Cần giúp Miệng gió cấp của hệ điều hòa VRV Daikin bị đọng sương

ThanhQuang1482

Thành Viên [LV 0]
Hiện tại công ty tôi miệng gió cấp của hệ điều hòa VRV Daikin bị đọng sương (như hình ảnh đính kèm, văn phòng bố trí mở không khép kín trên mặt sàn lớn - khoảng hơn 3000m2). Nhờ các anh/chị nêu nguyên nhân và cách khắc phục giúp ạ.
 

Đính kèm

  • 1.jpg
    1.jpg
    48.2 KB · Xem: 136
  • 2.jpg
    2.jpg
    51.7 KB · Xem: 131
  • 3.jpg
    3.jpg
    50.9 KB · Xem: 127
  • 4.jpg
    4.jpg
    105 KB · Xem: 119
1. Gió yếu: Vệ sinh dàn lạnh, tăng tốc độ quạt.
2. Gần cửa ra vào, lượng ẩm lớn: lắp quạt cắt gió ở cửa ra vào, hoặc chuyển sang cửa nhựa.
 
1. Gió yếu: Vệ sinh dàn lạnh, tăng tốc độ quạt.
2. Gần cửa ra vào, lượng ẩm lớn: lắp quạt cắt gió ở cửa ra vào, hoặc chuyển sang cửa nhựa.
Cảm ơn anh đã phản hồi!
Mục 1 tôi sẽ HD anh em bảo trì làm theo HD của anh.
Còn mục 2, không gian VP chỗ tôi là không gian mở anh ạ, không phải không gian kín. Tôi cũng đoán là có chênh lệch độ ẩm, nhưng k rõ từ đâu ra. Hồi xưa tôi làm ở Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương A&B tại 1B Yết Kiêu, khi đó phòng kín mà nó cũng có hiện tượng tương tự.
 
Anh xem xét độ ẩm trong phòng. Hoặc gió tươi có qua lọc thô chưa. Sợ nói lấy gió tươi có độ ẩm cao mà cấp vào phòng làm tăng độ ẩm lên.
Em cũng có đồng ý kiến với mấy anh trên là tăng lưu lượng gió lên.
Nếu mà thiết bị a xài có motozied valve thì kiểm tra nó có hoạt động ko.
 
Back
Bên trên