạnh tính cho bể 125 tấn vậy là quá cao. Em tham khảo quyẻn Máy Lạnh của thầy Trần Thanh Kỳ (nếu anh nhớ không lầm?) cong thwcs tính công suất lạnh bể đá khá chính xác với thwcj tế.
Phần mềm tính toán của một số hãng thf CSL khoảng 640 kW cho 117 tấn đá/ngày.
Em là SV BK HCM, ĐN hay HN?
Nhà máy em đi thwcj tế sử dụng máy nén loại gì em có biết không? Chắc là 4 con Mycom 6WB phải không?hehe
Thiết bị bay hơi xương cá thì em đã có hệ số trao đổi nhiệt k hay q(f) trong tài liệu rồi, có công suất lạnh thì tính đwowcj số mét ống, thwcj tế dùng ống thép đwowngf kính ngàoi 32mm
TBNT thwcj tế thwowngf swr dụng dàn ngwng xối tới hay dàn ngwng tụ bay hơi.
Thiết kế cấp dịch kiểu ngập lỏng có van phao điều tiết cũng hay rồi.
Máy nén thì có 3 bộ điều chỉnh với rơle cao áp, thấp áp, ro le dầu là đwowcj rồi.
Khi làm luận văn, phải có điểm gì đó mới mẻ, sáng tạo, tìm tòi thì mới điểm cao đwowcj nên Phuoc đwngf thiết kế 4 MN, dùng catalog tôi đã gởi mà thiết kế di, chèn cả vào luận văn cũng dwowcj!hehe
Khoong biết có làm phiền mọi ngwowif trên diễn đàn không?
Phuoc lien he qua mail
[email protected]