Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG
Mình có 1 số ý kiến sau:
1/ Trong đường hút để cấp vào khoang thang của quạt điều áp, phải có lắp thêm 1 cảm biến khói (smoke detector-SD)
2/ Một số sách có viết rằng đường lấy gió vào của quạt điều áp ít nhất là 2 tất nhiên là ở các hướng khác nhau và khi đó người ta control như sau:
+ Tại mỗi đường hút ấy gắn 1 SD và 1 motorize volome control damper (MD)
+ Đường nào có khói vào SD sẽ nhận biết và MD sẽ đóng lại và hút bằng đường khác
Như vậy sẽ tránh được trường hợp như bạn nói mà vẫn điều áp được, trừ trường hợp đường nào cũng có khói thì pó tay, vì lúc này nó đánh vào trung tâm đầu não rùi, he he he.....
Thông thường tôi cũng rất ít thấy thiết kế như thế này. Đây chỉ là ý kiến của mình mong các bạn góp ý thêm