Hiện tại, mình đang tính toán kiểm tra lại hệ thống lạnh của 01 Nhà máy.

Đặc điểm của hệ thống lạnh
-nhiệt độ bay hơi thấp: -35 độ C. công suất: 29kw
- nhiệt độ bay hơi cao: - 5 độ C.Công suất 1000 kw
- nhiệt độ ngưng tụ: 38 độ C
- môi chất: ammoniac
- máy nén: 01 cấp. Số lượng: 03 máy cho nhiệt độ bay hơi cao, 01 máy cho nhiệt độ bay hơi thấp (lỏng cao áp tiết lưu, qua 01 dàn trao đổi nhiệt biến thành hơi hút trung á

Mình muốn xin mọi người chỉ giáo ở phần: đồ thị nhiệt động hơi hút áp cao hòa trộn với hơi hút áp thấp vào máy nén cho áp hút thấp.

Cám ơn mọi người nhé
 
Chào bạn !
Bạn có thể nói rõ hơn chút xíu về SĐNL đường ống gas của bạn được ko ?
Chẳng hạn 3 máy có nhiệt độ bay hơi cao và 1 máy có nhiệt độ bay hơi thấp hòa chung một sơ đồ công nghệ hay hai mạch gas khác nhau ?
Thông thường thì tổ hợp máy nén có thể nhiều máy ghép lại đi chung sơ đồ công nghệ, nhưng cấp cho chiều phòng lạnh có nhiệt độ khác nhau ( chế độ bốc hơi của môi chất ở từng dàn lạnh khác nhau ) . Nếu SĐNL của bạn là nhiều máy ghép chung lại cho đủ công suất và cùng cấp lạnh cho nhiều phòng khác nhau có nhiệt độ khác nhau thì khác với 3 máy cho một mạch gas, 1 máy còn lại cho mạch gas khác. Bạn cung cấp thêm thông tin hoạc gửi SĐNL lên mình xem và trả lời sớm cho bạn.
Thanks !
 
Dear All

Hiện tại, mình đang tính toán kiểm tra lại hệ thống lạnh của 01 Nhà máy.

Đặc điểm của hệ thống lạnh
-nhiệt độ bay hơi thấp: -35 độ C. công suất: 29kw
- nhiệt độ bay hơi cao: - 5 độ C.Công suất 1000 kw
- nhiệt độ ngưng tụ: 38 độ C
- môi chất: ammoniac
- máy nén: 01 cấp. Số lượng: 03 máy cho nhiệt độ bay hơi cao, 01 máy cho nhiệt độ bay hơi thấp (lỏng cao áp tiết lưu, qua 01 dàn trao đổi nhiệt biến thành hơi hút trung á

Mình muốn xin mọi người chỉ giáo ở phần: đồ thị nhiệt động hơi hút áp cao hòa trộn với hơi hút áp thấp vào máy nén cho áp hút thấp.

Cám ơn mọi người nhé

Mình chưa rõ ý bạn lắm.
Nếu 03 máy chạy To/Tk: -5/+38 và 01 máy chạy To/Tk: -35/+38 nếu có kết nối với nhau chỉ kết nối tầm cao (từ bình tách dầu, dàn ngưng, bình chứa cáo áp). các thiết bị ở tầm thấp bình chứa hạ áp (nếu có) phụ tải lạnh khác nhau thì làm sao có sự hòa trộn hơi hút ở To=-5 và To=-35 được?
 
Dear All

Hiện tại, mình đang tính toán kiểm tra lại hệ thống lạnh của 01 Nhà máy.

Đặc điểm của hệ thống lạnh
-nhiệt độ bay hơi thấp: -35 độ C. công suất: 29kw
- nhiệt độ bay hơi cao: - 5 độ C.Công suất 1000 kw
- nhiệt độ ngưng tụ: 38 độ C
- môi chất: ammoniac
- máy nén: 01 cấp. Số lượng: 03 máy cho nhiệt độ bay hơi cao, 01 máy cho nhiệt độ bay hơi thấp (lỏng cao áp tiết lưu, qua 01 dàn trao đổi nhiệt biến thành hơi hút trung á

Mình muốn xin mọi người chỉ giáo ở phần: đồ thị nhiệt động hơi hút áp cao hòa trộn với hơi hút áp thấp vào máy nén cho áp hút thấp.

Cám ơn mọi người nhé

Thực ra với hệ thống như bạn trình bày, mình hiểu đó là hệ thống lạnh 2 cấp (cụ thể là 2 cấp máy nén - chứ ko phải 01 cấp như bạn nói).
Nhưng vì công suất lạnh đối với thiết bị dùng nhiệt độ thấp (-39 độ C) là thấp nên ở đây hệ thống chỉ trích 1 phần môi chất lạnh sau dàn ngưng về chu trình có nhiệt độ thấp hơn, sau khi giải nhiệt và quay về, hơi lạnh sẽ hòa trộn với hơi lạnh về từ chu trình có nhiệt độ cao hơn (đó là theo ý bạn trình bày). Nhưng theo mình thì có lẽ môi chất có nhiệt độ thấp hơn trong hệ thống này của bạn chỉ là đi qua thiết bị ngưng tụ của chu trình có nhiệt độ cao hơn (chứ không phải hòa trộn). Bạn cần nắm rõ hệ thống của bạn có sơ đồ nguyên lý hoạt động như thế nào, khi đó mới có thể thể hiện các chu trình đó trên đồ thị nhiệt động.
 