Bạn nói đúng nhưng chưa hiểu ý mình. Thiết kế ĐHKK Phòng sạch, trước hết cũng phải đáp ứng Bài toán về Cân bằng Năng lượng (về Enthalpy/Nhiệt tổng QT, Nhiệt hiện QS, Nhiệt ẩn QL) như với ĐHKK thông thường: Đó là CS Lạnh QAHU của Dòng gió cấp vào SA phải luôn cân bằng với Phụ tải Nhiệt Ẩm QLOAD của Phòng. Nếu không phải điều chỉnh lại. Ở đây, trước tiên ta phải cố định Thông số Phụ tải tính toán, là Con số Tải đỉnh Qpeak (của Hàm Phụ tải Phòng) là 1 Tham số khách quan. Trạng thái KK Phòng (t,d)RA là đã ấn định với Phòng rồi. Đối với Ứng dụng Phòng sạch thì Tiêu chí chọn Lưu lượng GSA đã buộc phải ấn định vởi Dải Gía trị lớn. Biến số Còn lại (trong CS Phòng QAHU) chỉ còn Ẩn số Trạng thái KK cấp (t,d)SA. Tuy nhiên Dải Gía trị cho phép của (t,d)SA không phải là tùy ý mà nó buộc phải nằm thấp hơn (và cũng không được thấp quá) so với Trạng thái TK yêu cầu của [Trạng thái KK của Phòng có Yêu cầu TK thấp (t,d)RA-min nhất] (về mặt Năng lượng), trong số các Phòng thuộc về 1 Khu vực (Zone) của 1 Thiết bị AHU. Như vậy, với cách TK chọn Lưu lượng gió khá lớn của Phòng sạch có nghĩa là Công suất lạnh mà AHU cấp vào cho Phòng là gần như đã ấn định, khá lớn, và ta không thay đổi được bao nhiêu cho nên ta bắt buộc phải Hiệu chỉnh (Regulation) lại Công suất này (để kéo lại sự cân bằng với Phụ tải Phòng, nhất là khi Phụ tải khá nhỏ). Đây là Lý do phải Thiết lập Bộ phận điều chỉnh CS như Reheat hay VAV cho từng Phòng sạch trong Mô hình kiểu như Multi-zone Control. Vấn đề là chúng ta có lên được cấu hình và chọn được Định lượng cho khéo để đạt được Tiêu chí Tiết kiệm Năng lượng tối đa hay không?!!! Một số Suy nghĩ Cá nhân, xin phép trao đổi với các Bạn. Xin Các Bạn chỉ giáo thêm a.