nguyentuan_nh
Thành Viên [LV 0]
Cap dien cho mot toa nha dung lam van phong, co dien tich 2000m2, 4 tang. Tinh toan nhu the nao day? Công suất đơn vị bao nhiêu w/m2 thì vừa. Tra ở đâu? Mong mọi người giúp đỡ. Xin cám ơn.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cap dien cho mot toa nha dung lam van phong, co dien tich 2000m2, 4 tang. Tinh toan nhu the nao day? Công suất đơn vị bao nhiêu w/m2 thì vừa. Tra ở đâu? Mong mọi người giúp đỡ. Xin cám ơn.
nguyentuan_nh viết:
Cap dien cho mot toa nha dung lam van phong, co dien tich 2000m2, 4 tang. Tinh toan nhu the nao day? Công suất đơn vị bao nhiêu w/m2 thì vừa. Tra ở đâu? Mong mọi người giúp đỡ. Xin cám ơn.
bác hỏi ngược rồi.
thông thường thì người ta tính tổng tải sử dụng trong từng tầng ( nhu cầu sử dụng là bao nhiêu KW)
từ nhu cầu mỗi tầng bác tính ra tổng nhu cầu sử dụng của toà nhà.
không có cách tính như bạn nghĩ đâu bạn ơi vì nó phụ thuộc vào nhu cầu mục đích sử dụng nữa.
nếu mà bạn tính theo Kw/m2 thì bạn tính theo như sau.
công suất đèn kw/m2 -->15-17 w/m2
công suất lạnh btu/m2 --> 150w/m2
công suất nguồn sử dụng(máy tính + thiết bị văn phòng) kw/m2.(office 4-5m2/1người/750w.)
sau đó nhân hệ số an toàn 1.2
vậy 500m2 --> 190.2 KW
2000 m2 --> 760.8 KW
Rất cám ơn bạn.
:laugh:
Bác có thể tra công thức tính toán, cách tính toán trong quyển CUNG CẤP ĐIỆN đó. Chúc thành công