chủ đề bị bỏ xó rồi
sư huynh acmv nói quá đúng, xả hội này còn quá nhiều người giấu nghề, họ chỉ muốn lên diễn đàn để tìm tài liệu chứ không muốn share cho ai hết
chán vãi :lol:
Bảng tính này có vấn đề lớn rồi::laugh: phần tạo áp mình nghĩ file này hoàn chỉnh rồi các bạn nào thích thì xem qua, góp ý cho mình, lần này mình o co locked , bác ptkien1978 có sửa gì thì sửa, sai gì góp ý em nha !
mình có tính vidụ một building 24 tầng thông số tính ra rất phù hợp với bảng tra ( tài liệu mới sưu tầm ), mình nghĩ nếu lười có thể tra khỏi tính, vì trong tài liệu có đề cập, bảng tra này dùng cho kĩ sư thiết kế.
được biết một số tạo áp dùng trực tiếp gen gạch, o dùng ống tole, nếu vậy tổn thất áp suất tính như thế nào vậy, bác nào biết chỉ mình với, vì phần lớn tài liệu phần mềm điều dùng cho ống tole.:unsure: http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/final.rar
xungfen viết:
Bảng tính này có vấn đề lớn rồi::laugh: phần tạo áp mình nghĩ file này hoàn chỉnh rồi các bạn nào thích thì xem qua, góp ý cho mình, lần này mình o co locked , bác ptkien1978 có sửa gì thì sửa, sai gì góp ý em nha !
mình có tính vidụ một building 24 tầng thông số tính ra rất phù hợp với bảng tra ( tài liệu mới sưu tầm ), mình nghĩ nếu lười có thể tra khỏi tính, vì trong tài liệu có đề cập, bảng tra này dùng cho kĩ sư thiết kế.
được biết một số tạo áp dùng trực tiếp gen gạch, o dùng ống tole, nếu vậy tổn thất áp suất tính như thế nào vậy, bác nào biết chỉ mình với, vì phần lớn tài liệu phần mềm điều dùng cho ống tole.:unsure: http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/final.rar
1.Diện tích rò rỉ của cửa không có cơ sở--> thông thường chọn theo BS 5588-4 là 0.02m2
Tôi thì lại thấy bạn có vấn đề lớn rồi. Vì bạn đọc tiêu chuẩn và bảng tính chưa kỹ.
Nếu bạn đọc cái sheet "tao ap" đầu tiên, bạn sẽ thấy cell từ L6:T20 chính là trích từ bảng D.1 Phụ lục D của tiêu chuẩn BS 5588-4.
Trong bảng đó, nếu cửa đơn mở ra ngoài (opening outwards from a pressurized space) thì thường chọn là 0.02m2. Còn nếu cửa đơn mở vào trong (opening into a pressurized space) thì chỉ cần chọn là 0.01m2. Lưu ý, đây chỉ là thông số tham khảo của tiêu chuẩn, chứ nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.
2.khi 3 cửa mở thì áp lồng thang không còn 50Pa
Bạn comment cái này thì có lẽ và hình như bạn chưa hiểu về cách tính lưu lượng cần thiết để tạo áp cầu thang rồi. Bạn chịu khó tham khảo thêm những ví dụ hết sức cụ thể về cách tính trong tài liệu "Smoke Control by Pressurisation - WOOD".
3.Cần so sánh lưu lượng rò rỉ trong 2 trường hợp cửa đóng và cửa mở để chọn giá trị thỏa cả 2.
Tương tự như phần 2. Có lẽ bạn đã từng tham khảo một tài liệu tính toán sai hoặc có đúng nhưng bạn chưa hiểu rõ. Tôi khuyên bạn nên tìm đọc tài liệu mà tôi đề cập ở trên trước khi bắt tay vào tính toán.
4.Dự phòng 5% là không đúng: theo BS 5588-4: nếu ống gió tole tráng kẽm thì dự phògn 15%, ống gió là bê tông(hộp gen) dự phòng 25%.
Bạn có thể nói rõ hơn mục nào, trang mấy của tiêu chuẩn này đề cập về vấn đề này không?
Ngoài ra cần bổ sung tính toán van xả áp, lực mở cửa, đường thoát khói cho hành lang thoát hiểm...Cáp nguồn là chống cháy, quạt chống cháy có smoke detector trên đường Inlet. Nguồn cấp là nguồn khẩn cấp, tự động kích hoạt khi có sự cố, chỉ có thể tắt bằng tay tại phòng điều khiển trung tâm....
cho mình hỏi bác là consultant, vậy bác có nhiều kinh nghiệm về thực tế về vấn đề này,
bác có thể chia sẽ kinh nghiệm đó không ạ !
Tôi đang làm M&E design consultant ở nước ngoài, nhưng cũng có khá nhiều kinh nghiệm với các dự án Việt Nam.
Ở công ty tôi, các thông tin về thiết kế (Design Manual) được giữ bí mật, vì đó được đúc kết từ rất rất nhiều công sức của nhiều người, quy ra cũng là vốn liếng của công ty. Vì thế, nên tôi cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn cách suy nghĩ, cách tìm tòi ... chứ không thể "cung cấp đến tận răng" được. Các bạn đừng vội cho là ích kỷ nhé. Hãy tự đầu tư "vốn liếng" cho riêng mình.
bác nói tính theo ashrae, tính là tính toán lưu lượng hay tính cột áp, vì nếu tính lưu lượng theo ashrae thì mình đã lập file excel ở mục thảo luận trước rồi, còn nếu tính cột áp theo ashrae thì cho mình hỏi ashare nào mục nào trang nào để mình tham khảo. thank nha
Trong phần 2 của phần trả lời trên, tôi có nói rất rõ là phương pháp tính lưu lượng của bạn đã ổn rồi. Tùy theo yêu cầu thiết kế riêng, mà thay đổi cho phù hợp.
Riêng phần tính cột áp, nên tính rõ ra trở lực thực tế theo "kích thước ống gió" (hộp gió tạo áp) đã được tính toán/ chọn trước. Tham khảo Chương 35-Duct Design-ASHRAE 2005 nhé. Chúc bạn thành công.