Thảo luận Hệ thống điều khiển điều hòa luân phiên

ECAPRO 123

Thành Viên [LV 0]
Trong chế độ điều khiển tự động, cũng có hai phương pháp điều khiển khác nhau là:
- Điều khiển theo nhiệt độ.
- Điều khiển theo lịch đặt trong ngày.
Nguyên lý làm việc theo 2 phương pháp này như sau:
Chế độ điều khiển theo nhiệt độ: Trong chế độ này, người vận hành phải cài đặt các thông số ngưỡng nhiệt độ gồm Trun, Tstop, Thigh, Tnormal, bộ điều khiển VASS-AC1000 sẽ thu thập tín hiệu nhiệt độ từ các cảm biến nhiệt và căn cứ theo các ngưỡng nhiệt độ này để làm việc. Có 3 trạng thái tác động bao gồm:

• Trạng thái 1 (chế độ tiết kiệm năng lượng): Nếu nhiệt độ ở thấp dưới mức Tstop (ví dụ =20°C) bộ điều khiển sẽ điều khiển chỉ chạy quạt thông gió và 2 điều hòa nghỉ.
• Trạng thái 2 (chế độ điều khiển thông thường): Nếu nhiệt độ trên mức Trun (ví dụ =25°C) bộ điều khiển VASS-AC1000 sẽ cho phép 2 điều hòa chạy luân phiên (1 điều hòa chạy, 1 điều hòa nghỉ) và cứ sau một khoảng thời gian (được cài đặt bởi người vận hành) thì hoán đổi lại, quạt thông gió nghỉ.
• Trạng thái 3 (chế độ điều khiển khẩn cấp): Nếu nhiệt độ trên mức Thigh (ví dụ =45°C), bộ điều khiển VASS-AC1000 sẽ cho phép cả 2 điều hòa chạy đồng thời. Sau khi nhiệt độ giảm xuống tới mức Tnormal (ví dụ =30°C) bộ điều khiển chuyển sang trạng thái 2 là chế độ điều khiển thông thường. Chế độ điều khiển theo thời gian: Trong chế độ này, người vận hành phải cài đặt các thông số thời gian là: Crun, Cstop, Thigh, Tnormal, bộ điều khiển VASS-AC1000 sẽ đọc thời gian hiện thời từ đồng hồ thời gian thực (Real Time Clock) và căn cứ theo các ngưỡng thời gian này để làm việc. Chế độ này gồm 3 trạng thái tác động:
o Trạng thái 1 (chế độ tiết kiệm năng lượng): Nếu thời gian hiện tại là sau Cstop (ví dụ =0h) và trước Crun(ví dụ =4h), bộ điều khiển VASS-AC1000 sẽ chỉ chạy quạt thông gió và 2 điều hòa nghỉ
o Trạng thái 2 (chế độ điều khiển thông thường): Nếu thời gian hiện tại là sau Crun (ví dụ =4h) và trước Cstop (ví dụ =24h), bộ điều khiển VASS-AC1000 sẽ cho phép 2 điều hòa chạy luân phiên (1 điều hòa chạy, 1 điều hòa nghỉ) và cứ sau một khoảng thời gian (được cài đặt bởi người vận hành) thì hoán đổi lại, quạt thông gió nghỉ.
o Trạng thái 3 (chế độ điều khiển khẩn cấp): Nếu trong quá trình chạy mà nhiệt độ lên trên mức Thigh, bộ điều khiển VASS-AC1000 sẽ cho phép cả 2 điều hòa chạy đồng thời. Sau khi nhiệt độ giảm xuống tới mức Tnormal bộ điều khiển chuyển sang trạng thái 2 là chế độ điều khiển thông thường.



Trong cả hai phương pháp điều khiển, bất cứ khi nào nhiệt độ trong trạm lên cao hơn một ngưỡng nhiệt độ đã được cài đặt, bộ điều khiển VASS-AC1000 sẽ gửi tín hiệu cảnh báo là tiếp điểm Relay thường đóng (NC) tới hệ thống cảnh báo chung của trạm BTS, đồng thời điều khiển cả hai điều hòa chạy liên tục cho tới khi nhiệt độ trở về bình thường thì sẽ chạy lại theo chế độ đã được cài đặt trước.

Bộ điều khiển VASS-AC1000 có khả năng tự động kiểm tra phần cứng để phát hiện các sự cố thiết bị như: sự cố liên quan tới bộ điều hòa nhiệt độ, sự cố thiết bị của bộ điều khiển, từ đó đưa ra ra lệnh điều khiển phù hợp và gửi cảnh báo tới hệ thống cảnh báo chung của trạm BTS, đồng thời hiển thị thông báo lỗi trên màn hình hiển thị. Bộ điều khiển cũng tự động ghi lại các lỗi, sự cố đó vào bộ nhớ EEPROM để khi cần người vận hành có thể mở ra kiểm tra theo dõi, giúp cho việc bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thuận tiện hơn. Số sự kiện tối đa có thể ghi lại được là 20 sự kiện.

VASS-AC1000 có khả năng thích ứng với nhiều cấu hình trạm BTS khác nhau: trạm hai điều hòa + một quạt thông gió, một điều hòa + một quạt thông gió.

Các thông số có thể dễ dàng cài đặt qua một giao diện người dùng thân thiện.

Có khả năng mở rộng hệ thống với các hệ thống bên ngoài qua giao diện RS232.
 