Dân Dụng giúp đở với - máy lạnh bị sụt áp phải làm sau

subasa

Thành Viên [LV 0]
số là mình mới gáp 2 con mitsu Heavy 2HP cho khách hàng, ráp xong đo điện áp nguồn tại CB máy lạnh thì khoảng 200V, sau đó cho máy 1 chạy thì điện áp đo được khoảng 190V, cho tiếp máy 2 chạy thì đo được tại CB máy 2 là 175V ( hix máy chạy mà thấy chua sót - chạy không có nổi ). mình đi dây 20 tại đầu nguồn, sau đó rẻ vô từng máy thì dùng dây 2x4.0.
Rất mong các sư huynh phân tích chỉ dẫn cho thằng e khắc phục hiện tượng trên.
Thanks các đại ca nhiều.
 
Trả lời: giúp đở với - máy lạnh bị sụt áp phải làm sau

Hi,
Dây bạn đi đến máy thế không vấn đề rồi. Bạn kiểm tra lại nguồn tổng có đủ không. Đôi khi dây to, CB cũng to. Nhưng do xài lâu hay có sự cố nào đó, mặt vít tiếp điểm bên trong CB không còn tốt, dẫn kém. Và các điểm nối dây đã bắt chặt chưa.
Chúc bạn sớm khác phục sự cố.
 
Back
Bên trên