Cần giúp Khi nào cần dùng côn thu lệch tâm?

ngoctuan162

Thành Viên [LV 0]
Chả là thế này e đang thi công cái phòng bơm nước mà hiện tại nhà cung cấp phụ kiện không có côn thu lệch tâm, vậy nên các pro cho em hỏi là có nhất thiết phải dùng côn thu lệch tâm ở đầu hút của bơm hay không, (trong trường hợp bồn nước nằm cao hơn bơm, sẽ không xảy ra tình trạng hụt nước) và có tài liệu nào liên quan đến vấn đề này hay không cho e xin tham khảo với. E hiện đang làm ở Vinhomes Tân Cảng anh e nào rảnh rỗi giao lưu nhé.
 

Đính kèm

  • vdcvsv.jpg
    vdcvsv.jpg
    82 KB · Xem: 112
Chả là thế này e đang thi công cái phòng bơm nước mà hiện tại nhà cung cấp phụ kiện không có côn thu lệch tâm, vậy nên các pro cho em hỏi là có nhất thiết phải dùng côn thu lệch tâm ở đầu hút của bơm hay không, (trong trường hợp bồn nước nằm cao hơn bơm, sẽ không xảy ra tình trạng hụt nước) và có tài liệu nào liên quan đến vấn đề này hay không cho e in tham khảo với. E hiện đang làm ở Vinhomes Tân Cảng anh e nào rảnh rỗi giao lưu nhé.
Nên dùng côn thu lệch tâm bạn ạ,vì côn thu đều sẽ tụ khí ở doạn thu gây hại cho bơm.
 
Dear bạn ngoctuan162 - về vấn đề bạn đang băn khoăn mình đưa ra ý kiến bạn tham khảo:
Việc lắp đặt cho máy bơm nước thì phía hút phải loại trừ tất cả các điểm có thể tạo thành các túi khí (air pocket) khi bơm vận hành - đặc biệt là các điểm có tổn thất cục bộ như: Van cổng (Gate valve), Côn thu,...
- Nếu bơm lắp đặt hút âm: tâm bơm đặt cao hơn mực nước hút thì:
+ Van cổng phải lắp quay ngang: tránh khí đọng trên phía thân van
+ Côn lệch tâm: để không tạo túi khí như côn cân tâm.
- Nếu bơm lắp đặt hút dương: tâm bơm thấp hơn mực nước hút thì vấn đề lắp đặt này ko còn quá quan trọng nữa:
+ Côn cân tâm hoàn toàn cho phép sử dụng: do nước phía hút tự điền đầy vào bơm và loại bỏ túi khí.

Vậy, bạn nghiên cứu nhé
 
Dear bạn ngoctuan162 - về vấn đề bạn đang băn khoăn mình đưa ra ý kiến bạn tham khảo:
Việc lắp đặt cho máy bơm nước thì phía hút phải loại trừ tất cả các điểm có thể tạo thành các túi khí (air pocket) khi bơm vận hành - đặc biệt là các điểm có tổn thất cục bộ như: Van cổng (Gate valve), Côn thu,...
- Nếu bơm lắp đặt hút âm: tâm bơm đặt cao hơn mực nước hút thì:
+ Van cổng phải lắp quay ngang: tránh khí đọng trên phía thân van
+ Côn lệch tâm: để không tạo túi khí như côn cân tâm.
- Nếu bơm lắp đặt hút dương: tâm bơm thấp hơn mực nước hút thì vấn đề lắp đặt này ko còn quá quan trọng nữa:
+ Côn cân tâm hoàn toàn cho phép sử dụng: do nước phía hút tự điền đầy vào bơm và loại bỏ túi khí.

Vậy, bạn nghiên cứu nhé

Thanks ban rat nhieu! :-bd:-bd:-bd
 
Dear bạn ngoctuan162 - về vấn đề bạn đang băn khoăn mình đưa ra ý kiến bạn tham khảo:
Việc lắp đặt cho máy bơm nước thì phía hút phải loại trừ tất cả các điểm có thể tạo thành các túi khí (air pocket) khi bơm vận hành - đặc biệt là các điểm có tổn thất cục bộ như: Van cổng (Gate valve), Côn thu,...
- Nếu bơm lắp đặt hút âm: tâm bơm đặt cao hơn mực nước hút thì:
+ Van cổng phải lắp quay ngang: tránh khí đọng trên phía thân van
+ Côn lệch tâm: để không tạo túi khí như côn cân tâm.
- Nếu bơm lắp đặt hút dương: tâm bơm thấp hơn mực nước hút thì vấn đề lắp đặt này ko còn quá quan trọng nữa:
+ Côn cân tâm hoàn toàn cho phép sử dụng: do nước phía hút tự điền đầy vào bơm và loại bỏ túi khí.

Vậy, bạn nghiên cứu nhé
bạn có tài liệu hay tiêu chuẩn kỹ thuật nào không bạn
 
Back
Bên trên