HỎI ĐÁP VỀ AHU

v-hust

Thành Viên [LV 0]
Em chào các tiền bối ạ, tình hình e sử dụng 1 con AHU chung cho 1 phòng hội thảo lớn sử dụng vách ngăn di động để phù hợp với nhu cầu với lượng người khác nhau, nhưng sẽ có lúc 2 không gian không hoạt động đồng thời. Các bác, các chú, các anh cho e hỏi có thể sử dụng thiết bị gì hay phương pháp gì để xử lý vấn đề trên ạ? em cảm ơn.
 
Em chào các tiền bối ạ, tình hình e sử dụng 1 con AHU chung cho 1 phòng hội thảo lớn sử dụng vách ngăn di động để phù hợp với nhu cầu với lượng người khác nhau, nhưng sẽ có lúc 2 không gian không hoạt động đồng thời. Các bác, các chú, các anh cho e hỏi có thể sử dụng thiết bị gì hay phương pháp gì để xử lý vấn đề trên ạ? em cảm ơn.
Với nhu cầu tiết kiệm năng lượng khi 2 không gian không hoạt động đồng thời thì có thể dùng biến tần cho quạt cấp kết hợp van điều khiển bằng điện để cấp gió cho từng khu vực. Khi khu vực nào có sự kiện mình mở van điện cấp gió cho khu vực đó thôi.
 
Với nhu cầu tiết kiệm năng lượng khi 2 không gian không hoạt động đồng thời thì có thể dùng biến tần cho quạt cấp kết hợp van điều khiển bằng điện để cấp gió cho từng khu vực. Khi khu vực nào có sự kiện mình mở van điện cấp gió cho khu vực đó thôi.
a cho e hỏi có dùng được vav box không hay chỉ cần van điện điều khiển từ xa là đủ rồi ạ. e cảm ơn
 
Như yêu cầu của bạn thì không cần VAV box đâu. Bản chất chỉ là mình ngắt hẳn gió ở khu vực không có nhu cầu sử dụng thôi, dùng van gió loại on/off là được, lưu ý là quạt AHU phải có biến tần vì bản chất là ngắt bớt đầu ra thì quạt cũng cần giảm tốc độ theo.
Nếu hay làm về hệ thống này thì add zalo số mình 0379721465 nhé. Cần tư vấn điều khiển các hệ BMS, HVAC, phòng sạch thì anh em trao đổi cho tiện.
 
Như yêu cầu của bạn thì không cần VAV box đâu. Bản chất chỉ là mình ngắt hẳn gió ở khu vực không có nhu cầu sử dụng thôi, dùng van gió loại on/off là được, lưu ý là quạt AHU phải có biến tần vì bản chất là ngắt bớt đầu ra thì quạt cũng cần giảm tốc độ theo.
Nếu hay làm về hệ thống này thì add zalo số mình 0379721465 nhé. Cần tư vấn điều khiển các hệ BMS, HVAC, phòng sạch thì anh em trao đổi cho tiện.
Không phải với bất cứ Hệ thống nào cũng có thể tiết giảm Công suất, nhất là khi giảm với tỷ lệ lớn, của Dàn lạnh đâu bạn. Nhất là đối với HT dùng Môi chất lạnh (AHU loại DX Coil), vì còn phải bảo đảm Cân bằng Công suất lạnh giữa Dàn lạnh với Dàn nóng nữa. Phải cẩn trọng về Giải pháp khi thay đồi 1 Thiết kế Nguyên thủy!.
 
Em chào các tiền bối ạ, tình hình e sử dụng 1 con AHU chung cho 1 phòng hội thảo lớn sử dụng vách ngăn di động để phù hợp với nhu cầu với lượng người khác nhau, nhưng sẽ có lúc 2 không gian không hoạt động đồng thời. Các bác, các chú, các anh cho e hỏi có thể sử dụng thiết bị gì hay phương pháp gì để xử lý vấn đề trên ạ? em cảm ơn.
Tình hình là bạn đang dùng AHU DX coil hay AHU water coil?
 