Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

gavrotte

HVACR Staff
Chào các bạn. Trong diễn đàn hiện đã có khá nhiều topic liên quan đến biến tần. Mình muốn lập topic này để tổng hợp những thông tin liên quan để mọi người tiện tham khảo và ứng dụng. Để mọi người có được cái nhìn tổng quan về biến tần trong các công trình xây dựng, mọi người cùng thảo luận về sự khác nhau giữa biến tần dùng trong các công trình có hệ thống BMS (Building Management System) và trong các công trình chỉ yêu cầu HVAC Control. Mọi người ủng hộ đóng góp ý kiến cho topic này nhé.
 
Trả lời: Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

Tôi nghĩ cũng không có gì khác nhau. BMS cũng không nằm ngoài phạm vi HVACR. Nếu muốm lắp biến tần có BMS thì bạn phải quan tâm đến các chức năng về giao tiếp của biến tần với máy tính hoặc các thiêt bị khác (analog, digital, pulse, communication). Hầu hết các biến tần đều đáp ứng được vấn đề này.
 
Trả lời: Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

Thực ra về biến tần cũng không có gì mới lắm đâu. Về cấu trúc, biến tần hiện nay đã chuyên môn hoá rất nhiều rồi nên việc sử dụng là đơn giản. Theo mình thì biến tần hiện nay sẽ có các ngõ vào DI, AI các ngõ ra DO, AO và ngõ ra động lực để điều khiển motor như các bạn đã biết rồi. Trước đây, một số máy móc dây truyền cũng dùng biến tần để điều tốc. Việc điều tốc sẽ thông qua một biến trở triết áp để tạo tín hiệu áp từ 0-10VDC. Đây là loại tín hiệu đo lường rất cơ bản mà các bạn làm về BMS cũng đã biết rồi. Các bạn sẽ nói với những đầu vào 4-20mA thì làm sao dùng biến trở triết áp được. Tôi nghĩ rằng chuyện này cũng đơn giản thôi nếu bạn có nguồn 24VDC. Khi đó, muốn có 4mA bạn phải cần điện trờ 6KOhm, muốn có 20mA bạn phải có điện trờ: 1.2kOhm. Như thế bạn gắn nguồn 24VDC nối qua điện trở 1.2kOhm và một biến trở 5kOhm rồi nối vào đầu vào. Khi đó bạn có thể thoải mái điều tốc motor theo đúng đặc tuyến của biến tần.
Tất nhiên bạn cũng phải quan tâm đến các thông số cài đặt của biến tần nữa nhưng tôi xin nói về tín hiệu dòng và áp điều khiển bằng biến trở để bạn thấy rằng điều tốc motor bằng biến tần với các sensor nào đó thì cũng phải tìm hiểu ngõ vào của biến tần. Dôi khi không cần hệ thống BMS xa xỉ, bạn vẫn có thể điều tốc motor một cách dễ dàng rồi!
Mấy ý kiến góp ý cùng các bạn để tất cả có những đánh giá đúng hơn về một hệ thống!
 
Trả lời: Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

Gavrotte xin bổ sung một số ý kiến như sau:
- Về cơ bản nếu sử dụng biến tần để điều khiển ví dụ: duy trì áp suất cầu thang bộ khi thoát hiểm, duy trì áp suất phòng (12-15PA) trong các khu vực yêu cầu cách ly cao...thì không cần phải có hệ thống BMS làm gì cho phức tạp. Chỉ cần đo giá trị phản hồi về đưa vào ngõ vào AI của biến tần. Biến tần sẽ điều tốc động cơ để duy trì giá trị đặt.
- Tuy nhiên nếu biến tần nằm trong hệ thống BMS thì sẽ có các ưu điểm sau:
+ Do nối mạng truyền thông về DDC nên toàn bộ các thông số của biến tần như dòng, áp, công suất, tần số, các giá trị I/O đều được cập nhật về hệ thống BMS.
+ Có thể thực hiện điều khiển từ xa đến biến tần từ máy tính vận hành BMS. Việc điều khiển từ xa bao gồm: gọi biến tần hoạt động, điều tốc, lập lịch hoạt động cho biến tần...
- Để nối mạng về hệ thống BMS thì yêu cầu biến tần phải hỗ trợ một trong các giao thức truyền thông chuẩn (BACnet, Modbus...)
- Trong trường hợp không truyền thông được theo các giao thức như trên thì các DDC vẫn có thể điều khiển biến tần thông qua các ngõ vào ra I/O của biến tần.
Mọi người đóng góp ý kiến thêm nhé.
 
Trả lời: Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

Một số ứng dụng của biến tần trong các công trình xây dựng để mọi người tham khảo và bổ sung:
- Duy trì áp suất trong đường ống gió (hệ thống VAV)
- Duy trì áp suất trong trục thang thoát hiểm (điều tốc quạt tăng áp cầu thang)
- Duy trì nhiệt độ tháp giải nhiệt (điều tốc quạt tháp giải nhiệt)
- Điều khiển nồng độ CO2 cho tầng hầm (điều tốc quạt hút khí thải)
- Duy trì áp suất dương (10 - 13Pa) cho các phòng đặc biệt (phòng sạch, phòng mổ, phòng thí nghiệm...)
 
Trả lời: Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

@Minh Toan: đâu chỉ có thông gió. Cả điều hoà không khí nữa chứ! Hệ VAV vừa đáp ứng yêu cầu thông gió vừa duy trì nhiệt độ phòng (điều chỉnh lượng gió lạnh vào phòng). Cho Cooling Tower thì biến tần làm nhiệm vụ giải nhiệt.
Ngoài ra cũng cần bổ sung thêm ứng dụng cho bơm trong Building: điều khiển bơm nước Chiller.
 
Trả lời: Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

Cho mình bổ sung thêm máy nén lạnh nữa!
Hiện nay một số hãng đã tung ra các dòng biến tần chuyên cho các ứng dụng trong lĩnh vực HVACR để tăng tính linh hoạt. Tuy nhiên, mức độ linh hoạt cũng còn khác nhau do đó việc lựa chọn biến tần cho từng ứng dụng cụ thể đôi khi cũng không kém phần quan trọng.
 
Trả lời: Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

Các bạn ạ!
Thực ra không phải đến bây giờ người ta mới sử dụng biến tần VSD. Trước đây, biến tần không giống như bây giờ, nó kồng kềnh lắm và do đó cũng khó áp dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như dân dụng. Hiện nay, do sự phát triển rất nhiều về công nghệ bán dẫn công suất, các bộ biến tần VSD dần dần có kích thước gọn gàng hơn. Công suất các bộ biến tần đã trùm lên toàn bộ dải công suất motor nên cũng đã được áp dụng rộng rãi hơn. Ngoài ra, việc giá năng lượng được dự đoán ngày càng cao nên việc áp dụng biến tần vào công nghiệp cũng như dân dụng ngày càng nhiều. Biến tần có thể điều chỉnh tốc độ chính xác nên có thể có thể dùng để chỉnh lưu lượng dòng chảy lỏng, dòng chảy khí. Công suất để điều chỉnh sẽ tỷ lệ thuận với tốc độ quay nên sự tiêu thụ điện năng cũng giảm theo và do đó việc tiết kiệm năng lượng khi dùng VSD là tốt hơn.
Theo tôi thì việc tiết kiệm năng lượng đã giúp cho biến tần ngày càng phổ biến và phổ cập rộng rãi. Một số thiết bị ngày nay khi nói đến chúng, người ta nói đến biến tần ví dụ thang máy. Để tăng sự an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho người đi thang, các hãng đã nghiên cứu các hàm truyền của biến tần để tạo ra một loại biến tần tác động êm ái cho thang máy không bị sốc cho người đi thang. Các hàm chuẩn của VVVF của biến tần thang máy được coi là tốt nhất cho công nghệ sản xuất biến tần hiện nay.
Mấy ý kiến tham gia góp vui với các bạn!
 
Trả lời: Thảo luận về biến tần trong các công trình xây dựng

Biến tần là 1 nguồn gây ra nhiễu sóng hài rất lớn. Nếu cả một hệ BMS có sử dụng nhiều biến tần, nhiều cảm biến, nhiều controller thì các bạn nên quan tâm đến vấn đề nhiễu này. Trong cùng 1 hãng nhưng biến tần chuyên cho BMS đắt hơn biến tần cho công nghiệp ( cùng công suất ) Trong đó có 1 yếu tố là lọc nhiễu sóng hài đã được thiết kế riêng cho cấu hình mạng BMS.

Một vấn đề hết sức quan trọng để làm cho biến tần phát huy tác dụng vốn có của nó chính là thiết đặt cấu hình các cảm biến đưa tín hiệu về cho biến tần. Ví dụ hệ thống bơm có điều khiển bằng biến tần, thì cảm biến áp suất đặt chổ nào trên đường ống nước, Có cần đặt 1 vài cảm biến lấy giá trị trung bình về cho bién tần hay không. Và khi hệ bơm có biến tần thì thiết kế đường ống có lưu ý gì không. Tất cả yếu tố trên theo mình nên quan tâm nhằm cung cấp tín hiệu điều khiển chính xác nhất cho biến tần.

Mong anh em tiếp tục mở rộng thêm chủ đề này.
 