THẢO LUẬN BỌC CÁCH NHIỆT ỐNG NƯỚC NGƯNG ÂM TƯỜNG

Mình cũng nghĩ trong trường hợp thống nhất được với CDT và TVGS thì ta có thể quấn liền mí cho đường ống âm tường 1 lớp simili thường dùng quấn ống đồng là OK thôi
 
Đọng sương là do hơi nước ở không khí ngưng tụ lại. Nếu ngăn được không khí tiếp xúc với đường ống nước thì không cần phải cách nhiệt cho nó vì nó là đường nước ngưng thôi mà.
 
Những đường ống âm tường này thường dùng cho máy lạnh treo tường, size ống sử dụng là D21/27 nên theo mình vách tường khô không cần phải bọc (yêu cầu tay nghề trám trét của anh thợ phải chuẩn), tường thấm nước bị ẩm thì phải bọc cách nhiệt bí quá có thể làm theo bạn KATSFC vẫn ok , cụ thể:
Kích thước gạch ống 4 lỗ nhỏ nhất: 80x80x180mm, như vậy nếu đục 1 lỗ thì ta có rãnh sâu 30mm, sau khi đi ống và trám trét lại thì bề dày của lớp vữa khoảng 8mm cho ống D21 và 3mm cho ống D27, đóng lưới mắt cáo và tô hoàn thiện dày ít nhất 15mm.
tổng cộng bề dày vữa cho ống D21 khoảng 23mm và ống D27 khoảng 18mm, vậy là đạt bề dày cách nhiệt
Nhưng lưu ý vữa chỉ cách nhiệt không cách được ẩm cho nên gặp tường thường xuyên bị ẩm thì tường sẽ bị đổ mồ hôi.
 
Banj
Chào mọi người :)
Em là thành viên mới & và đang công tác bên đơn vị chuyên cấp bảo ôn Armaflex của Armacell - Đức.
Em có phần mềm tính toán độ dày cách nhiệt (bảo ôn) thích hợp cho từng hệ: chiller, nước ngưng, nước thải, ống gió...
Nếu mọi người cần sử dụng hoặc muốn tìm hiểu thêm thì cứ nói em biết nhé, em sẽ gửi cho mọi người tham khảo.

Chúc mọi người tuần mới nhiều niềm vui.

P/s: Mọi người có thể liên hệ nhận phần mềm tính
Chào mọi người :)
Em là thành viên mới & và đang công tác bên đơn vị chuyên cấp bảo ôn Armaflex của Armacell - Đức.
Em có phần mềm tính toán độ dày cách nhiệt (bảo ôn) thích hợp cho từng hệ: chiller, nước ngưng, nước thải, ống gió...
Nếu mọi người cần sử dụng hoặc muốn tìm hiểu thêm thì cứ nói em biết nhé, em sẽ gửi cho mọi người tham khảo.

Chúc mọi người tuần mới nhiều niềm vui.

P/s: Mọi người có thể liên hệ nhận phần mềm tính toán này qua số dt: 0938 701 812.
Ban co the gui cho minh xin vao gmail: [email protected]
 
Bên Cty Minh Quân chuyên cung cấp mặt hàng cách nhiệt ống nước ngưng âm tường ( Aeroflex - Superlon - Atata )và bọc cách nhiệt ống gió ( vuông- Tròn) bông thủy tinh bảo ôn, có gì liên hệ bên mình nhé. SĐT: 0936 030 079 - 090 636 1039

VỚI CÁC LOẠI SẢN PHẨM


+ Bông Thuỷ Tinh Cách Nhiệt - Glasswool ( Shenzhen , Huamei, Ecofox, Asia Pacific)

161841978566.jpg

+ Bông sợi khoáng Rockwool - Rockwool Boad - Rockwool Blanket - Rockwool Pipe

rockwool-tam172585825492.jpg


+ Bông sợi gốm Cearmic chịu nhiệt - Ceramic Fiber ( Blanket - Boad - Bulk )

974150040624.jpg


+ Ống gió mềm Flexible duct ( Sata Asia -Asia Pacific )

311163392516.jpg

+ Cao su lưu hóa ( Ghen ) cách nhiệt - Superlon - Aeroflex - Thermobreak
380844727833.jpg


+ Vải bạt chống cháy ( Vải thủy tinh - Vải HT 800 - Vải Ceramic - Vải Amiang)


54c666f5_461f38d1_chong-tia-lua-han.jpg


Và một số vật tư phụ phủ như : giấy bạc cách nhiệt, xốp cách nhiệt XPS,EPS, mút trứng tiêu âm,mút thấm chất lỏng,băng keo nhôm,Vải bản 50mm ( ceramic,amiang) Aluminium foil, Dây chịu nhiệt (amiang,ceramic) Bìa amiang,sạn trân châu,dây sáp chịu nhiệt,bìa ceramic ,...

 
mình nghỉ ko cần thiết, thực tế mình thi công xưa giờ vẫn ko bọc và công gặp sự cố nào. vì ống âm trong tường ko hề tiếp xúc với không khí thì lấy đâu ra sương mà đọng.(sương là hơi nước trong khong khi gặp lạnh ngưng tụ thành)
 
Theo mình nghĩ, ống nước ngưng đi âm tường thì không cần phải bọc cách nhiệt. Và tại sao thì trước hết xem thử bọc cách nhiệt để làm gì ???
1. Bọc cách nhiệt để đường ống không bị ngưng tụ nước (động sương)
Đọng sương trên bề mặt hay đọng ẩm trong lòng k/c? Mình nghĩ là cả hai.
 
Nếu bạn nào đã sử dụng sản phẩm cách nhiệt có cấu trúc ô kín thì việc bọc cách nhiệt cho đường ống nước ngưng âm tường hay không cũng đều rất dễ dàng và chi phí hợp lý với hiệu quả tối ưu. Bên công ty em phân phối sản phẩm bảo ôn Armaflex MC nhập khẩu Thái Lan, Armaflex class 0, class 1 nhập khẩu từ nhà máy Armacell Quảng Châu, Trung Quốc. Sản phẩm cách nhiệt Armaflex MC tiêu thụ phổ biến tại Việt Nam với cấu trúc ô kín có hệ số dẫn nhiệt dưới 0.032 ở -20 độ C và hệ số kháng ẩm lên đến trên 7000 lần so với không khí khô.
Sản phẩm chuyên được sử dụng cho các công trình đạt chuẩn cao cấp trên thế giới với các chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức uy tín toàn cầu.
Bảo ôn cách nhiệt Armaflex của tập đoàn Armacell còn có tính kháng khuẩn chống ăn mòn bề mặt, ngoài ra còn đạt chứng chỉ bảo vệ môi trường Greenguard.
Các bạn quan tâm đến các thông số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt của bảo ôn cách nhiệt Armaflex MC, class 0, class 1 xin liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KIM ĐIỀN
tầng 2, số 119 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.
Gọi ngay về số máy bàn: 043.221.6236 hoặc hotline: Mr. Quân 098.576.8338

Trân trọng
 

Đính kèm

  • Armaflex MC - New 2016.pdf
    1.1 MB · Xem: 111
theo em không nhất thiết phải bọc nếu không yêu cầu,vì đường ống đọng sương do tiếp xúc với không khí,đi âm tường đường ống không tiếp xúc trực tiếp với không khí nên không cần bọc,vẫn có trường hợp tường bị ẩm thôi
 
100% là phải bọc nhé!!!
Khí hậu Việt Nam nóng ẩm, độ ẩm không khí luôn cao vì vậy đường ống nước ngưng đi âm tường sẽ có thể gây đọng ẩm trong và ngoài tường gây nên hiện tưởng sùi, bong lớp sơn bả của căn hộ.
Đã từng phải đi sửa chữa lại rất nhiều trường hợp thế này rồi
 
Chào quý C.ty Hà Nguyên Phát!

Hiện tại em muốn nhập Simili để thi công và có một số thắc mắc về giấy tờ liên quan của sản phẩm này.
Bên Chủ đầu tư, TVGS yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan ( CCXX, Bản test,..) của sảm phẩm Simili để trình duyệt mẫu vật liệu, bên mình có thể cung cấp được không ạ.

Rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ quý công ty.
Thông tin liên hệ: [email protected], Phone: 01683 875 871.

Chân thành cảm ơn !
 
Nếu bạn nào đã sử dụng sản phẩm cách nhiệt có cấu trúc ô kín thì việc bọc cách nhiệt cho đường ống nước ngưng âm tường hay không cũng đều rất dễ dàng và chi phí hợp lý với hiệu quả tối ưu. Bên công ty em phân phối sản phẩm bảo ôn Armaflex MC nhập khẩu Thái Lan, Armaflex class 0, class 1 nhập khẩu từ nhà máy Armacell Quảng Châu, Trung Quốc. Sản phẩm cách nhiệt Armaflex MC tiêu thụ phổ biến tại Việt Nam với cấu trúc ô kín có hệ số dẫn nhiệt dưới 0.032 ở -20 độ C và hệ số kháng ẩm lên đến trên 7000 lần so với không khí khô.
Sản phẩm chuyên được sử dụng cho các công trình đạt chuẩn cao cấp trên thế giới với các chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức uy tín toàn cầu.
Bảo ôn cách nhiệt Armaflex của tập đoàn Armacell còn có tính kháng khuẩn chống ăn mòn bề mặt, ngoài ra còn đạt chứng chỉ bảo vệ môi trường Greenguard.
Các bạn quan tâm đến các thông số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt của bảo ôn cách nhiệt Armaflex MC, class 0, class 1 xin liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KIM ĐIỀN
tầng 2, số 119 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.
Gọi ngay về số máy bàn: 043.221.6236 hoặc hotline: Mr. Quân 098.576.8338

Trân trọng
Bên bạn còn bán Armaflex không vậy?
 
Back
Bên trên