role áp suất

novatoi

Thành Viên [LV 0]
Có bạn nào biết chỉnh áp lực nước trong đường ống không giúp mình với. Chuyện là thế này. mình đang sử dụng bơm nước tăng áp để dùng cho sinh hoạt, nhưng mình muốn là áp lực nước trong đường ống tụt xuống còn 1 bar là bơm chạy, đủ 3 bar là tự động ngắt. Nhưng thực tế thì áp lực nước trong đường ống về 0 thì bơm mới chạy. ở ngưỡng trên thì mình có thể chỉnh lên 3-4 bar đều được nhưng ở ngưỡng dưới chỉnh 1 bar cho nó chạy thì không được. Hệ thống mình gồm bơm tăng áp, rơle áp suất, tình tích áp và đường ống. Chỉnh ngưỡng dưới bằng cách nào hả các bạn.:-w^:)^[-(
 
Ðề: role áp suất

Có bạn nào biết chỉnh áp lực nước trong đường ống không giúp mình với. Chuyện là thế này. mình đang sử dụng bơm nước tăng áp để dùng cho sinh hoạt, nhưng mình muốn là áp lực nước trong đường ống tụt xuống còn 1 bar là bơm chạy, đủ 3 bar là tự động ngắt. Nhưng thực tế thì áp lực nước trong đường ống về 0 thì bơm mới chạy. ở ngưỡng trên thì mình có thể chỉnh lên 3-4 bar đều được nhưng ở ngưỡng dưới chỉnh 1 bar cho nó chạy thì không được. Hệ thống mình gồm bơm tăng áp, rơle áp suất, tình tích áp và đường ống. Chỉnh ngưỡng dưới bằng cách nào hả các bạn.:-w^:)^[-(

Bạn chọn công tắc áp suât không đúng rồi,! Công tắc áp suất có 2 nút. 1 nút là áp dừng và 1 nút gain chỉnh hiệu áp. Ví dụ chỉnh áp là 3 thì tại 3bar bơm dừng. Chỉnh gain là 2 thì tại 3-2 = 1 bar bơm chạy!
 
Ðề: role áp suất

nhưng trước đây khi chưa hỏng bình tích áp thì áp lực nước xuống 1 bar là nó chạy rôi. Nhưng hôm nay khi mình đi sửa xong bình tích áp về gắn vào lại thì xảy ra hiện tượng trên. mình tháo nắp đậy role áp suất ra thì thấy có 2 nút chỉnh được lồng bởi 2 cái lò xo riêng biệt. một cái lò xo lớn và dài, một cái lò xo nhỏ hơn nhiều và ngắn Mình không biết chỉnh cái nào đây và chỉnh sao cho áp lực xuống 1 bar là bơm chạy đây.... Loại rơle áp suất của mình là loại của hãng RADA.
 
Ðề: role áp suất

nhưng trước đây khi chưa hỏng bình tích áp thì áp lực nước xuống 1 bar là nó chạy rôi. Nhưng hôm nay khi mình đi sửa xong bình tích áp về gắn vào lại thì xảy ra hiện tượng trên. mình tháo nắp đậy role áp suất ra thì thấy có 2 nút chỉnh được lồng bởi 2 cái lò xo riêng biệt. một cái lò xo lớn và dài, một cái lò xo nhỏ hơn nhiều và ngắn Mình không biết chỉnh cái nào đây và chỉnh sao cho áp lực xuống 1 bar là bơm chạy đây.... Loại rơle áp suất của mình là loại của hãng RADA.

Nếu vậy thì bạn hãy chỉnh lại đi! Vít lớn là chỉnh áp cận trên, vít nhỏ là chỉnh lệch áp! Ví dụ áp trên là 3 bar, lệch áp là 2 bar, thì bơm sẽ chạy khi áp xuống thấp hơn 1 bar và chỉ dừng lại khi áp đạt 3 bar. Cần chú ý xem bơm cửa bạn khi chạy có làm áp lực lên hay không? Ngoài ra còn phải kể dung tích của bình nữa, nếu dung tích bình quá nhỏ thì bơm chạy thường xuyên cũng là bình thường!
 