Về nguyên tắc tính dung tích bình chứa cao áp, cũng như các bình áp lức khác trong hệ thống, bạn có thể tìm đọc:
1. Industrial Refrigeration Handbook - Wilbert F. Stoecker - chương 10
2. Ashare (kinh điển mà)
Nếu bạn thất sự thiết kế thì nên đọc.
Còn thiết kế bình chứa cao áp cho hệ thống lạnh:nguyên tắc 85% thể tích bình chứa được hết dịch trong hệ thống lạnh, bao gồm: phụ tải lại, đường ống, bình thấp áp,... cái này lý thuyết thui, thực tế tùy trường hợp mà có khác nhau.
Tính toán lượng dịch trong hệ thống lạnh:
1. Phụ tải lạnh:
Tuy tinh chat phu tai lạnh:
- Dàn ống trao đổi nhiệt.
- Trao đổi nhiệt dàn plate.
....
Phương pháp cấp dịch:
- Bơm dịch. (thể tích chứa dịch lên đến 75-80% thể tích phụ tải.
- Trống tràn (gravity) ==> thể tích chứa dịch thấp hơn bơm dịch.
- Tiết lưu nhiệt (dx)==> thể tích chứa dịch rất thấp <20% thể tích phụ tải)
Nhiệt độ bay hơi của môi chất
Từ đó kết hợp với thế tích chứa dịch của phụ tải tính ra lượng dịch chứa ở phụ tải khi hoạt động.
2. Đường ống:
Tính lượng dịch chứa trong ống: cấp dịch, hồi dịch,...
3. Bình thấp áp, trung gian,....
4. Các thiết bị khác nếu có (VD: dàn ngưng bay hơi).
==> Từ đó cộng được lượng dịch cần thiết cho cả hệ thống và tính toán bình chứa cao áp.
Thân.