Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - và IEC 62305

nhnam

Thành Viên [LV 1]
Xin gửi tới các Bro cuốn \"Lightning Protection guide\" của REHN theo IEC 62305
có rất nhiều ví dụ cho các công trình khác nhau tại chương 9



Thêm part 1, 2, 4 của 62305






Thêm part 3 nữa - hoàn tất

 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305

Các bạn ơi cho hỏi chút, theo tiêu chuẩn này thì việc chọn cấp bảo vệ do người thiết kế quyết định, như vậy rất dễ dẫn đến tranh cãi, có phương pháp nào xác định cấp bảo vệ cụ thể hơn không nhỉ?
 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305

Qua tìm hiểu thì LPL I -IV nêu tại 62305 diễn đạt theo dòng sét là tương đương với cấp bảo vệ Class 1 đến 4 trong các tiêu chuẩn BS 6651 hay TCXDVN 46;
Thông thường các lựa chọn này được quy định trọng các quy chuẩn / chỉ thị hay đại loại như vậy ở mỗi nước.
Quan trọng nhất là tính toán rủi ro R và đối chiếu với mức Rt để quyết định giải pháp bảo vệ.
Phần mềm tính toán rủi ro RALS OSS theo 62305 có thể download tại http://lars-ms.sourceforge.net/
 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305

Tiêu chuẩn nào vậy bạn, BS 6651 đã được thay thế bởi BS 62305; TCXDVN 46:1984 đã được thay thế bởi TCXDVN 46:2007, còn qui chuẩn thì chẳng thấy.
 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305

Tôi nói việc tương được về class để cho dễ hiểu và dễ chuyển đổi vì - cho đến nay quá nhiều công trình được thiết kế với BS và TCXDVN cũ, cần phải mapping để chuyển đối.
Như đã nói việc lựa chọn LPL là phụ thuộc vào quy định của quốc gia - đây là bắt buộc, bạn đọc trong cuốn Lightning Protection guide\" của REHN bạn có thấy tróng tài liệu này chỉ tới các quy định VDE của nước Đức không. Còn tiêu chuẩn IEC này là tự nguyện áp dụng.
Khi bạn đọc 62305 có giải thích rõ LPL I đến IV với các đặc trưng thông số sét, tần suất để qua đó dựa vào đặc điểm sét của từng vùng và phạm vi bảo vệ để tính toán.
Hiện VN chưa có quy định này nhưng Tại VN TCXDVN 46:2007 và TC 68 135-2001 cũng đã đề cập tới xác suất sét là cách tiếp cận mà theo tôi sẽ thuận tiện trong việc chuyển đổi qua áp dụng 62305
Như vậy theo tôi, cần phải làm rõ với chủ đầu tư về yêu cầu xác lập phạm vi bảo vệ, mức độ rủi ro của hệ thống chống sét khi thiết kế, các nội dung này phải được lưu vào trong thiết kế hệ thống chống sét và chuyển giao cho chủ đầu tư như là một phần của hồ sơ hệ thống chống sét khi hoàn công để chủ đầu tư và các cơ quan quản lý sử dụng sau này.

Bộ tiêu chuẩn này được coi là đạt \"State of the art\" về chống sét rồi (tất nhiên là hiện nay đã có phần hiệu đính ADM1 2009). Cách tiếp cận của bộ tiêu chuẩn này giúp cho sự hiểu biết về hệ chống sét một cách toàn diện, đầy đủ, kết hợp bảo vệ đánh thẳng, ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp, cảm ứng, lan truyền ..., về quản trị rủi ro trong chống sét ....

Trân trọng,
 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305

Bạn ơi nói cụ thể hơn một chút nữa được không? tui chưa hiểu lắm, đọc 46:2007 thì chỉ thấy nói tới mật độ sét, chưa biết chọn cấp bảo vệ làm sao cả.
 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305

trong tcxdvn 46 2007 có diễn giải cách tính phần xác suất sét đánh tổng hợp - phần 7 và ví dụ nêu tại phụ lục D
Chỉ tiếc là các bảng nằm hơi lộn xộn.
Thông thường sẽ tính được xác suất sét đánh tổng hợp p theo các điều kiện nêu trong TC và đầu bài dựa vào đặc điểm của công trình, đối chiếu với po đã cho (khoảng 1/100000) 7.3, có tỷ số p/po, sử dụng bảng 25 là có thể xác định được dòng sét - từ đó có thể sử dụng các cấp LPL tương ứng.
 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305

À hiểu rồi, cám ơn bạn nhiều nhé. Nhưng mà tui thấy cách này cũng mang tính chất tạm thời thôi, vì thực ra 46:2007 là bản dịch của BS 6651, mà BS 6651 đã hết hiệu lực rồi.
 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305

Vấn đề hiệu lực của TC trong lĩnh vực điện điện tử rất đa dạng,
Thông thường đối với Tiêu chuẩn, khi nào cơ quan tiêu chuẩn thông báo chấm dứt hiệu lực (withdraw) thì tiêu chuẩn này mới hết hiệu lực, còn trong thực tế có phần nhiều tiêu chuẩn có nhiều phiên bản (theo năm phát hành, hay theo version) thì tuỳ theo việc áp dụng của các bên có liên quan vấn có thể áp dụng.
Trong trường hợp đã có tiêu chuẩn phiên bản mới hơn - tuy nhiên tiêu chuẩn là khuyến khích áp dụng - nên trong các quy chuẩn kỹ thuật chỉ tới việc áp dụng tiêu chuẩn phiên bản cũ hơn thì phiên bản cũ hơn mới là bắt buộc áp dụng và không áp dụng phiên bản mới hơn.
Trong trường hợp các quy chuẩn/quy định kỹ thuật chỉ tới tên tiêu chuẩn thôi, thì tiêu chuẩn có phiên bản mới nhất là bắt buộc.
Hiên nay TCXDVN 46:2007 đang là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng tại VN (dù nó có sử dụng/chuyển dịch từ TC cũ đến đâu, thậm chí đã huỷ bỏ ở nước ngoài) thì vẫn là bắt buộc áp dụng tại VN
Cũng rất lưu ý khi áp dụng cùng một lúc nhiều tiêu chuẩn trong một nội dung ví dụ NF C17-102 và IEC 62305 và TCXDVN 46:2007 vì có thể không chứng minh và giải thích được khi xem xét từ góc độ riêng của từng tiêu chuẩn.
Trân trọng,
 
Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - và IEC 62305

anh có tiểu chuẩn AS 1768:1991 hay AS 1768:2007 không. úp lên anh em tham khảo với
 
Ðề: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - và IEC 62305

Cho Học Trò hỏi, có ai có tiêu chuẩn về chống cháy nổ của thiết bị hok vậy?
 