Dân Dụng Máy lạnh Duct chảy nước

ngvietlg

Thành Viên [LV 1]
Kính thưa Anh em.
Thi thoảng em gặp trường hợp máy Duct chảy nước khi dừng máy [ cục lạnh]nguyên nhân có thể là gì mong anh em chỉ giáo.
 
Trả lời: Máy lạnh Duct chảy nước

Máy Duct là máy gì thế? Có phải là máy lạnh nối ống gió không?
Mà nó bị chảy nước như thế nào? pác có thế nói rõ hơn được không thì anh em mới giúp được chứ!
 
Trả lời: Máy lạnh Duct chảy nước

Vâng đúng là máy Âm trần nối ống.
- Hiện tượng là khi máy đang chạy thì chưa thấy vấn đề gì, nhưng khi dừng máy thì nước từ trong máy chảy xuống thành dòng luôn.
Anh em cho ý kiến với
 
Trả lời: Máy lạnh Duct chảy nước

Bạn kiểm tra lại hệ thống đường ống nước ngưng xem có vấn đề gì không (tắc...?)
Nếu có kết nối đường nước ngưng với các máy khác thì xem độ dốc khi lắp đặt thế nào.
Xem cụ thể vị trí chảy nước là ở đâu.
Thân!!!:)
 
Trả lời: Máy lạnh Duct chảy nước

khi máy chạy thì nước vẫn ngưng đọng, khi đó không chảy thì thôi, chứ lúc ngừng mày nước chảy thì chắc do máy không có bẩy nước nên dội từ máy khác.hay là chỉ mới tắt quạt mà van còn mở(chiller) :)
 
Trả lời: Máy lạnh Duct chảy nước

Cảm ơn anh em.
Máy này chảy nước ngưng tự nhiên, không có bơm.
Mình cũng đã [đánh vệ tinh] thôi như: tăng độ dốc để nước rễ thoát, vệ sinh lưới lọc, dàn lạnh. thì nó cũng hết rồi.
Có thể do đường nước bị thu hẹp do cặn bẩn, nên khi dừng máy thì nước trên dàn xả xuống tới tấp nên thoát không kịp gây chảy nước chăng? còn khi máy chạy do sức hút của Quạt làm nước chảy xuống chậm hơn chăng, nên nước nhỏ xuống ít? Mình cũng không giám chắc...
 