Hướng dẫn tính toán chọn Role Nhiệt
Khi thiết kế tủ điện động cơ, thì rơ le (relay) nhiệt bảo vệ quá tải nhiệt là không thể thiếu được. Tuy nhiên, khi chọn mọi người vẫn hay băn khoăn làm sao chọn cho phù hợp để bảo đảm tốt nhất khi động cơ làm việc và cắt tải khi quá tải nhiệt.
Hôm nay Beeteco xin chia sẻ đến mọi người kiến thức bổ ích: “ Hướng dẫn tính toán chọn Role Nhiệt ”
Đối với rơ le nhiệt cũng như contactor, ta phải tính toán được dòng làm việc định mức của động cơ.
Khi chọn rơ le nhiệt, quan tâm chính là các thông số sau:
+ Dòng làm việc
+ Dòng sản phẩm phù hợp với contactor (mỗi loại rơ le nhiệt tương thích với một dòng contactor tương ứng, nhà sản xuất đã có khuyến cáo lựa chọn ngay trên catalogue sản phẩm).
Tương tự như tính toán dòng cho chọn contactor, ta tính toán dòng định mức, sau đó chọn như sau:
- Idm = Itt x 2
- Iccb = Idm x 2
- Ict = (1,2-1,5) Idm
Ta tính trong ví dụ cụ thể như sau:Có tải động cơ 3 pha, 380V, 3kW, tính toán dòng định mực theo công thức sau:
Itt = P/(1.73 x 380 x 0,85) ở đây hệ số cosphi là 0,85. ta có Itt = 3000/(1,73x380x0,85)=5,4A. Dòng rơ le nhiệt ta chọn với hệ số khởi động từ 1,2-1,4 lần Idm, ta chọn dòng rơ le nhiệt là: Idm = 1,4xItt = 1,4x5,4=7,6A.
Như vậy dòng của rơ le nhiệt ta chọn là 8A. Các rơ le nhiệt thường có dải chỉnh dòng, đặt dòng làm việc, ta có thể chọn dải dòng dư ra để có thể điều chỉnh được khi sử dụng thực tải.